Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Схема обвязки котла для котеджа 350 м2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 15:59

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Схема обвязки котла для котеджа 350 м2
charhonda Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 09:30 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Минск
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет! Начертил схему обвязки с ТГР. Какие будут замечания? Сразу вопрос по приводу трехходового ESBE VRG 130. Какой тип управления должен быть у привода ESBE ARA 600, двухточечный или трехточечный и какое время закрытия? Регулятор будет 420S.

PDF

 
Vova_S Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 09:43 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
charhonda,

Как вставить картинку.

smile

 
SterroiD Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 22:45 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (charhonda)
Какой тип управления должен быть у привода ESBE ARA 600, двухточечный или трехточечный и какое время закрытия?

ARA600
DOC


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
KSD Дата: Понедельник, 13.09.2010, 10:20 | Сообщение # 4
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Что мне не очень нравится: отопительный контур без трехходового. После загрузки бойлера в радиаторы пойдет сильноразогретый теплоноситель. Зимой это не сильно страшно, но в осенне-весенний период может несколько напрягать.
Если разделитель брать не готовый, то отводы на бойлер можно приварить с левой стороны.
Котловой насос я бы поставил в обратку котла после подключения РБ. Да и фильтр ГО там не помешает и 2 шаровых для возможности прочистки фильтра или замены насоса.
 
charhonda Дата: Понедельник, 13.09.2010, 19:25 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Минск
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (KSD)
Что мне не очень нравится: отопительный контур без трехходового. После загрузки бойлера в радиаторы пойдет сильноразогретый теплоноситель.

А если бойлер загрузить прямо от котла?

Quote (KSD)
Котловой насос я бы поставил в обратку котла после подключения РБ. Да и фильтр ГО там не помешает и 2 шаровых для возможности прочистки фильтра или замены насоса.

Почему в обратку, что изменится? Фильтры 1" есть на отопительных контурах и отстойник в разделителе.

Еще в рекомендациях Vaillant прочитал: При использовании трехходового смесителя необходима установка так называемой теплоизоляционной петли, чтбы при закрытом смесителе избежать нежелательного нагрева системы отопления по обратной линии. теплоизоляционная петля представлена на рисунке:

Новая схема в файле PDF. Что еще добавить или изменить?

 
Jar Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:08 | Сообщение # 6
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (charhonda)
теплоизоляционной петли

это что то для меня в новинку... мужики вы такие ставили? и надо ли оно?


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
wasermen Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:48 | Сообщение # 7
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Jar)
это что то для меня в новинку...

Анологично! впервые познакомился с этим термином.
А насколько оно надо? --- Х.З.


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Gso Дата: Понедельник, 13.09.2010, 21:01 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (charhonda)
А если бойлер загрузить прямо от котла?

В смысле прямо на котловой контур? Тогда всю красивую картинку менять надо, а оно надо, да и не стоит изобретать велосипед. Согласен с KSD,
Quote (charhonda)
Еще в рекомендациях Vaillant прочитал:

Можно эти рекомендации поподробнее? Желательно файл прикрепить сюда на форум, а то я тоже не понимаю к чему этот гидрозатвор.
 
charhonda Дата: Понедельник, 13.09.2010, 21:17 | Сообщение # 9
Претендент
Город: Минск
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Лёлик Дата: Понедельник, 13.09.2010, 23:18 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Я так понимаю, это когда насос выключен, за счёт ЕЦ обратка на коллекторе горячей подачи - никогда не замечали чтоль? Особенно заметно, если насосные группы готовые, с термометрами. На радиаторах (особенно с нижней подводкой) это вряд ли отразится...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Прохожий Дата: Понедельник, 13.09.2010, 23:20 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Хм. я тоже про такую крень не слышал. Хотя проблема слабой циркуляции по одной только обратке давно известна. Там весь фокус в том, что горячая вода идет по верху трубы в одном направлении, а холодная внизу трубы - в другом. Скорость естественно мизерная, поэтому эффект малозаметен.

Я не 1
 
charhonda Дата: Понедельник, 13.09.2010, 23:35 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Минск
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Спецы помогите подобрать привод. Регулятор в котле VRC 420S (схема в первом посте). Клапан один из этих:

Привод как я понял должен быть трехточечный на 230 В. Непонятки по времени закрытия, на что оно влияет. Какой из приводов посоветуете:
 
KSD Дата: Вторник, 14.09.2010, 10:31 | Сообщение # 13
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Quote (charhonda)
Почему в обратку, что изменится?

Качать насос должен от РБ, а не в него. Точка подключения РБ - это точка с условно постоянным давлением. Если насос качает в РБ, то перед насосом давление снижается, а это может быть не очень хорошо. Пугают кавитацией и закипанием котла smile . Я считаю, что чем меньше сопротивлений в подаче, тем лучше. Пусть перегретая вода и пар/воздух при выключенном насосе беспрепятственно уходят в стрелку.
Quote (charhonda)
Фильтры 1" есть на отопительных контурах и отстойник в разделителе.

Мой личный опыт эксплуатации показал обратное: фильтр перед насосом котла оказался забит полностью мелкой взвесью после запуска. Да и защита насоса от крупных частиц не помешает. Пусть все это окажется в фильтре, а не в котле.
Quote (charhonda)
Новая схема в файле PDF.

Схема позволит реализовать полный приоритет ГВС с помощью насосов. "Выбег" температуры в отоплении после загрузки бойлера будет определяться только теплоемкостью котла. В первом варианте еще и теплоемкостью стрелки. В остальном разницы вроде нет.
 
charhonda Дата: Вторник, 14.09.2010, 11:10 | Сообщение # 14
Претендент
Город: Минск
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Koba Дата: Среда, 15.09.2010, 11:12 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Там весь фокус в том, что горячая вода идет по верху трубы в одном направлении, а холодная внизу трубы - в другом.

Акренеть, век живи - век учись! Но это, наверное, при 2'' и выше. Что-то в 1' м/п трубе не сталкивался ни разу.


Пройдет и это.
 
Николай_Иванович Дата: Среда, 15.09.2010, 12:34 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
По этой причине регулирующую арматуру на однотрубных С.О с замыкающими уч-ми ставят на обратных поводках,чтобы исключить этот эффект.Если кран стоит на подающ. тр.пр.,то при регулировки его радиатор может не остыть,т.к циркуляционный контур прибора создает это явление(расслоение)и циркуляция теплоносителя продолжается.
 
Koba Дата: Четверг, 16.09.2010, 20:42 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Николай Иванович - респект и уважуха. Так умно написано, что мне пришлось три раза прочитать прежде чем понял. biggrin

Пройдет и это.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz