Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Приглядел себе котелок Baxi Slim 1300 Ni - Страница 4 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 30.11.2024, 23:56

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Приглядел себе котелок Baxi Slim 1300 Ni
Прохожий Дата: Среда, 24.02.2010, 16:41 | Сообщение # 61
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (vsevolod)
Я тут на рынке ошивался строительном

Товарищ Всеволод, давайте в таком приличном песте, как наш форум, не ориентироваться на технические "решения" предлагаемые на строительных рынках. Это же просто разводки для лохов, будете потом сами плеваться и успокаивать себя, что зато типа дешево, чего ж ты хотел за такие деньги. Берите бойлер Slim UB Inox 120 л - котельная будет смотреться эстетично, все схемы присоединения котла и бойлера будут от одного производителя и вообще - сделать дешевле один раз и потом всю жизнь пользоваться, чем постоянно что то переделывать и доделывать.


Я не 1
 
RUZALIN Дата: Среда, 24.02.2010, 16:50 | Сообщение # 62
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Прохожий а этот RVK22.4 может управлять каскадом из настенников. А то я всегда читал по аксессуарам что она для Слимов. А в тексте который Вы выставили его и с настенниками завязали. Хорошая вещь, если и с настенниками дружит smile
 
VikT Дата: Среда, 24.02.2010, 16:52 | Сообщение # 63
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
вообще - сделать дешевле один раз и потом всю жизнь пользоваться, чем постоянно что то переделывать и доделывать.

Так жизнь слишком спокойной получается. biggrin Не по-русски.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
vsevolod Дата: Среда, 24.02.2010, 16:56 | Сообщение # 64
Претендент
Город: Златоглавая
Группа: Новички
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Среда, 24.02.2010, 17:06 | Сообщение # 65
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
RUZALIN, у "твоих" настенников клеммы для комнатного термостата присутствуют? smile Вот с их помощью каскад и осуществляется smile

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Прохожий Дата: Среда, 24.02.2010, 17:08 | Сообщение # 66
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Прохожий а этот RVK22.4 может управлять каскадом из настенников.

Это же КОНТРОЛЛЕР. smile Откуда ему знать чем он управляет настенником или напольником. Он осуществляет функцию подключения котлов по каскадной схеме. И ничего больше. Я по настенникам не большой спец, вот LEX подтянется, расскажет как они каскадом из настенников управляют.

Quote (vsevolod)
На счет Slim UB Inox 120 л приму к сведению.
Кстати, лучше нержавейка или нет?

Специально выделил, что Inox. Было несколько случаев на моей памяти с эмалированными баками. Блуждающие токи, несвоевременная замена анода, заводской брак или повреждение эмали при транспартировке - все приводит к выходу бака из строя и фактически бойлер на выброс. Бак как запчасть + демонтаж+ монтаж сопостовимо по цене с новым бойлером. Поэтому советую не искушать судьбу и поставить нержавейку.


Я не 1
 
vsevolod Дата: Среда, 24.02.2010, 18:06 | Сообщение # 67
Претендент
Город: Златоглавая
Группа: Новички
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Среда, 24.02.2010, 18:16 | Сообщение # 68
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
у "твоих" настенников клеммы для комнатного термостата присутствуют?

Quote (Прохожий)
Откуда ему знать чем он управляет настенником или напольником.

Я не совсем понимаю принцип действия контроллеров и как они управляют каскадом и котлами. Если он подключаться к перемычке комнатного термостата, он что, управляет только включением выключением котла.
 
RUZALIN Дата: Среда, 24.02.2010, 18:41 | Сообщение # 69
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
А нафига нам контроллер тогда за 35 кило рублей примерно? Если погодозависимость на настенниках свои есть.

Добавлено (24.02.2010, 18:41)
---------------------------------------------
При этом например если еще и нет необходимости чтобы этот контроллер управлял за износом котла, переключая то один котел основным, то другой. На другой котел привязать бойлер с приоритетом и будут они равномерно работать почти. Один на отопление главным а другой хотя и стоит больше, но отрабатывает и на бойлер еще.

 
Angelski Дата: Среда, 24.02.2010, 19:21 | Сообщение # 70
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (OCA)
Почему? Обоснуй

Оба сновываю. Приводя в пример последнее тех.обслуживание котельной 6 термон по 50 киловатт. Провисели на стенке пять (5!) лет, прежде чем до них добрадся беспощадный сервис. Сервис поменял в них один насос, 2 датчика протока подверглись мануальному воздействию, заменены 12 автовоздушников и примерно 10 прокладок. Всё удовольствие обошлось заказчику в 32 т.р. Термоны отработали на антифризе. В одном подверглась перепайке медная трубка.

Quote (RUZALIN)
Кстати, ну как она себя показывает на напольниках? Все токи модулирует или два положения только держит(минимальная мощность и выставленная мощность)?

Модулирует.


Берегите воду- разбавляйте её
 
OCA Дата: Среда, 24.02.2010, 19:40 | Сообщение # 71
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Angelski, незачет, пример не корректный, нельзя сравнивать мокрое с мяким , ровно как и бытовые настенники с комунальными каскадниками
Quote (Angelski)
Всё удовольствие обошлось заказчику в 32 т.р.

это цена нового бытового настенника.
Quote (OCA)
а нафига мне старый ухоженный котел если за эти
деньги можно воткнуть новый из заводской упаковки?


С.О.К. выжат, сэр!
 
RUZALIN Дата: Среда, 24.02.2010, 20:07 | Сообщение # 72
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Angelski)
Термоны отработали на антифризе

Я сам критически отношусь к антифризу в системе отопления в качестве теплоносителя. У нас котлы больше 2 лет не живут на нем. Но может наши Чудики не умеют разбавлять его, сам я никогда не буду заливать антифриз.

Quote (Angelski)
Модулирует.

Спасибо, давно хотел узнать, но не было под рукой напольника в котором можно было бы поэкспериментировать smile
 
OCA Дата: Среда, 24.02.2010, 20:23 | Сообщение # 73
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
RUZALIN, ты забыл воткунуть еще один настенник для теплых полов.

С.О.К. выжат, сэр!
 
RUZALIN Дата: Среда, 24.02.2010, 20:28 | Сообщение # 74
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
В смысле?
 
OCA Дата: Среда, 24.02.2010, 20:35 | Сообщение # 75
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
На другой котел привязать бойлер с приоритетом и будут они равномерно работать почти. Один на отопление главным а другой хотя и стоит больше, но отрабатывает и на бойлер еще.


С.О.К. выжат, сэр!
 
RUZALIN Дата: Среда, 24.02.2010, 20:43 | Сообщение # 76
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Ну я говорю только о котлах как о теплогенераторе. А полы и все остальное уже после стрелки, сколько хочется и в каком качестве хочется smile
 
OCA Дата: Среда, 24.02.2010, 20:48 | Сообщение # 77
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
RUZALIN, а что будет управлять оборудованием "после стрелки"?

С.О.К. выжат, сэр!
 
RUZALIN Дата: Среда, 24.02.2010, 20:54 | Сообщение # 78
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Ну я не делаю замудренных систем. Но теоретически скажу: насосами контуров управляет комнатный термостат(с недельной программой).

А ведь этот RVK 22.4 тоже ничем не управляет справа от стрелки.

 
OCA Дата: Среда, 24.02.2010, 21:13 | Сообщение # 79
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
А ведь этот RVK 22.4

а я его и не предлагал, могу лишь сказать что есть и другие варианты - kroemshroeder, honeywell, siemens и прочие..


С.О.К. выжат, сэр!
 
RUZALIN Дата: Среда, 24.02.2010, 21:21 | Сообщение # 80
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Ну я пока хочу придумать(теоретически) для себя систему без контроллера. Справа от стрелки вроде можно все организовать и без управления от контроллера(насосами упролять от комнатного датчика). Погодозависимость будет отрабатывать сам настенник. Да и если слева только один котел тоже все более менее понятно. Но непонятно как быть если там 2 котла.

Может тему замутить новую?

 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz