Из зависимой в независимую
Gso Дата: Вторник, 29.12.2009, 11:38 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
У меня появилась тема к размышлению:
В скором времени надо будет переводить системы отопления в различных зданиях из зависимых в независимые, по ГВС у нас в городе уже вроде как везде закрытая. Вот и стал "гонять" про камни которые могут попасть в процессе перевода... Первое, что пришло на ум в независимой сразу добавляется подпитка, из этого следующий вопрос, подпитка из ГВС, ХВС, или теплосетей? Может у кого есть опыт в реализации таких проектов? Конечно переделывать будем по проектам, но хотелосьбы за ранее подготовиться. Также интересуют отзывы по установке БТП (блочных тепловых пунктов), как теплосети реагировали на все манипуляции, имеется ввиду как характеристики сетей так и действия персонала теплосетей (да за или вам надо вы и...)
 
Kass Дата: Вторник, 29.12.2009, 11:44 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
сразу добавляется подпитка, из этого следующий вопрос, подпитка из ГВС, ХВС, или теплосетей?

Чаще всего это делается из теплосетей. Вся проблема в том, что какими то нормами не разрешают подпитывать питьевой водой. Для индивидуальной подпитки СО требуется техническая вода, а не питьевая. Не знаю как у вас, но у нас часто проблемы с пожаротушением на этой почве возникают, т.к. порой не позволяют и тушить питьевой водой. Но возможно это московские танцы с бубном и у вас в городе все проще.


Все ИМХО
 
Gso Дата: Вторник, 29.12.2009, 11:52 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Kass)
какими то нормами не разрешают подпитывать питьевой водой

Я тоже про это слышал, вот и подумал уточнить
Quote (Kass)
Но возможно это московские танцы с бубном и у вас в городе все проще

Значит надо будет в тех условиях на проект запрашивать точку на подпитку за ранее, чтобы с бубном не плясать
По БТП, смотрел картинки, рама вроде как не разборная, кто ставил как заносили в итп, пилить приходилось?
Можно ведь с БТП ещё ирезервный котёл на всякий случай устанавливать, так сказать для поддержания живучести системы в при непридвиденных...
 
Kass Дата: Вторник, 29.12.2009, 14:20 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Зачем вам эти блочные ИТП? Коллектор сварить не проблема, на резьбах или фланцах на месте поставить смесительные клапана, насосы и фильтры не проблема. Просто нужно на этапе проектирования все нормально нарисовать и рассчитать. У вас каждый раз расходы и потери в каждом контуре будут индивидуальны и поэтому использовать что то наугад будет не совсем верно.

Все ИМХО
 
SterroiD Дата: Вторник, 29.12.2009, 16:03 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Gso, БТП хорош только тогда, когда здание новостроика и вся система расчитанна с учетом этого БТП.

При реконструкции только ИТП, очень сложно, а иногда практически не возможно отладить-настроить заводскои БТП, из-за изменений в системах радиаторного отопления в доме.
И еще в нашей столице, была проведена программа по переводу всех жилых здании на независимое подключение в ИТП, как обязательное условие было Балансировка системы, вы сами должны понимать, что гидравлические режимы меняються очень сильно, при переводе ситемы отопления на независимое подключение.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Вторник, 29.12.2009, 16:05 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
По БТП, смотрел картинки, рама вроде как не разборная, кто ставил как заносили в итп, пилить приходилось?

пилили крепежи, во сновном БТП собран на американках и фланцах, поэтому разобрать не проблема, просто заимет доп время на корректную разборку и последующую сборку.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Kass Дата: Вторник, 29.12.2009, 16:09 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
БТП хорош только тогда, когда здание новостроика и вся система расчитанна с учетом этого БТП.

Абсолютно верно. smile


Все ИМХО
 
транзит Дата: Вторник, 29.12.2009, 17:38 | Сообщение # 8
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
просто заимет доп время на корректную разборку и последующую сборку.
Вот-вот. уж проще собрать ИТП изначально под конкретный объект. а не отлаживать уже приобретённый БТП, который на поверку окажется ни чуть не дешевле смонтированного на месте.
 
Gso Дата: Вторник, 29.12.2009, 19:21 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Спасибо за ответы, направили на путь истинный biggrin , чёт не догнал, сейчас понимаю лучше самим всё...
А, то ведь потом в какой нибудь данфосс звонить, спрашивать, концов не найти будет. cry . По гидравлике в точку, только был на объекте, там стояк 3/4 сталь на виегу 20 м/пласт кусок придурок один заменил (не раз уже с этим частным предпринимателем блин) вернее его работяги. А люди на итп грешат, мол шум в трубах, недогрев понимаешь. Надо ещё над вопросами погонять, спросить лучше заранее.

Добавлено (29.12.2009, 19:19)
---------------------------------------------
Может ещё кто что скажет дельного, вопрс меняем не много, не БТП а ИТП с независимой СО и закрытым ГВС, на вентиляцию у нас не встречал.

Добавлено (29.12.2009, 19:21)
---------------------------------------------
По теплообменникам, в чем собственно разница паяные и разборные?

 
SterroiD Дата: Вторник, 29.12.2009, 22:24 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
Добавлено (29.12.2009, 19:21)
---------------------------------------------
По теплообменникам, в чем собственно разница паяные и разборные?

Вторые дорогие, раза в два, чем первые, и тяжелые.
300 кВт паяный весит коло 50кг, а вот разборных 150 и более.
Но у разборного есть неоспоримое достоинство его можно разобрать и помыть Кяршером под давлением, опят же должен быть спец обученный персонал, чтобы правильно собрать его обратно.

а иначе быть беде вот как на фото, разница между плитами в низу и на верху 5мм

Прикрепления: 5440437.jpg (243.1 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Вторник, 29.12.2009, 23:58 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
разница между плитами в низу и на верху 5мм

Где именно не рассмотрел, с данными девайсами не сталкивался, поясните плиз, или кружком на фото обведите, а по поводу цены даже не думал и не знал. Помыть конечно хорошо если ГВС имхо, если СО лучше подготовку воды сделать при пропорциональном исключении объёма (расхода) и стоимости обслуживания.
 
SterroiD Дата: Среда, 30.12.2009, 01:41 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Gso)
Где именно не рассмотрел

не вооруженным глазом эта разница не видна, это я рулеткои замерил когда решил проверить первую пришедшую мысль в голову, почему подтекает.

На фото видно, что теплообменник подтекает, половина темная и половина светлая.
Причина, не правильная сборка, замеры показали что пластины ТО сжаты на один бок именно на тот что подтекает.
Размеры между чугунными плитами, не совпадают как с верху так и снизу, а также они разнятся с обоих сторон.

вот нашел фото, если присмотреться то разница видна

Прикрепления: 2091213.jpg (120.1 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
123Вот Дата: Среда, 30.12.2009, 01:43 | Сообщение # 13
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
пластины ТО сжаты на один бок

Вобщем ТО соответствует всему ИТП. Они сошлись прям- два сапога.Оба левые.
 