Мощность котельной
|
|
Хоттабыч |
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:26 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Други подскажите плиз. В смысле подбора мощности котельной. Как то: 5.5 Количество и единичную производительность котлов, устанавливаемых в автономной котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, но не менее двух, проверяя режим работы котлов для ночного летнего периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты на: - технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); - отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца. С водогрейными котлами то всё понятно они себе работають и работають. То вместе то поврозь, а то попеременно. А вот паровые то котлы нужно как минимум раз в сутки останавливать и продувать... так?, нет?... Это я к тому что если раз в сутки плановый останов у котла то как жить то по вышеприведенным правилам???
Опыт - критерий истины.
| |
| |
SterroiD |
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 18:35 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) Это я к тому что если раз в сутки плановый останов у котла то как жить то по вышеприведенным правилам??? Видимо в бютжет не помещяется, эта котельная? С вышеперечисленными правилами.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Прохожий |
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:01 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Ничего останавливать не надо. Продувка ведется во время работы.
Я не 1
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 02:29 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение Паровые для отопления и ГВС?Зачем?С котлонадзором бодаться?
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
tiptop |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 08:20 | Сообщение # 5 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Александр_Первый) Паровые для отопления и ГВС?Зачем?С котлонадзором бодаться? Если "до 0,7", то бодаться не надо будет.
сконструируй Котельную!
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 13:55 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Да по любому-паровик дороже и сложнее в обслуживании Паровик обычно в пищевой промышленности применяется,да ещё там где по технологии нужен пар,типа прачечных и химчисток.Я привозил NBO-100,на 100кг\пара\час с рабочим давлением до 7 кг.-всё под котлонадзором
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Прохожий |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 17:16 | Сообщение # 7 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Я рассматриваю поднадзорность как плюс. Во первых дикие бригады с тремя классами образования сразу отсекаются из числа конкурентов. А во вторых, по крайней мере кто то будет заказчика пинать и требовать нормальную эксплуатацию оборудования после того, как мы оттуда уйдем. А то с водогрейными котельными зачастую даже ответственного за газовое хозяйство нет, а мы уже котельную сдаем. Просят нас вписать туда нашего человека, который аттестован.
Я не 1
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 21:46 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Но отопление паром это дичь! А подавать пар от котлов в парильное отделение просто запрещено, а мне говорят что мол на всех банях именно так (и приводят в пример еще две действующие бани в которых именно так пар подаётся) представляете? А "Методические указания по проектированию банно-оздоровительных комплексов" мол даже не СНиП и поэтому: "нефиг на них и внимания обращать" на что мной было сказано - отразите всё это в проекте (пар от котлов напрямую в парную), другими словами - привяжите к котельной технологию - и будет вам счастье.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Среда, 28.07.2010, 11:55 | Сообщение # 9 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) пар от котлов напрямую в парную) Было дело-даж пострадал однако... Щаз парилки-каменки
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
tiptop |
Дата: Среда, 28.07.2010, 18:17 | Сообщение # 10 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Прохожий) Я рассматриваю поднадзорность как плюс Садизм какой-то! Quote (Прохожий) Просят нас вписать туда нашего человека, который аттестован. Ну, теперь-то понятно...
сконструируй Котельную!
| |
| |