Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
фотки - вроде как по монтажу - Страница 7 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 07:52

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 7 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Модератор форума: Прохожий, грязнуля  
фотки - вроде как по монтажу
Tehnik-san Дата: Среда, 23.03.2011, 23:30 | Сообщение # 121
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Gso)
Вчера, слесарям рассказал про вашу технологию подключения "псевдодиагонально" радиаторов..... Идея отличная

Такое же подключение с "удлинителем протока" использую и при нижней подаче , когда стоят стальные оребрённые конвекторы и их надо поменять на радиаторы , в таком случае вкручиваю этот удлинитель вверх

Добавлено (23.03.2011, 23:30)
---------------------------------------------

Quote (IgorG63)
Tehnik-san, где FAR берешь? ... какие модели от FAR тебе нравятся?

В своей работе использую либо хромированный фильтр FAR (ФАР) НР-НР арт. 3933 и хромированный редуктор давления FAR НР-НР с манометром арт. FA 2815 34 - это если перевариваю врезки ХВС и ГВС на 3/4 для двух с/у + кухня

Если же потребителей мало и всего один с/у с кухней - тогда хромированный фильтр FAR (ФАР) НР-НР 1/2 с манометром
арт. 3944 и хромированный редуктор давления FAR НР-НР 1/2 с манометром арт. FA 2815 12
Использую эти девайсы с нар. резьбами , потому как между фильтром и редуктором ставлю тройник с шар. краном для обратной промывки , а закупаю в Стэлмаркете

Прикрепления: 2831594.jpg (5.7 Kb) · 4255686.jpg (17.8 Kb) · 3070939.jpg (18.1 Kb)
 
Tehnik-san Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 16:48 | Сообщение # 122
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Tehnik-san)
Монтаж сейчас в рабочей стадии , объект ещё не закончен , так что некоторые другие интересные решения ещё предстоит осуществлять

Этот объект закончен , из необычных , было тех. задание на установку сливного трапа у входной двери и установка смесителя для мойки обуви в прихожей.

В малом сан.узле расположены - умывальник , гиг.душ , душевая кабина , унитаз на инсталляции и полотенцесушитель.

$IMAGE5$

Прикрепления: 3491299.jpg (71.5 Kb) · 6772978.jpg (68.3 Kb) · 1612124.jpg (67.5 Kb) · 1018600.jpg (64.8 Kb)
 
Tehnik-san Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 16:52 | Сообщение # 123
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
В хоз.блоке установлен накопительный водонагреватель со сливом в сифон HepVo .В хоз.блоке установлен накопительный водонагреватель со сливом в сифон HepVo


На кухне сделано соединение слива 50мм ПП трубы с чугунной безраструбной канальей .


Для слива конденсата с кондиционеров , уже выведенного заранее в неудобное место в полу , была применена помпа На кухне сделано соединение слива 50мм ПП трубы с чугунной безраструбной канальей . Для слива конденсата с кондиционеров , уже выведенного заранее в неудобное место в полу , была применена помпа.

На последнем фото узлы ввода на лест. площадке от застройщика

Прикрепления: 4658454.jpg (47.1 Kb) · 0278976.jpg (65.2 Kb) · 9869367.jpg (50.8 Kb) · 4835516.jpg (89.3 Kb) · 8089190.jpg (80.5 Kb)
 
Tehnik-san Дата: Вторник, 26.06.2012, 00:45 | Сообщение # 124
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
При установке на узле ввода воды обратных клапанов и рег.давления обратный поток воды в стояк будет закрыт. Поэтому, если монтаж выполнен полимерными трубами, то на хол. воде в статике, даже на трубах одетых в утеплитель, наблюдается рост давления до 16 кг. Физика процесса -хол. вода в квартиру поступает с температурой 5-10 гр. и когда нет разбора, хол.вода от комнатной температуры в трассах нагревается до 20гр и давление растет. Чтобы этого не происходило, за рег. давления устанавливается мембранный бак из нержавейки малого размера, емкостью 0,16л, который является одновременно и расширителем и гасителем гидроударов при окончании процессов стирки стир. и пос.моечных машин, а так же резком закрытии клапана унитазов.

Прикрепления: 3406037.jpg (212.3 Kb) · 1749739.jpg (195.4 Kb)
 
Sahara Дата: Вторник, 26.06.2012, 11:20 | Сообщение # 125
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Производитель мини-бака? Интересная штука.
Что касаемо физики процесса, не стоит от начала до конца доверять пресс-релизам производителей. smile


wiski makes me 4 WD
 
Tehnik-san Дата: Среда, 27.06.2012, 22:58 | Сообщение # 126
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Sahara)
Производитель мини-бака?

Вот шильдик с упаковки
Прикрепления: 8880797.jpg (89.2 Kb)
 
Tile-EXP Дата: Понедельник, 01.10.2012, 20:12 | Сообщение # 127
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Вторник, 02.10.2012, 01:19 | Сообщение # 128
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну для ранних все довольно аккуратно. smile

Все ИМХО
 
Tehnik-san Дата: Среда, 08.05.2013, 02:15 | Сообщение # 129
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Tehnik-san)
... на хол. воде в статике, даже на трубах одетых в утеплитель, наблюдается рост давления до 16 кг.


Рост давления на трассах ХВС в статике смоделировал на одном из объектов и снял на видео

http://www.youtube.com/watch?v=NBiix6sNRX4

http://www.youtube.com/watch?v=E6d6GBtKZ8E



 
Николай_Иванович Дата: Среда, 08.05.2013, 10:17 | Сообщение # 130
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Понятно ,спасибо за науку , больше не буду перекрывать коренные краны на вводе каждый день на ночь и уходя на работу ,а то как рванет.... smile
 
Tehnik-san Дата: Четверг, 09.05.2013, 01:33 | Сообщение # 131
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Николай_Иванович- неужели дома так все "запущено" ? smile Могу подсказать одну "хитрость" - просверлить маленькое отверстие в тарелке наружного обр. клапана после водомера, тогда избыточное давление в статике вернется в стояк ... как в советское время, когда с ОК не заморачивались.
 
теплоноситель Дата: Четверг, 09.05.2013, 08:29 | Сообщение # 132
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
biggrin
Цитата (Tehnik-san)
просверлить маленькое отверстие в тарелке наружного обр. клапана после водомера
biggrin
Да,наглядно. Спасибо в очередной раз,Tehnik-san !!! thumbup


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:37 | Сообщение # 133
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Tehnik-san)
просверлить маленькое отверстие в тарелке наружного обр. клапана
Принято ,хоть и нет таковых smile
 
Kass Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:49 | Сообщение # 134
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата (Tehnik-san)
Рост давления на трассах ХВС в статике смоделировал на одном из объектов и снял на видео


Ну это если слить нагревшуюся воду и перекрыть стояк. На практике вроде перекрывают для ремонта, и тогда сливают воду.

Цитата (Николай_Иванович)
Понятно ,спасибо за науку , больше не буду перекрывать коренные краны на вводе каждый день на ночь и уходя на работу ,а то как рванет....


Очень простое решение. Если хочется перекрывать, перекройте, только краны одного из потребителей после этого откройте. wink


Все ИМХО
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 09.05.2013, 12:00 | Сообщение # 135
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
хоть и нет таковых smile

Вот обр.клапана хорошо бы протестировать в этих условиях,как герметичность сохраняют(с кранами -ясно)
 
Tehnik-san Дата: Четверг, 09.05.2013, 12:56 | Сообщение # 136
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
Принято ,хоть и нет таковых
Вот из-за этих обр.клапанов и вся "канитель" с установкой мини-бака. К примеру, вечером владелец квартиры решил принять душ, супруга пользовалась кух. мойкой и все трассы квартирного водоснабжения были заполнены хол. водой с темп. 7гр. , обратный клапан после счетчика "запер" эту воду и до утра разбора воды не было. По этой причине не утепленные трассы ХВС от комнатной температуры и проходящей рядом трассы ГВС нагрелись и давление в статике выросло более 10кг а гибкая подводка к смесителям, унитазам и т.д. на это не рассчитана. Вот почему статистика затоплений квартир и фиксирует этот форс-мажор чаще всего в ночное время.
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 09.05.2013, 13:23 | Сообщение # 137
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Да ,я понял все(и поблагодарил,кстати), вот только качество нашей арматуры(герметичность) оставляет желать лучшего,да и "древние"схемы вн.водопр.систем , поэтому (возможно)и необходимости в РБ.раньше и не возникало.(из опыта , у меня однажды ломало косой фильтр(несколько раз) -нагревалась труба ХВ за ночь,а другой статистики у меня нет,хотя со всем теоретически согласен )
 
Tehnik-san Дата: Четверг, 06.06.2013, 00:06 | Сообщение # 138
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Решил поделится ювелирным методом,

Как под кухонной мойкой можно разместить максимальное количество приборов.

1. Узел ввода хол. и гор. воды с фильтрами, счетчиками - водомерами, редукторами.
2. Измельчитель бытовых отходов
3. Водонагреватель
4. Отдельный слив со второй чаши мойки
5. Питьевой фильтр.
6. Подключение посудомоечной машины
+ учесть свободное место для мусорного ведра
Прикрепления: 1201429.jpg (91.2 Kb) · 4943474.jpg (62.3 Kb) · 6802671.jpg (46.8 Kb) · 8564013.jpg (90.7 Kb) · 9719663.jpg (131.2 Kb)
 
Tehnik-san Дата: Четверг, 06.06.2013, 00:16 | Сообщение # 139
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
.... продолжение следует, потому как больше пяти фоток здесь не грузится
Прикрепления: 5439085.jpg (104.1 Kb) · 1230979.jpg (101.5 Kb) · 2648737.jpg (93.1 Kb)
 
Tehnik-san Дата: Четверг, 06.06.2013, 00:19 | Сообщение # 140
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Рассказываю ситуацию, на этой квартире (9 этаж 16 эт.дома) и две зоны ГВС и на этой квартире как раз заканчивается подача сверху гор.воды, далее должен был идти до подвала циркуляционный 15мм( 1/2") стояк . 12 лет все квартиры по этому стояку были без циркуляции, в связи с тем, что на чердаке были перепутаны врезки ,т.е. стояк по которому должна была идти гор. вода, по ней подавалась холодная и 1/2"кран этой уникальной системы снизу в подвале в общую трассу рециркуляции ГВС был закрыт. Службе эксплуатации это было известно, но эту "тайну" жильцам не раскрывали, потому что все врезки в квартирах были по первоначальному варианту. В связи с тем, что я выяснил причину свищей по стояку ГВС (подшламовая коррозия) и поставил в известность владельца квартиры. Мне пришлось заменить часть стояка в верхней квартире и в этой и пока шли выяснения причин этой аферы и битва заказчика с УК , я объект закончил и уехал. Затем компромиссное решение между УК и владельцем кв. было найдено, потом, по предварительной их договоренности и согласовании сметы по устранению мною этого давнишнего "косяка" от застройщика, я приехал на этот объект и соединил заглушенный стояк ГВС с циркуляционным, а стояк ХВС заглушил. Конечный результат на последнем фото, а "до того" см.ранее.



Прикрепления: 9563481.jpg (91.2 Kb) · 4107931.jpg (131.2 Kb)
 
  • Страница 7 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz