Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Настенник+стальные панельные радиаторы - Страница 5 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 21:37

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 5 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Настенник+стальные панельные радиаторы
bat Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:24 | Сообщение # 81
Претендент
Город: Одинцово
Группа: Новички
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:31 | Сообщение # 82
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
bat, Ваша система верно собрано с правельными диаметрами, т.к. все радиаторы прогреваютья равномерно при выставленных на всех вентилях положениия N, проблема в другом.

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
bat Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:38 | Сообщение # 83
Претендент
Город: Одинцово
Группа: Новички
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:53 | Сообщение # 84
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
схему обвязки котла сможите нарисовать и сдесь выложить, также укажите как и где перепускнои клапан установлен, или фото тоже помогут, решению вопроса.

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
БАШКА Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:54 | Сообщение # 85
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
А насос то на 1 скорость поставить пробовали ? И замерьте температуру сверху и снизу радиаторов . Обычно разница составляет примерно 20 градусьев .

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
A-x-e-l-1 Дата: Суббота, 16.01.2010, 00:14 | Сообщение # 86
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
проблема в другом.

Quote (bat)
в чем же причины проблемы?

Писали уже. Расход слишком большой через радиаторы. Температура подачи и обратки, наверное, почти одинаковая?


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
SterroiD Дата: Суббота, 16.01.2010, 00:27 | Сообщение # 87
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Я считаю, что применение термостатов, приводит к переменнои гидравлики в системе отопления, что в свою очередь отражаеться на все радиаторы, и чтобы не делал ТОПИКСТАРТЕР, ни что ему не поможет.
За исключением как снять все термостаты, чтобы не возникал шум в системе, или если он не хочет расставаться с ними, то нужен циркуляционник с частотным преобразователем.

Sahara,
А может гидравлическии разделитель поможет, а? biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Ermalex Дата: Суббота, 16.01.2010, 00:55 | Сообщение # 88
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
ни что ему не поможет.

Ответственно заявляю установка нормальных (с возможностью регулировки) мультифлексов поможет. С данной проблемой сталкивался на двух реальных объектах на практике, так что вот.

Добавлено (16.01.2010, 00:55)
---------------------------------------------
bat,

Могу за скромную плату помочь в решении вашей проблемы если интересно дайте знать в личку.

 
SterroiD Дата: Суббота, 16.01.2010, 00:59 | Сообщение # 89
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Ermalex, а в чем принципиальная разница, я подозреваю, что у batа, стаят фмрменные Данфосс мультифлексы.

Вы об этом деваисе говорите?



sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Ermalex Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:05 | Сообщение # 90
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Ermalex, а в чем принципиальная разница, я подозреваю, что у batа, стаят фмрменные Данфосс мультифлексы.

Нет у него никаких.

Я овентроп юзаю с данфосом не знаком, самое главное что бы там стоял не шаровой вентиль который нельзя отбалансировать а регулируемый.

Прикрепления: 2868597.jpg (24.7 Kb)
 
SterroiD Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:10 | Сообщение # 91
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Переменный расход нельзя регулировать, этими отсекателями-мультифлексами.

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Ermalex Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:19 | Сообщение # 92
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Переменный расход нельзя регулировать

Нужно выставлять расчетный расход а темоголовка его уменьшит по необходимости, лишний теплоноситель пойдет через перепускной клапан.

 
SterroiD Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:26 | Сообщение # 93
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Ermalex)
перепускной клапан.

Quote (SterroiD)
схему обвязки котла сможите нарисовать и сдесь выложить, также укажите как и где перепускнои клапан установлен, или фото тоже помогут, решению вопроса.

biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:28 | Сообщение # 94
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Ermalex)
Нужно выставлять расчетный расход

а почему этого нельзя сделать на термовентиле, на подаче? С учетом того что перепускнои это панацея от лишнего расхода. smile


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Ermalex Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:35 | Сообщение # 95
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
а почему этого нельзя сделать на термовентиле, на подаче?

Можно но будет шуметь это факт от которого никуда не денешься. Я бы такой способ использовал где нибуть а административных зданиях, а в частных домах за такое весь мозг потом вынесут заказчики.

 
SterroiD Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:49 | Сообщение # 96
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
ОК, термо вентиль, с преднастроикои Kv, это пассивныи регулятор, а вместе с термостатом - активныи, значит в краинем закрытом положении, шуметь будет по любому.

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Ermalex Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:54 | Сообщение # 97
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
шуметь будет по любому.

У меня на объектах ничего не шумит. smile

 
SterroiD Дата: Суббота, 16.01.2010, 02:54 | Сообщение # 98
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Ermalex)
Нужно выставлять расчетный расход

Как можно проверить, что на мультифлексе мы выставили требуемыи расход?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
БАШКА Дата: Суббота, 16.01.2010, 08:59 | Сообщение # 99
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
ИМХО , на системе с термоголовками насос+перепускной грамотно настроеный работает так же как и насос с частотником.
На мультифлексе две вентильные вставки . Если балансировать обеими - это решит проблему шума . Поправьте , если не прав .


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Ermalex Дата: Суббота, 16.01.2010, 11:26 | Сообщение # 100
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Как можно проверить, что на мультифлексе мы выставили требуемыи расход?

Я деляю расчет в Uponor HSE Term а проверить можно замерив дельту темеператур между подачей и обраткой должна быть 20 гр при графике 80-60.

Quote (БАШКА)
Если балансировать обеими - это решит проблему шума .

Вот и я о том же biggrin Хотя балансировать достаточно на одной вставке той что на обратке.

 
  • Страница 5 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz