Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК
Е7- Перегрев теплоносителя. Тут уже творчество Много чего может быть.
Добавлено (12.05.2010, 22:08)---------------------------------------------А вот нашел. Е6-Сбой датчика температуры ГВС. Котел продолжает работать только в режиме отопления. При переключении на ГВС котел останавливается.
Че то не встречал такой ошибки
Если это перегрев означает, то надо смотреть: 1. Мощность на газовом клапане, если что настроить. 2. Правильно ли работает трехходовой. 3. Проверить сопротивление датчика температуры(НТС) на ГВС. Может он не корректен, из за чего котел переваливает в перегрев.
Но мой большой совет владельцам Невы: поменяйте его на что нибудь нормальное
Добавлено (12.05.2010, 22:45)---------------------------------------------
...че-то за 6 лет так с 8023 задолбался, уже замену продумываю...