Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Гофрированная нержавейка Kofulso для ТП. Стоит ли? - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 07:04

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Гофрированная нержавейка Kofulso для ТП. Стоит ли?
Александр_Первый Дата: Пятница, 29.10.2010, 04:50 | Сообщение # 21
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Gso)
Это ка термостат поставишь и относительно чего он будет регулировать.

Термостат будя держать Т+25+30 С,за счёт уменьшения потока. wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Vova_S Дата: Пятница, 29.10.2010, 07:38 | Сообщение # 22
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
да кто бы их ставил еще - эти термостаты..

жильцы бывают такие отморозы - без всяких размышлений на однотрубке ставят на перемычку шар-кран, а на ТП расход тоже шаркраном регулируют..

а как же - даже простецкий трех-ходовик - "штука дорогая" angry

 
Evgenijtut Дата: Суббота, 24.11.2012, 19:55 | Сообщение # 23
Группа:





я себе в дом проводил все полипропиленом, очень доволен этим типом труб, и не дорого и качественно, заказывал в фирме <На первый раз предупреждение за рекламу, при повторе будет бан> , в общем всем остался доволен
 
Koba Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:15 | Сообщение # 24
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (tiptop)
Недавно на другом форуме прикреплял этот рисунок для иллюстрации подключения второй системы отопления к обратке первой.

Технически самый лучший вариант, без ТО, ИМХО. Если скорость прокачки достаточная.
С ТО, ессно, было бы спокойнее.
А вот можно ли делать ТП от ЦО в многоквартирном доме - большой вопрос.


Пройдет и это.
 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 02:08 | Сообщение # 25
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
В Москве, Питере, Казани есть прямой запрет на это в региональных нормативных документах.
На федеральном уровне прямого запрета мне не находилось.


Опыт - критерий истины.
 
Gso Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:21 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Koba)
Технически самый лучший вариант, без ТО, ИМХО. Если скорость прокачки достаточная.

Ни чего хорошего. Попробуйте запустить, слить, прогнать воздух и так далее, в однотрубной СО многоквартирного дома, с такими чудесами инженерной мысли. Ерунда полная.
Quote (Koba)
А вот можно ли делать ТП от ЦО в многоквартирном доме - большой вопрос.

Амиран, да ты чего biggrin . Вносишь изменения в проект... Можно? А согласовать такое имхо ни один здравый человек не согласует (ежели не откат)
Quote (Хоттабыч)
В Москве, Питере, Казани есть прямой запрет на это в региональных нормативных документах.

Очень правильное дело. Не крен лазить и куралесить без знания дела. Надо в порядок привести то, что надо, при помощи людей которые этим занимаются.
 
Koba Дата: Вторник, 27.11.2012, 23:02 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Gso)
Амиран, да ты чего .

Дык я и не спорю даже.
Quote (Gso)
Попробуйте запустить, слить, прогнать воздух и так далее, в однотрубной СО многоквартирного дома


Quote (Gso)
А согласовать такое имхо ни один здравый человек не согласует


В 22 этажном доме не согласует, да и не полезет никто, а в 3 этажном запустить, слить, прогнать... и денюшку дать или ваабче не согласовывать.
З.Ы. Но лично я не сторонник нарушений, никаких. Потом оч.дорого обходится, ежели что.


Пройдет и это.
 
and Дата: Понедельник, 18.11.2013, 21:07 | Сообщение # 28
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Коллеги, а есть среди нас работавшие с этой трубой? Не обязательно данного производителя.
Я правильно понимаю, что соединение у них одноразовое?
 
kovalev_dimas Дата: Понедельник, 18.11.2013, 23:25 | Сообщение # 29
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
Я газ такой подключаю...
Прессом сплющиваются 3 крайних витка...предварительно надевается накидная гайка.
Видел и специальные наконечники с резьбой...но мы такие не используем.
Думаю что латунной фасонине ничего при повторном использовании не повредит...только силиконовое уплотнение заменить.
http://www.kofulso-olton.ru/techdocs/specification/


опыт и инпотенция приходят с годами
 
and Дата: Понедельник, 18.11.2013, 23:51 | Сообщение # 30
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Цитата kovalev_dimas ()
Думаю что латунной фасонине ничего при повторном использовании не повредит...только силиконовое уплотнение заменить.

Латунной, конечно нет. Я неудачно сформулировал вопрос. Речь была о позиции 5 по ссылке (обжимное пластиковое кольцо).
Кстати, ни этих колец, ни силиконового уплотнения я отдельной позицией не нашел, продавцы тоже пожимают плечами
 
Лёлик Дата: Суббота, 23.11.2013, 21:34 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
kovalev_dimas, под накидную гайку и под фитинг у них чуток разные диаметры.
and, мы такую гофру используем для РБ, и для неудобных-быстрых подключений. Дык недавно электрокотёл сбрендил - ТЭНы не выключаясь работали. Температура была такая, что поплавился и растёкся колпачёк на автовоздушкике и перегорел провод насоса до КЗ на корпус. При замене котла использовал старые фитинги. Латунь покраснела. Пластмассовое (тефлоновое наверное) кольцо приняло форму паза на гофре, свойств не потеряло. Силиконовое - как новое.
А ещё на одном объекте видел пример использования этой гофры для прокладки электропровода - вот это жесть... Края у неё - как бритва.


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
and Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 21:38 | Сообщение # 32
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
для неудобных-быстрых подключений

Вот и я для этого хочу. На водопроводе. Мне критично заужение в фитингах, а тут его нету.
Цитата Лёлик ()
При замене котла использовал старые фитинги

Значит на ХВС точно годятся для повторного применения без замены уплотнителей. Это хорошо.
Цитата Лёлик ()
для прокладки электропровода
Тоже видел, но с развальцованными, загнутыми краями.
Цитата Лёлик ()
для РБ

А это что?
 
Николай_Иванович Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 22:17 | Сообщение # 33
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата and ()

А это что?
Расширительный бак для сист.отопления(наверное).

Добавлено (24.11.2013, 22:17)
---------------------------------------------
Недавно где-то в теме Техник-сан показывал фотки гофры ,разрушенной кавитацией,очень полезная инфа-я..

 
and Дата: Понедельник, 25.11.2013, 00:58 | Сообщение # 34
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
У меня гравитационка, кавитации не может быть по определению
 
Лёлик Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:56 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
and, таки да, РБ - расширительный бак. Кстати, у меня на даче тоже гравитационка на водопроводе (водонапорная бочка - как я это называю) biggrin

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
and Дата: Вторник, 26.11.2013, 22:51 | Сообщение # 36
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
у меня на даче тоже гравитационка на водопроводе

Удобно, мне нравится. С электричеством вечно проблемы, у всех всё вырубается вокруг, кто на насосах, а я с водой, унитазом и душем при любом раскладе smile
Цитата Лёлик ()
РБ - расширительный бак

Ага, пасиб smile
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz