Jar Дата: Четверг, 29.04.2010, 23:07 | Сообщение # 41
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
djn ghble b bd ct[ dfc yfgeuf.

Добавлено (29.04.2010, 22:31)
---------------------------------------------
вот прийду с отпуска всех вса испугаю

Добавлено (29.04.2010, 23:07)
---------------------------------------------
так до трезвозти скажу весь тогда наизусть принцип работы суна - высыпаем 20 сек пелет, после этого пелетины поджигаются (могут 1.5 минутины, до 2) потом пока разгорится во вторую ступень я успею дойти до второго этажа загазчика (это слышно когдадверь ткрыта из коельно) обратно иду - а там "тартила" говорит что все нормально
и блин с био ником и мы еще поговорим на эту тему, а вотВКР давай я ребят пошлю навашобъет - посмотрят (бесплатно не пошлю), может все ихорошо у нас все у нихвста килоитрах то, александр петрывый...я вот


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 30.04.2010, 05:38 | Сообщение # 42
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (BIO-NIK)
Александр, но это же очень плохо! Если у Вас время между старт-стопами горелки всего 95 сек., то тут мягко говоря гордится-то нечем! Это означает только то, что Вы либо подобрали оборудование неправильно, либо неправильно его настроили!

А вы хоть понимаете-о чём говорите?!...Я уже 16 лет подбираю клиентам бойлера,и настраивать его не надо,он заводом изготовителем настроен,мы лишь регулируем по топливу,керосин-соляр и всё! И мы не разводит клиентов на бабки-мы их и ихние деньги УВАЖАЕМ!У нас на ГВС не требуется отдельная ёмкость,всё "включено"...Вот тот бойлерок обогревает коттедж площ.680м2 при высоте 3 м.=2040м3!А,если взять такой-же по размерам как самый последний-легко отопит многоквартирный дом,этажей так на 9 и подъездов на 5ть!Причём,один специалист,управится с обслуживанием 10 таких объектов.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Jar Дата: Пятница, 30.04.2010, 08:20 | Сообщение # 43
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (BKP)
Только если по расчетам он должен был расходовать 400 кг пелет в месяц, то по факту вышло более тонны.
, может дом еще не просушен был? у нас у зака более менее на расчетное потребление вышел пеллет, хотя первые пол года жрал раза в два - три больше - штукатурные работы все дела...

Добавлено (30.04.2010, 08:20)
---------------------------------------------

Quote (Александр_Первый)
То-есть,если моя горелка будет разгонятся 3 часа-это гордость?!

ну не 3...сначала продует, потом засыплет, через минуту - дверазозжет, еще две - три минуты на выход в рабочий режим - минут пять, ну да соляра или газ за 3-12 сек. выходит в режим, а вот спирт сжигать после вчерашнего я согласен - лучше пусть будет топливом для горелок чем для людей

p.s. видио био ника не видел - дома инет не позволяет и за все слипания слов извиняюсь - в клаве батарейки все заменить не могу


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 30.04.2010, 11:37 | Сообщение # 44
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Jar, харэ бухать-работать надо!!! doctor не то белочку поймаешь...

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
BIO-NIK Дата: Пятница, 30.04.2010, 12:31 | Сообщение # 45
Претендент
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 129
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Я почти уверен,что более крупной БЫТОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ котельной в России навряд ли найдем.

На спор?

Если монтировали котельную большей мощности для ОДНОГО КОТТЕДЖА-скажите будет интересно!

Добавлено (30.04.2010, 12:31)
---------------------------------------------

Quote (Александр_Первый)
Я уже 16 лет подбираю клиентам бойлера,и настраивать его не надо,он заводом изготовителем настроен,мы лишь регулируем по топливу,керосин-соляр и всё!

Мы же вроде про газовые котлы говорили?


Это тоже хорошо, а пеллеты лучше!!!
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 30.04.2010, 12:36 | Сообщение # 46
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (BIO-NIK)
про газовые котлы говорили?

Какие газовые?Тема-пеллетные котлы...Не помнишь кто её создал?... wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
BIO-NIK Дата: Пятница, 30.04.2010, 14:16 | Сообщение # 47
Претендент
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 129
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Я уже 16 лет подбираю клиентам бойлера,и настраивать его не надо,он заводом изготовителем настроен,мы лишь регулируем по топливу,керосин-соляр и всё!

Очень печально Александр, что 16 лет работы в данной области не научили Вас тому, что любой котел, газовый, дизельный либо пеллетный нужно после установки настраивать по газоанализатору для достижения оптимальной работы установки в конкретных условиях, а не наивно полагать, что УМНЫЙ КОРЕЙСКИЙ дядя сделал за Вас универсальные настройки.


Это тоже хорошо, а пеллеты лучше!!!
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 30.04.2010, 14:28 | Сообщение # 48
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
BIO-NIK, поверь-не тебе меня учить! Я думаю,дпя тебя и 16 лет будет мало,хоть чуть-чуть что-то понимать в отоплении..кроме демагогии ничего...эт уже не печально.. wink .

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Mij-gan Дата: Пятница, 30.04.2010, 15:03 | Сообщение # 49
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (BIO-NIK)
Если монтировали котельную большей мощности для ОДНОГО КОТТЕДЖА

Выяснил. Меньшей smile

Добавлено (30.04.2010, 15:03)
---------------------------------------------

Quote (BIO-NIK)
Очень печально Александр

Quote (Александр_Первый)
BIO-NIK, поверь-не тебе меня учить!

Мужики, вообще-то для "срача" личка существует biggrin biggrin biggrin


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Лёлик Дата: Пятница, 30.04.2010, 15:15 | Сообщение # 50
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (BKP)
данные газового анализа уходящих газов
Вот это вопрос, на который я не смогу однозначно ответить - сам в некоторых сомнениях... Основные вопросы даже были когда-то озвучены: Ещё одна тема про пеллеты :). Кислород ловим в р-не 11-ти (обычно его колбасит плюс-минус 1-2%, т.к. автоматика горелки подсыпает пеллеты порциями (цикл 20 сек, из них в зависимости от уровня мощности и производительности шнека подсыпка топлива 2-10 сек), температура дымовых газов 200-250). Неплохо, если есть шибер на дымоходе - хорошая тяга может сослужить плохую службу...
Собираемся попробовать в деле регуляторы тяги - мож кто ставил?


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
BKP Дата: Пятница, 30.04.2010, 16:59 | Сообщение # 51
Профи
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 259
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Лёлик)
Кислород ловим в р-не 11-ти (обычно его колбасит плюс-минус 1-2%, т.к. автоматика горелки подсыпает пеллеты порциями (цикл 20 сек, из них в зависимости от уровня мощности и производительности шнека подсыпка топлива 2-10 сек), температура дымовых газов 200-250).

Вы не ошиблись, Лелик, 11%? Тогда температура уходящих 250 это очень низко. Если действительно ниже опустить не получается, то это объясняет расход топлива у моего друга. Поеду на рыбалку - возьму с собой газоанализатор. Проверю, что там ребята понастраивали. Дом топится почти 2 года и уже год как жилой, до пелет топился электричеством.
А к Вам, Лелик, просьба - объясните своему менеджеру, что такое q2, q3, q5 и как они влияют на кпд. Думаю, что на этом форуме большинству это известно.
Кстати о мощности котельной на коттедже - два котла по 420 кВт (монтировал котельную не я, но наша контора вообще ничего не монтирует, мы сервисники и эту котельную обслуживаем), вот только контуров всего 8 и из них со смесителем всего 5. Но как найти в котедже потребителей на 16 контуров с различными требованиями по температуре я, например, не знаю.
 
Mij-gan Дата: Пятница, 30.04.2010, 17:02 | Сообщение # 52
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (BKP)
как найти в котедже потребителей на 16 контуров

Коттедж - понятие растяжимое biggrin


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
BIO-NIK Дата: Пятница, 30.04.2010, 18:10 | Сообщение # 53
Претендент
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 129
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (BKP)
объясните своему менеджеру, что такое q2, q3, q5 и как они влияют на кпд.

Разрешите мне, бестолковому менеджеру, пояснить многоуважаемому сервисмену, что потери на рассеивание, в окружающую среду, и не знаю совсем уж причем на неполное сгорание, происходят не только во время старта горелки, а постоянно, и от времени старта горелки не зависят НИ КАК.


Это тоже хорошо, а пеллеты лучше!!!
 
Jar Дата: Пятница, 30.04.2010, 22:18 | Сообщение # 54
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (BKP)
q2, q3, q5

и я не знаю, но тесто не может же врать? хотя куй его знает, наш (цифры скажу после празников) мы с теного топлива получали 85 процев с заводсими по паспорту 87


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Valeriu Дата: Пятница, 30.04.2010, 22:23 | Сообщение # 55
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
вОлОгОдскОй, нравишься!!!

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Jar Дата: Пятница, 30.04.2010, 23:42 | Сообщение # 56
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
вОлОгОдскОй, нравишься!!!
я знаю, и дефки меня любят!


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 01.05.2010, 02:27 | Сообщение # 57
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Мужики

Quote (BIO-NIK)
Разрешите мне, бестолковому менеджеру,

thumb


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
BIO-NIK Дата: Суббота, 01.05.2010, 11:10 | Сообщение # 58
Претендент
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 129
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
Мужики

Quote (BIO-NIK)
Разрешите мне, бестолковому менеджеру,

Александр, за ЧЮ Вам 2-.(если Вы поняли о чем я).


Это тоже хорошо, а пеллеты лучше!!!
 
Мастерсан Дата: Суббота, 01.05.2010, 11:33 | Сообщение # 59
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (BIO-NIK)
Александр, за ЧЮ Вам 2-.(если Вы поняли о чем я).

Саня не заводись smile Прости его. Возможно он кайфует от от твоих нервов. Не давай ему этого tongue


Миссия выполнима!
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 01.05.2010, 11:38 | Сообщение # 60
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Толя-я не завожусь tongue давно...уж..и невры мои в порядке biggrin
Quote (Мастерсан)
Не давай ему этого
Не,не дам...


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 