Чем можно заменить антифриз в отоплении
Николай_Иванович Дата: Пятница, 23.09.2011, 13:22 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
расчитан вроде как на этиже параметры
Посмотрите в паспорте Т/О допускаеся такой т/носитель ,снимите ,сделайте ревизию ему(посмотрите чистоту патрубков)он же стоит на байпасе.
 
Serzh Дата: Пятница, 23.09.2011, 13:28 | Сообщение # 22
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 23.09.2011, 13:28 | Сообщение # 23
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Прошу прощения ,Константин ,цитата не Ваша,почему-то автоматически вставилась?
 
Прохожий Дата: Пятница, 23.09.2011, 14:46 | Сообщение # 24
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Антифриз по сравнению с водой имеет меньшую теплоемкость, но не настолько, чтобы это сказалось на невозожности в принципе нагреть воду в бассейне. Время нагрева увеличится и только. Надо рыть по другим направлениям. Мощность нового котла, забитость фильтра и теплообменника, производительность насоса и т.д.

Я не 1
 
gogaiv1 Дата: Пятница, 23.09.2011, 14:47 | Сообщение # 25
Претендент
Город: СЫСЕРТЬ
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Пятница, 23.09.2011, 14:54 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (gogaiv1)
Бассейн находится на улице глубина 1.7 м забетонирован в землю

А может просто земля остыла? Кагбэ осень на дворе, вот и не хватает мощности котла по сравнению с летом. Я так понял, что на воде вы не эксплуатировали осенью? И если на открытом воздухе бассейн, то много тепла уносится испарением.


Я не 1
 
gogaiv1 Дата: Пятница, 23.09.2011, 15:13 | Сообщение # 27
Претендент
Город: СЫСЕРТЬ
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Пятница, 23.09.2011, 21:49 | Сообщение # 28
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Не буду утверждать, как предположение.
Залил незамерзайку, насос скорее был на перделе или около того, незамерзайку перегрел (теплообменник горячий), забил фильтры. Может насос "пену крутит", слейте немного антифриза до фильтров, посмотрите нет ли осадка. Конечно это на вскидку, описания подробного и схемы не видели пока.
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:20 | Сообщение # 29
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
В котле головняк. Не каждый котел незамерзайку терпит. А завоздушивание насоса (на нем винт большой с торца - ПРИОТкручивают и воздух стравливают)... хотя в настенниках обычно в блоке насос с автомаевским краном... не знаю акватерм не юзал. Фильтры проверяли? Все? Давление в системе какое? Как себя котел ведет? Тупо вклюсается и негрев до 28 тут же отключается? Или молотит не останавливаясь? Сколько газа за единицу времени, за день например... или за месяц smile кушалось когда всё нормально грелоси и сейчас? Воздух с верхних точек системы трубопроводов стравили?

Опыт - критерий истины.
 
Koba Дата: Суббота, 24.09.2011, 23:28 | Сообщение # 30
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
Ну понеслось дерьмо по трубам. Еще и бассейн контурами обмотать. Фильтрацию и ХВП тоже прямо в чаше делать будем?

А фигли нам, кабанам. И докажем потом всем что так работает и даже лучше.
А по теме... Проверьте, не изменилось ли направление потока теплоносителя? Бассейновая вода и теплоноситель из котла должен идти навстречу друг другу иначе эффективность нагрева падает и сильно. При простой замене воды на незамерзайку такого сильного провала мощности нагрева вроде быть не должно.


Пройдет и это.
 
gogaiv1 Дата: Вторник, 27.09.2011, 08:57 | Сообщение # 31
Претендент
Город: СЫСЕРТЬ
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:14 | Сообщение # 32
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (gogaiv1)
котел греет гдето минуты 2 потом отключается минут на 5

какая температура незамерзайки на выходе из теплообменника?


Я не 1
 
Gso Дата: Вторник, 27.09.2011, 21:56 | Сообщение # 33
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (gogaiv1)
а вот если на самом деле залить спиртом разведенным лутше теплоотдача у него будет или нет или нельзя заливать спирт?

Для правильного лечения сначала надо поставить правильный диагноз. wink
Quote (gogaiv1)
циркуляция нормальная

На основании каких данных такой ответ? Как Вы поняли, что нормальная и сколько это в каждом контуре?
 
СвятослаВ Дата: Среда, 28.09.2011, 14:01 | Сообщение # 34
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Ответ gogaiv1, в самом вопросе, антизамерзайка г....но попалась, лучше не экспериментировать в твоём случае, сможешь...наехай на магазин и пусть промоют тебе теплообменики, нет, тогда сам заплати, но промой, залей водички и экономь грамотно, а антизамерзайкой если осталась предложи магазину сделать клизму- бесплатно и бонус предложи покупаться в твоём бассейне biggrin

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Мастерсан Дата: Среда, 28.09.2011, 15:11 | Сообщение # 35
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (СвятослаВ)
антизамерзайкой если осталась предложи магазину сделать клизму- бесплатно и бонус предложи покупаться в твоём бассейне biggrin


бУ ГА ГА............ biggrin


Миссия выполнима!
 
Kass Дата: Среда, 28.09.2011, 21:46 | Сообщение # 36
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
А можно сократить количество неизвестных, что бы из стадии гаданий таки перейти к анализу? Ну не плохо бы схемку нарисовать, дельты по давлению и температуре бы узнать. wink

Все ИМХО
 
Koba Дата: Среда, 28.09.2011, 22:28 | Сообщение # 37
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
из стадии гаданий таки перейти к анализу

Экий Вы, Касс, хитрый. smile С анализами то каждый диагноз поставит, а вот попробуйте так, "приворот по фотографии".


Пройдет и это.
 
Kass Дата: Среда, 28.09.2011, 23:24 | Сообщение # 38
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
biggrin biggrin biggrin

Ну вот ткой я. Видимо работой замотался и ЧЮ не то. wink


Все ИМХО
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 29.09.2011, 00:25 | Сообщение # 39
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Газа сколько кушает котел? Столько сколько раньше (на воде) кушал? Аль поменьше? Энергия то она не из воздуха берется... хотя и из воздуха тоже biggrin причем надо его дофига... кстати, а пластиковые окна позакрывали поди как похолодало то? dry