Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Большой расход газа - Страница 9 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 17:17

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 9 из 10
  • «
  • 1
  • 2
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Большой расход газа
RUZALIN Дата: Четверг, 03.02.2011, 15:21 | Сообщение # 161
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
мне бы так работу подкидывали biggrin Чё то не трутся ту на форуме с наших краёв никто sad
 
грязнуля Дата: Четверг, 03.02.2011, 15:23 | Сообщение # 162
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
meola, ага. А родное реле анулировано (отключено).

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Четверг, 03.02.2011, 15:25 | Сообщение # 163
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
RUZALIN, сам виноват, зачем все починил? И ди дизеля курочить, поле не паханное.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Прохожий Дата: Четверг, 03.02.2011, 15:29 | Сообщение # 164
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Пыво - хлеб, но не еда, а скорей общение. А ценообразование у меня погодозависимое, я не торгуюсь.

Мне не понравился прецедент. Любой труд должен быть оплачен. Пусть это даже советы - знания и опыт, которые нажиты нашей работой. Если это достается бесплатно, то и ценность советов уменьшается пропорционально. Соответсвенно и ответственности за них никакой.
И еще я не хочу, чтобы кто то из заказчиков с форума обозвал меня или кого то другого рвачом, за то, что я попрошу заплатить мне за выезд. На том основании, что грязнуля работает "за пыво". biggrin


Я не 1
 
грязнуля Дата: Четверг, 03.02.2011, 15:39 | Сообщение # 165
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
грязнуля - самодур, безответственный типан, пывоголик, гарантирующий только полное отсутствие гарантии. Связываясь с грязнулей Вы действуете на свой страх и риск. ООО "грязнуля без Компани" - общество с полной безответственостью!
Приятно быть исключением.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
RUZALIN Дата: Четверг, 03.02.2011, 15:40 | Сообщение # 166
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
И ди дизеля курочить, поле не паханное.

Нет у нас таких вещей, я их впервые в Иваново увидел у старика Дитриха.
 
meola Дата: Четверг, 03.02.2011, 16:08 | Сообщение # 167
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот ссылка на насос, который качает воду в дом с бассейна: http://www.aquario.ru/catalog.php?item=10
Посмотрел, у джилекса присоединительные размеры 1" (как и у моего насоса), так что этот джилекс как я понимаю можно сверху (на выходе) насоса поставить. smile

Добавлено (03.02.2011, 16:08)
---------------------------------------------
Грязнуля, был не прав, максимально допустимое давление в корпусе насоса – 6 бар, а не 2.8 бар как я говорил, 2.8 бар - это верхний предел (заводская настройка) давления реле давления РДМ-5 smile

 
грязнуля Дата: Четверг, 03.02.2011, 16:09 | Сообщение # 168
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Отлично, подойдёт и редуктор не нужен.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Четверг, 03.02.2011, 17:45 | Сообщение # 169
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
RUZALIN, знатоки Бакси прокомментируйте фразу:
.
Открыть газовый кран и нажимая кнопку установить переключатель режимов (Рис.1) в положение «зима» и
подождать до включения котла. Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.
Интересует как именно УБЕЖДАТЬСЯ, признаки что убедился.
.
Так что сервисного режима нет? Низя принудительно заставить котел на максимум работать?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
meola Дата: Четверг, 03.02.2011, 18:57 | Сообщение # 170
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
грязнуля, ослабил полностью меньшую пружину (на фото ниже), была дельта 1.4 бара, а теперь стала 1 бар, и уменьшить эту дельту уже нельзя, дельта между порогами всё равно остается по умолчанию в 1 бар, даже в руководстве об этом реле написано. На выключение было 2.8 бара, теперь стало 2.4 бара, а на включение как и было 1.4 бара. БОльшую пружину закрутил немного (чтобы поднять нижний порог), чтобы на включение было 2 бара, ана выключение стало 3 бара. Так что тут скорее всего блок автоматики насоса джилекс поможет smile

 
RUZALIN Дата: Четверг, 03.02.2011, 19:40 | Сообщение # 171
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Низя принудительно заставить котел на максимум работать?

Можно cool А какой котёл то? Всё та же Луна которая висит у meola? Или другой какой нибудь?
 
грязнуля Дата: Четверг, 03.02.2011, 19:49 | Сообщение # 172
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
ЛУна, лУна не лунА,
Светит призрачно она.
RUZALIN, спасибо брат,
Знаю что и где искать!


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
RUZALIN Дата: Четверг, 03.02.2011, 19:54 | Сообщение # 173
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Если что спрашивай, на этот котёл почти всё есть, мануалы, опыт.
 
грязнуля Дата: Четверг, 03.02.2011, 19:55 | Сообщение # 174
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Запусти насос напрямую от розетки и проверь работу ГВСа при постоянно работающем насосе, температура должна стабилизироваться.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Четверг, 03.02.2011, 19:59 | Сообщение # 175
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
RUZALIN, Вот интересно как всетаки определить что котел работает наполную в режиме отопления???? В ГВСе понятно. Я думаю что гаечки можно крутить и в режиме гвс.
А возможен ли сбой настроики макс при регулировки минимума, а то в мануале не указано что "большую" гайку ключём придерживать при настройке минимума.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
RUZALIN Дата: Четверг, 03.02.2011, 20:01 | Сообщение # 176
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Котёл в настройках показывает на какой мощности он работает в данный момент, и по давлению на выходе из газового клапана проверяешь, соответсвует ли давление максимуму мощности.
 
грязнуля Дата: Четверг, 03.02.2011, 20:12 | Сообщение # 177
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ааааа!!!!! Воно как! Остается только заставить выйти на максималку.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
RUZALIN Дата: Четверг, 03.02.2011, 20:18 | Сообщение # 178
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Даже если не смотреть на программу. Просто иголкой нажми на газовом клапане- это будет открытие клапана на полную. И вот при нажатом положений регулируй давление: смотришь на манометр, если надо прижимаешь или открываешь. А потом уже и программно проверить можно.
 
meola Дата: Четверг, 03.02.2011, 20:19 | Сообщение # 179
Любитель
Город: Новороссийск
Группа: Граждане
Сообщений: 156
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Запусти насос напрямую от розетки и проверь работу ГВСа при постоянно работающем насосе, температура должна стабилизироваться.

А как напрямую, там же реле, а как его отключить я даже не знаю, не электрик я сударь smile
 
грязнуля Дата: Четверг, 03.02.2011, 20:23 | Сообщение # 180
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Так стань электриком!
.
Если начал разбираться,
То приидется ковыряться.
Ты теперь и жнец, и швец,
И электрик, все трындец wink
.
Ладно, реле потока (джиликс) ставить будем? Не трогай пока провода, переключать не надо.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
  • Страница 9 из 10
  • «
  • 1
  • 2
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz