Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Газовый котёл "Electrolux" - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.12.2024, 22:42

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Газовый котёл "Electrolux"
грязнуля Дата: Вторник, 14.09.2010, 19:59 | Сообщение # 21
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
ага, а редуктор какой? Нужна лягушка на другом не запустете.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
CCCR Дата: Вторник, 14.09.2010, 20:03 | Сообщение # 22
Претендент
Город: Архангельск
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Вторник, 14.09.2010, 20:05 | Сообщение # 23
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
редуктор какой?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Вторник, 14.09.2010, 20:09 | Сообщение # 24
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (CCCR)
Где теряется давление, не пойму

Опишите последовательно, что у Вас установлено и в какой последовательности (ну типа - труба-кран-хрень непонятного назначения-труба-котёл ). Если есть фозможность нарисовать/сфотографировать - вообще прекрасно будет. А то так можно долго гадать.


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
CCCR Дата: Вторник, 14.09.2010, 20:15 | Сообщение # 25
Претендент
Город: Архангельск
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Вторник, 14.09.2010, 20:36 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
лягушка - редуктор бытовой. такой серенький,кругленький.
делаем так: опано, я бы вам не советовал, но сам бы попробовал. Закрыли газ. открутили винт для замера входного давления перед клапаном. одели на него трубочку , отвели подальше в окно или еще куда. Открыли газ и стартуем котел.
Я предупредил.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Jar Дата: Вторник, 14.09.2010, 21:48 | Сообщение # 27
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
еще попутный вопрос : што лучше 5 редукторов на гребенке или одного хватит общего после? делали и так и так, но разницы не почувствовали....только почему то во втором случае баллоны по лесенке убывали (пот я имею ввиду на баллонах)

Добавлено (14.09.2010, 21:48)
---------------------------------------------
еще попутный вопрос : што лучше 5 редукторов на гребенке или одного хватит общего после? делали и так и так, но разницы не почувствовали....только почему то во втором случае баллоны по лесенке убывали (пот я имею ввиду на баллонах)


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Лёлик Дата: Вторник, 14.09.2010, 23:20 | Сообщение # 28
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
От я в выходные запускал Херманн от газгольдера - пришлось закрытую камеру сгорания открытой делать. Иначе горели только около поджига одна-две полоски. Пока газ нормальный не пошёл (хотя его и выпускали через американку прямо у котла) и пламя не стабилизировалось. И только тогда можно было настраивать...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Mij-gan Дата: Среда, 15.09.2010, 09:49 | Сообщение # 29
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Лёлик, как это знакомо smile http://newcok.3dn.ru/forum/13-1167-31417-16-1266404398 Но тут-то газ хоть как-то горит... А вот топикстартер даже стартануть не может.

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
CCCR Дата: Среда, 15.09.2010, 11:33 | Сообщение # 30
Претендент
Город: Архангельск
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
 
VikT Дата: Среда, 15.09.2010, 12:12 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Ужос cry Переходник в месте присоединения к котлу нужно уплотнить плоской прокладкой, а не лентой ФУМ.
Объясните еще, к какой сети Вы подключались? С СУГ? И в каком месте меряли давление в сети?
Лягушка и есть редуктор. Вы случайно не через редуктор для газовой сварки подключали?


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
CCCR Дата: Среда, 15.09.2010, 19:38 | Сообщение # 32
Претендент
Город: Архангельск
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Среда, 15.09.2010, 19:44 | Сообщение # 33
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
А после крана Вы в какой точке давление замеряли?

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
CCCR Дата: Среда, 15.09.2010, 19:49 | Сообщение # 34
Претендент
Город: Архангельск
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Среда, 15.09.2010, 20:06 | Сообщение # 35
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Ну а коль так, то снимайте нафиг всю эту инсталляцию, проверяйте проходимость труб и крана ( biggrin ) и, раз уж всё равно сервисмэнов в радиусе 1000 км нету, снимите клапан и подуйте в него что-ли, из первого по ходу предполагаемого движения газа штуцера воздух должен пойти.

Добавлено (15.09.2010, 20:05)
---------------------------------------------
Вспомнилось, как на заре своей отопленческой деятельности горелку газовую запускал, наддувную правда, но сути дела это не меняет. Всё сделал по книжке, только защитную плёнку с патрубка не снял smile

Добавлено (15.09.2010, 20:06)
---------------------------------------------
И только никто не говорите, что там её быть не должно! Итальянцы, что с них взять! biggrin


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
CCCR Дата: Среда, 15.09.2010, 20:17 | Сообщение # 36
Претендент
Город: Архангельск
Группа: Новички
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Лёлик Дата: Среда, 15.09.2010, 22:47 | Сообщение # 37
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
От я раз (тоже на заре) был вызван на пусконаладку настенника от связки баллонов. Чё-то сами, говорят, всё обвязали, а он, гад - не запускается. Три баллона свели в водяной коллектор с краниками (какой трубой - не помню, но не металлом точно), от него трубка в котёл surprised .
Говорю - редуктор где? А что - надо?
Привезли, поставили - заработал. Теперь не вызывают - научились...


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
IgorG63 Дата: Среда, 15.09.2010, 23:28 | Сообщение # 38
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
убери черную резиновую хрень и поставь нормальную трубу на газ
ввод газа в котел нельзя заужать
вам бы на горло надавили послушал бы я вашу песнью biggrin
 
RUZALIN Дата: Четверг, 16.09.2010, 00:00 | Сообщение # 39
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Что это за черный шланг и каков его внутренний диаметр? Вы бы лучше сфоткали в каком месте меряете давление на входе в газовый клапан.
 
Mij-gan Дата: Четверг, 16.09.2010, 08:05 | Сообщение # 40
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
"чёрная резиновая хрень" это суровая реальность большинства регионов нашей Необъятной:)

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
  • Страница 2 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz