Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Настенные котлы BAXI. - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.11.2024, 15:48

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Настенные котлы BAXI.
IgorG63 Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:34 | Сообщение # 41
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
наверно плохо промыли теплообменники
как говорит RUZALIN, котел простой как табурет
если был бы рядом минут за пять можно увидеть что к чему
а то FOX, неясно объясняет работу котла
даже алгоритм проверки котла не поможет biggrin
 
FOX Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 23:28 | Сообщение # 42
Претендент
Город: Клинцы
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 14.02.2011, 04:02 | Сообщение # 43
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (FOX)
пойду печь топить она безотказно работает

И то верно! biggrin
Если,чесно говоря-Бакси,то ругают зря!Бакси,ежели под газом,не понять без стопаря...очень дажить хорош!для сервисникофф...
Колондайк wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
hifi Дата: Среда, 28.09.2011, 19:40 | Сообщение # 44
Претендент
Город: Геленджик
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Среда, 28.09.2011, 19:45 | Сообщение # 45
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Да, в котле уже стоит насос, который будет работать на отопление и при команде на нагрев бойлера, будет так же загружен на бойлер.
Quote (hifi)
BAXI Eco Four 14

Не маловата ли мощность в 14 кВт для загрузки бойлера в 160 литров? Какая нагрузка по отоплению? Иногда придётся часами ждать нагрева бойлера, пока он не перейдёт на отопление smile Там разница в цене не особо велика, может стоит брать 24 кВт котёл такой же.
 
hifi Дата: Среда, 28.09.2011, 19:54 | Сообщение # 46
Претендент
Город: Геленджик
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Среда, 28.09.2011, 20:01 | Сообщение # 47
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Тогда да, 14 кВт нормально. Не забудьте установить датчик уличной температуры и комнатный термостат.
 
hifi Дата: Среда, 28.09.2011, 22:08 | Сообщение # 48
Претендент
Город: Геленджик
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, а чем отличается датчик уличной т-ры от термостата комнатного?
Я понимаю, что это для регулирования СО, но не совсем понимаю, куда они подключаются и где их брать? Они входят в комплект котла или бойлера или это отдельные аксессуары?

Если Вас не затруднит дать ссылку или прислать в л.с. схему подключения бойлера и одноконтурного котла, я на офф. сайте бакси скачал инструкцию, там есть схематично- но мне не до конца понятна детальная схема: где какие обратные клапаны ставятся, насос рециркуляции гвс, какой-то расширительный бак нужен и т.д.
Я просто сам планирую делать, в нынешней квартире сделал всё медью на пайке, также буду всё отопление и гвс медью проводить



PS вот на схеме есть трехходовой клапан он как раз имеется в списке аксессуаров baxi, кстати датчик уличной т-ры и термостаты тоже нашел в аксессуарах( правда термостаты 3 вида: 2 просто вращающийся диск а один с жк программируемый) smile
 
zaka Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:42 | Сообщение # 49
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Прошу совета! В котле BAXI NUVOLA 3 comfort 320 Fi есть 2 установочных отверстия под дымоход. На моем рисунке они обозначены №1 и №2. У меня установлена коаксиальная труба. Куда необходимо ее подключать? В описании к котлу №1 имеет регулируемую (в зависимости от мощности котла) муфту забора воздуха. Пишется, что от ее положения зависит полнота сгорания газа и, соответственно КПД котла. Установщики поставили коаксиалку на №2 и внятно что-либо объяснить не могут.
И вопрос №2 по этому же котлу. Т.н. климатический регулятор котла может быть установлен как на переднюю панель котла, так и на стену. Но электрически, с котлом он остается соединен проводом небольшой длины. По-этому измеряемая им температура вряд ли сильно разнится (проводок короткий). Есть ли преимущества по месту установки? А вот установка дополнительных комнатных термостатов требует изменений в настройках дополнительного параметра F10. А как при этом котел учитывает изменения температуры? Работает по какой то усредненной температуре, или минимальной от всех установленных термостатов?
Прикрепления: 2788610.jpg (172.2 Kb)
 
RUZALIN Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:18 | Сообщение # 50
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
По первому вопросу, эта диафрагма ставиться если выбрана схема дымоотведения и всасывания по раздельным трубам. То есть в вашем случае, с коаксиальным дымоходом, его не применить никак.

По второму вопросу. Провод идущий к пульту можно и удлинять, если не ошибаюсь, до 20 метров, но не суть важно даже метраж, с проводом нормального сечения(0.74) его куда угодно можно вести в доме.
Quote (zaka)
А вот установка дополнительных комнатных термостатов

Термостат будет один, кто сказал, что их можно несколько. Он отслеживает только разрыв цепи, то есть хоть сколько там термостатов, но пульт ждёт только размыкания замыкания цепи. Когда последний термостат разарвёт цепь, тогда и будет команда на блокировку горелки.
 
zaka Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:44 | Сообщение # 51
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
кто сказал, что их можно несколько.

Наверное что то не понял. В описании их нарисовано как то много от 1 до N. Вот схема из описания. А что тогда имелось ввиду?
Quote (RUZALIN)
По первому вопросу, эта диафрагма ставиться если выбрана схема дымоотведения и всасывания по раздельным трубам. То есть в вашем случае, с коаксиальным дымоходом, его не применить никак.

Значит при коаксиальном дымоходе регулирования не требуется? Автонастройка! Это хорошо. А то пишут газоанализатором проверить содержание СО и т.д. ...
Пишут, что выносная панель может быть с радиоканалом. Кто встречал, где заказать, цена?
Прикрепления: 8231024.jpg (157.1 Kb)
 
RUZALIN Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:57 | Сообщение # 52
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (zaka)
Значит при коаксиальном дымоходе регулирования не требуется?

Требуется. При коаксиальном дымоходе ставиться шайбочка или не ставиться, в зависимости от длины трубы. Это конечно немного грубая настройка, но хоть что то можно менять. Смысл этих действий в том, чтобы как то урегулировать расход через камеру сгорания, изменяя диаметр отверстия всасывания. У Вайлланта вот изменяют диаметр выхлопа, тоже ставят диафрагму, но там выбора больше по этим девайсам(диафрагма). Но этой всё примерная настройка, если газоанализатором проверить, то там может быть не всё так красиво smile Газоанализатором настраивают дутьевые горелки и конденсатники, вот там реально можно очень точно настроить смесь.

Добавлено (18.10.2011, 12:57)
---------------------------------------------
.

Quote (zaka)
Пишут, что выносная панель может быть с радиоканалом.

Не знаю как у Нуволы, но на Луне беспроводная серия отличалась словом Air в маркировке котла.
 
IgorG63 Дата: Среда, 19.10.2011, 15:58 | Сообщение # 53
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
у нуволы и луны платы и пульты одинаковые
программируются после установки в котел
zaka, смотрите внимательней
там кроме пультов есть еще элемент под маркировкой EV cool
 
zaka Дата: Вторник, 25.10.2011, 16:08 | Сообщение # 54
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (IgorG63)
у нуволы и луны платы и пульты одинаковые
программируются после установки в котел
zaka, смотрите внимательней
там кроме пультов есть еще элемент под маркировкой EV

Уважаемый IgorG63, если не затруднит, распишите подробнее о чем идет речь. Предмет мне интересен, но так с полунамека не понимаю, не та квалификация.
Еще один вопрос. После нескольких дней эксплуатации моего котла (BAXI NUVOLA 3 comfort 320 Fi) проявилась такая особенность (странность). Вначале пульт управления (он же и термостат???) были установлены в панель котла. Цифровая индикация пульта высвечивала температуру в помещении до 26 С, а в помещениях было определенно холодно. Цифровой термометр метеостанции (контрольный) показывал 18 С. Предположил, что происходит "догрев" термометра пульта от каких-либо разогретых деталей котла. Снял пульт управления и перенес его в сторону от котла насколько позволял провод. Он Стал показывать температуру градуса на 4 С ниже. Но все равно на 3 - 5 С больше , чем метеостанция. По-прежнему в доме холодно. Вопрос не ужели инженеры бакси этого не предусмотрели?? Или все же где то не доработал и не предусмотрел чего-либо я?
 
BAXI-Ural Дата: Вторник, 25.10.2011, 17:39 | Сообщение # 55
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (zaka)
Вначале пульт управления (он же и термостат???) были установлены в панель котла. Цифровая индикация пульта высвечивала температуру в помещении до 26 С, а в помещениях было определенно холодно. Цифровой термометр метеостанции (контрольный) показывал 18 С. Предположил, что происходит "догрев" термометра пульта от каких-либо разогретых деталей котла. Снял пульт управления и перенес его в сторону от котла насколько позволял провод. Он Стал показывать температуру градуса на 4 С ниже. Но все равно на 3 - 5 С больше , чем метеостанция.

Почитайте параграф 19 инструкции (параметры MODUL и AMBON)
Что касается расхождения показаний пульт и метостанции, - положите их рядом, и еще точный термометр. В общем это повод для гарантийной замены...


Лучшее решение - стандартное решение...
 
RUZALIN Дата: Вторник, 25.10.2011, 22:56 | Сообщение # 56
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Эти пульты на Луна комфортах и соответственно и на Нуволе всегда грешат на несколько градусов. Просто надо знать на сколько и в дальнейшем для себя делать поправку. Замените по гарантий, будет такой же пульт, ничего не измениться.
 
zaka Дата: Среда, 26.10.2011, 14:31 | Сообщение # 57
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Сегодня бегал вокруг котла, разве только танцы с бубном не исполнял! Температура теплоносителя не поднимается, котел работает (по мнемосхеме) на мощности <25%. А хочется больше. Температура теплоносителя выставлена на предел 85 С, а тепла не хватает! Батареи слегка горячие, рука свободно выдерживает ее. В чем дело? В невах сколько установил столько и идет в радиаторы, а здесь какой то интеллектуальный алгоритм? В чем дело то?
И подскажите кто знает в чем разница между настенной установкой пульта и в панели котла, если проводок их соединяющий 40 см?
Никто что то не ответил на это
Предположил, что происходит "догрев" термометра пульта от каких-либо разогретых деталей котла. Снял пульт управления и перенес его в сторону от котла насколько позволял провод. [i]

Добавлено (26.10.2011, 08:25)
---------------------------------------------

Quote (BAXI-Ural)
Что касается расхождения показаний пульт и метостанции, - положите их рядом,

Я так и делал (см. пост выше)
Quote (RUZALIN)
Просто надо знать на сколько и в дальнейшем для себя делать поправку.

Логика моих исследований шла именно в этом направлении.
Скажите, термостат пульта и является тем дополнительным термостатом для которого устанавливается параметр F10=00

Добавлено (26.10.2011, 12:41)
---------------------------------------------
Специалисты, растолкуйте, пожалуйста. Климатический регулятор AVS77 и комнатный термостат - это суть одно и тоже ли все же разные устройства? В одном и том же пункте 18.1 сначала пишут так, потом этак. По контексту вроде бы речь идет об одном и том же, но смущает терминология. Что это на самом деле?

Добавлено (26.10.2011, 14:31)
---------------------------------------------
Переписываюсь пока сам с собой. biggrin Вопросы рождаются быстрее ответов на них. Наверное все сервисмены разошлись по клиентам - надо ждать вечера.

На сайте Бакси нашел Датчик уличной температуры KHG 714062111. Похоже подходит для моего котла. Цена около 900 р. Скажите, могу ли я его приобрести не будучи сервисменом, непосредственно у производителя и как? Или есть более подходящие для этого места?

 
IgorG63 Дата: Среда, 26.10.2011, 18:51 | Сообщение # 58
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
zaka, конечно можете приобрести
найди сервисный центр бакси или кто продает эти котлы
 
kaban Дата: Среда, 26.10.2011, 20:10 | Сообщение # 59
Любитель
Город: Vilnius
Группа: Новички
Сообщений: 106
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
BAXI-Ural Дата: Среда, 26.10.2011, 21:50 | Сообщение # 60
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
zaka, почитайте параграф 19 инструкции и вывыставьте параметры MODUL "0" и AMBON "0". ВЫ таким образом перейдете в упрщенный режим отслеживания температуры теплоносителя... Когда приобретете датчик... внимательно прочитайте инструкцию. cool
Quote (BAXI-Ural)
Что касается расхождения показаний пульт и метостанции, - положите их рядом,

Я так и делал (см. пост выше) Ну? И который врет? И на сколько?
Quote (zaka)
Скажите, термостат пульта и является тем дополнительным термостатом для которого устанавливается параметр F10=00
Нет...
Quote (zaka)
Климатический регулятор AVS77 и комнатный термостат - это суть одно и тоже
Нет...


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz