Котёл De Dietrich-42
грязнуля Дата: Вторник, 12.01.2010, 10:49 | Сообщение # 61
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Чем отличается 28ми киловатник от 56го? Количеством секций, т.е шириной и соответственно количеством "трубок" в горелке. Газклапан , электрики, степень автоматизации одинаковы, конструкция рассекателей на горелке обсолютно не изменены. Значит выключив несколько форсунок-жиклеров и настроив давление запуска и рабочее можно получить горелку нужной мощности. Я где то ошибся? Про не равномерность прогрева и говорить думаю не стоит, не смерьтельно. Далее вспомним протермовского медведя. До недавнего времени медведи (без бойлера) были либо одноступенчатые, либо двух ступенчатые. Теперь они модулируемые!!! Что изменилось? Конструкция горелки? Не, а. Литьё теплообменника? Фигу! Просто поставили модулируемую газовую аппаратуру и засунули "плату". Значит можно модулировать без изменения основных частей котла. Что такое модуляция? Изменение давления динамического на горелке. Правильно? В заводских агрегатах его меняют в клапане, а что мешает регулировать его до клапана? Опыт эксплуатации советских горелок показывает НИЧЕГО! Обеспечив ограничение по минимальному протоку газа (стартовому) в остальном диапазоне можно крутить без "голодания". При отключении основного клапана котла давление газа поднимиться до максимального что должно гарантировать запуск пилотной горелки, а "модуляция" начнется только при работе основной горелки. Вроде так. Что я не учел?
Ух, давно так длинно не писал.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Вторник, 12.01.2010, 16:39 | Сообщение # 62
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
грязнуля, чем модуляцию планируется реализовать? Сервотаджиком? или ЭМ-узбеком? smile У тех же протермов двухступенчатость обеспечивается параллельной установкой двух клапанов, "дующих" в одну трубу (у Будеруса, да и у Дитриха тоже кажется, две независимых друг от друга горелки), то есть двухступенчатый режим работы - это граничный случай модуляции, и если таких клапанов установить 5-10-50-100 мы всё более будем приближаться к "истинномодуляционному" режиму работы:). У тех клапанов, шо Вы ложечкой от БаскинРобинса регулируете ( biggrin ), роль этих 100 клапанов выполняет 1 эм-катушка. smile

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
грязнуля Дата: Вторник, 12.01.2010, 16:56 | Сообщение # 63
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ээээ, да Вы меня не правильно поняли, но подтвердили мои утверждения. Я пока ничего не модулирую. Модулятор мне придумать, а главное воплотить не по силам. А дело действительно в ложечке, пока крутить ей нечего. Дело в РЕГУЛЯТОРЕ, а не в конструкции горелки и теплообменника.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Вторник, 12.01.2010, 17:01 | Сообщение # 64
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
грязнуля, да правильно я Вас понял smile Вы тайно желаете, что бы почётная когорта сантехников-подрывников пополнилась новым членом smile Но признайтесь честно, сколько СВОИХ котлов Вы взорвали ? biggrin

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
грязнуля Дата: Вторник, 12.01.2010, 17:10 | Сообщение # 65
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Взорвал - ниодного! Сжег - три.
Один котел я даже от взрыва спас. Пришел а монтажники запускают...... побуликивания странные меня насторожили. На термомаксе насос отопления не туда стрелочкой был установлен. Еще разок на ТТ котле без ец вырубили свет... весело было, а кочегар забыл из топки уголь выгрести. Но не взорвался, котел, повырывала прессфитюльки и флекс к трубам приплавился.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Вторник, 12.01.2010, 17:22 | Сообщение # 66
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Вот и Valeriu был в одном шаге от этого же когда запустил свой ТурбоДитрих smile Только он не осознавал тогда ещё всей серьёзности происходящего smile

Добавлено (12.01.2010, 17:22)
---------------------------------------------
грязнуля, да у Вас счёт 3:2, но пока в пользу "дестроя" smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
грязнуля Дата: Вторник, 12.01.2010, 17:31 | Сообщение # 67
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Но, я все котлы реанимировал и они трудятся и счастливы.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Вторник, 12.01.2010, 17:42 | Сообщение # 68
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
я все котлы реанимировал

Дык я своего "подорванца" тоже:) А вот наружное стекло от тройного стеклопакета пришлось заменить smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
грязнуля Дата: Вторник, 12.01.2010, 18:09 | Сообщение # 69
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Так и у меня окошко в котельной паром раскололо, но это по хозяина части было.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Вторник, 12.01.2010, 18:15 | Сообщение # 70
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Пора отдельную тему заводить smile "ВзрывоПожароТехника" smile

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Valeriu Дата: Вторник, 12.01.2010, 21:31 | Сообщение # 71
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Да что вы, ребята! Чему там взрываться?
Автоматика Хоневел, что на моём Дитрихе реально путёвая. Простенькая, конечно, но путёвая. Снижал напряжение питания до 170в - работает(я имею в виду стабильно запускается и работает).
Запитал котёл через ИБП(какой-то будто японский).Так этот г...юк(ИБП) при работе от своих аккумуляторов выдаёт не 220В, а 174В!


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Лёлик Дата: Вторник, 12.01.2010, 21:48 | Сообщение # 72
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Взрываться там есть чему. Хотя бы газу, который стелется по полу от небольшой тяги из-за неотрегулированного давления на форсунках.
Quote (Valeriu)
С большим содержанием бутана(на ближней заправке)
Тем более, ведь пропан более летучий-испарючий, бутан - менее.
Ну это только в худшем случае, пока ведь всё нормально...


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Valeriu Дата: Вторник, 12.01.2010, 22:05 | Сообщение # 73
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Да это всё понятно..
И поэтому, я так думаю, при желании уменьшить мощность котла есть смысл уменьшать отверстие в форсунке. С целью сохранить скорость "реактивной" biggrin струи из инжектора.Ведь струя это не просто струя, а ещё и инжектор для засоса воздуха в зону горения.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Лёлик Дата: Вторник, 12.01.2010, 22:06 | Сообщение # 74
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Вот хорошо всё описано, недлинно и с цифрами:
http://fas.su/index.php?page=319


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Valeriu Дата: Среда, 26.12.2012, 21:11 | Сообщение # 75
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Помер мой Дитрих. Стоял отключенный angry (работал электрический), кто-то(я даже знаю кто, но, никому не скажу cool ) оставил дверь котельной нараспашку в сторону -25гр. Треснула боковая секция теплообменника.
Ремонтировать? Боюсь секцию эту сложно будет найти.
А, вообще, чегой-то мне настенник хочется. Из-за габаритов. Атмосферный, одноконтурный, модулируемый с минимумом наворотов где-нибудь на 20-25кВт. В настеннике, мне кажется, главное теплообменник? Незабиваемость или ремонтопригодность. Я прав?
Какие будут советы - ведь ответственность за неправильный выбор мне на кого-нибудь надо возложить!


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Sahara Дата: Среда, 26.12.2012, 21:47 | Сообщение # 76
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
секцию не сложно найти. Настенники для трусов. smile

wiski makes me 4 WD
 
RUZALIN Дата: Среда, 26.12.2012, 22:31 | Сообщение # 77
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Настенники для аккуратных и умных людей cool
 
Valeriu Дата: Среда, 26.12.2012, 23:00 | Сообщение # 78
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Цитата (Sahara)
Настенники для трусов.


Цитата (RUZALIN)
Настенники для аккуратных и умных людей


Какие ещё будут мнения насчёт котлов?

gossip ...... gossip .........:gossip:.........


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
RUZALIN Дата: Среда, 26.12.2012, 23:07 | Сообщение # 79
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Они классные biggrin
 
Valeriu Дата: Четверг, 27.12.2012, 00:17 | Сообщение # 80
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Цитата (Valeriu)
ответственность за неправильный выбор мне на кого-нибудь надо возложить!


Как легко напужать...


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 