Каскад настенников Будерус
|
|
Лёлик |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 11:13 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Как оказалось, в каскаде с автоматикой 4121 и 4122 и 456-м модулем работают только конденсационные котлы - а у меня U052-28-е. Ещё стрелка, бойлер, теплотрасса и 3 насосные группы в соседнем здании. Оборудование закуплено и установлено. Ориентировались на документацию, но, видимо, где-то что-то упустили. Вот что мне любезно сообщили парни из представительства: Quote Котлы U052-28 оснащены автоматом UBA H3. Этот автомат коммутируется по шине EMS только с автоматикой RС10, RС20 или RС30. Это прописано в инструкции по экплуатации и монтажу котлов. С автоматикой 4121/4122 ни через модуль FM456, ни через модуль FM457 автомат UBA H3 коммутироваться не будет. Можно применить следующию схему: 1. Котлы работают в режиме с постоянной температурой, на одном выставить температуру подачи 75, на втором 65 градусов. Они будут работать в последовательной схеме ступенчато. Бойлер подключить к одному из котлов. 2. К автоматике 4121 можно подключить 2 контура со смесителем. 4121 будет управлять только этими контурами, не управляя котлами. Дополнительно можно установить модуль 442 для управления еще двуми контурами В-принципе, планирую так и сделать. Или есть другие варианты?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 19:10 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
тут ГУ ТЕРМ нужен!!! разбудите его! поднимите ему веки!!!
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Лёлик |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 22:27 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Почитал старый СОК - столько настенников, причём не самых крутых фирм, которые работают в полноценном каскаде с родной автоматикой. Просто не верится, что Будерус отстал в этом вопросе. Тем более, что шина для работы с внешней погодозависимой автоматикой (RC35), модульками для насосных групп, гидрострелки (WM10, MM10) - есть, такой вариант опробован. Но с одним котлом... ГУРУ, АУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 16.09.2010, 22:34 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Лёлик) столько настенников, причём не самых крутых фирм, которые работают в полноценном каскаде с родной автоматикой. Да вроде немного таких
| |
| |
шидол |
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 16:38 | Сообщение # 5 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1250
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Лелик, вероятность процентов 40 но все ж. есть такой волшебный блок ... MCM10- каскадный модуль как раз для EMS шины . По крайней мере 162-х на нем можно увязать аж 16 штук. Спроси в представительстве сможет ли он работать с 52 котлами. С RC 35 они ж работают.
чисть канализацию и никого не бойся
| |
| |
Лёлик |
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 20:02 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
ОК, спасибо, завтра буду звонить
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
шидол |
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 10:37 | Сообщение # 7 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1250
Репутация: 3
Статус: Offline
|
ну че чем дело то закончилось?
чисть канализацию и никого не бойся
| |
| |
Serzh |
Дата: Вторник, 06.09.2011, 10:44 | Сообщение # 8 |
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа:
Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
wasermen |
Дата: Четверг, 08.09.2011, 00:04 | Сообщение # 9 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (Serzh) только в случае неправильного подсоединения придется
А что бы этого не случилось, выложите нам, плиз, "раскладушечку"!
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
шидол |
Дата: Вторник, 13.09.2011, 11:53 | Сообщение # 10 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1250
Репутация: 3
Статус: Offline
|
wasermen, а раскривушечка есть на офф.сайте
чисть канализацию и никого не бойся
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 13.09.2011, 15:13 | Сообщение # 11 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
шидол, на немецком офф. сайте? Если таки на buderus.ru, то не сочтите за труд, ткните носом, где смотреть?
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
шидол |
Дата: Вторник, 13.09.2011, 18:15 | Сообщение # 12 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1250
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Как можно носом http://www.buderus.ru/sistemy....ry.html дальше думаю найдете
чисть канализацию и никого не бойся
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 13.09.2011, 18:32 | Сообщение # 13 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Заговор Или оно совсем недавно появилось или это я "гляжу в книгу - вижу фигу"
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
шидол |
Дата: Вторник, 13.09.2011, 19:43 | Сообщение # 14 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1250
Репутация: 3
Статус: Offline
|
чисть канализацию и никого не бойся
| |
| |
Serzh |
Дата: Четверг, 15.09.2011, 11:06 | Сообщение # 15 |
Претендент
Город: Екатеринбург
Группа:
Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 15.09.2011, 20:58 | Сообщение # 16 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (Serzh) 1. Котлы должны быть выпущены после 01.01.2011 То есть Лёлику всё равно ничего не светит
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |