фотки - вроде как по монтажу
|
|
Tehnik-san |
Дата: Среда, 23.03.2011, 23:30 | Сообщение # 121 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Gso) Вчера, слесарям рассказал про вашу технологию подключения "псевдодиагонально" радиаторов..... Идея отличная Такое же подключение с "удлинителем протока" использую и при нижней подаче , когда стоят стальные оребрённые конвекторы и их надо поменять на радиаторы , в таком случае вкручиваю этот удлинитель вверх Добавлено (23.03.2011, 23:30) --------------------------------------------- Quote (IgorG63) Tehnik-san, где FAR берешь? ... какие модели от FAR тебе нравятся? В своей работе использую либо хромированный фильтр FAR (ФАР) НР-НР арт. 3933 и хромированный редуктор давления FAR НР-НР с манометром арт. FA 2815 34 - это если перевариваю врезки ХВС и ГВС на 3/4 для двух с/у + кухня Если же потребителей мало и всего один с/у с кухней - тогда хромированный фильтр FAR (ФАР) НР-НР 1/2 с манометром арт. 3944 и хромированный редуктор давления FAR НР-НР 1/2 с манометром арт. FA 2815 12 Использую эти девайсы с нар. резьбами , потому как между фильтром и редуктором ставлю тройник с шар. краном для обратной промывки , а закупаю в Стэлмаркете
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 16:48 | Сообщение # 122 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Tehnik-san) Монтаж сейчас в рабочей стадии , объект ещё не закончен , так что некоторые другие интересные решения ещё предстоит осуществлять Этот объект закончен , из необычных , было тех. задание на установку сливного трапа у входной двери и установка смесителя для мойки обуви в прихожей. В малом сан.узле расположены - умывальник , гиг.душ , душевая кабина , унитаз на инсталляции и полотенцесушитель. $IMAGE5$
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 16:52 | Сообщение # 123 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
В хоз.блоке установлен накопительный водонагреватель со сливом в сифон HepVo .В хоз.блоке установлен накопительный водонагреватель со сливом в сифон HepVo На кухне сделано соединение слива 50мм ПП трубы с чугунной безраструбной канальей . Для слива конденсата с кондиционеров , уже выведенного заранее в неудобное место в полу , была применена помпа На кухне сделано соединение слива 50мм ПП трубы с чугунной безраструбной канальей . Для слива конденсата с кондиционеров , уже выведенного заранее в неудобное место в полу , была применена помпа. На последнем фото узлы ввода на лест. площадке от застройщика
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Вторник, 26.06.2012, 00:45 | Сообщение # 124 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
При установке на узле ввода воды обратных клапанов и рег.давления обратный поток воды в стояк будет закрыт. Поэтому, если монтаж выполнен полимерными трубами, то на хол. воде в статике, даже на трубах одетых в утеплитель, наблюдается рост давления до 16 кг. Физика процесса -хол. вода в квартиру поступает с температурой 5-10 гр. и когда нет разбора, хол.вода от комнатной температуры в трассах нагревается до 20гр и давление растет. Чтобы этого не происходило, за рег. давления устанавливается мембранный бак из нержавейки малого размера, емкостью 0,16л, который является одновременно и расширителем и гасителем гидроударов при окончании процессов стирки стир. и пос.моечных машин, а так же резком закрытии клапана унитазов.
| |
| |
Sahara |
Дата: Вторник, 26.06.2012, 11:20 | Сообщение # 125 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Производитель мини-бака? Интересная штука. Что касаемо физики процесса, не стоит от начала до конца доверять пресс-релизам производителей.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Среда, 27.06.2012, 22:58 | Сообщение # 126 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) Производитель мини-бака? Вот шильдик с упаковки
| |
| |
Tile-EXP |
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 20:12 | Сообщение # 127 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 02.10.2012, 01:19 | Сообщение # 128 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Ну для ранних все довольно аккуратно.
Все ИМХО
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Среда, 08.05.2013, 02:15 | Сообщение # 129 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата (Tehnik-san) ... на хол. воде в статике, даже на трубах одетых в утеплитель, наблюдается рост давления до 16 кг.
Рост давления на трассах ХВС в статике смоделировал на одном из объектов и снял на видео
http://www.youtube.com/watch?v=NBiix6sNRX4
http://www.youtube.com/watch?v=E6d6GBtKZ8E
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Среда, 08.05.2013, 10:17 | Сообщение # 130 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Понятно ,спасибо за науку , больше не буду перекрывать коренные краны на вводе каждый день на ночь и уходя на работу ,а то как рванет....
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Четверг, 09.05.2013, 01:33 | Сообщение # 131 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Николай_Иванович- неужели дома так все "запущено" ? Могу подсказать одну "хитрость" - просверлить маленькое отверстие в тарелке наружного обр. клапана после водомера, тогда избыточное давление в статике вернется в стояк ... как в советское время, когда с ОК не заморачивались.
| |
| |
теплоноситель |
Дата: Четверг, 09.05.2013, 08:29 | Сообщение # 132 |
Гуру
Город: можга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Цитата (Tehnik-san) просверлить маленькое отверстие в тарелке наружного обр. клапана после водомера Да,наглядно. Спасибо в очередной раз,Tehnik-san !!!
Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:37 | Сообщение # 133 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Цитата (Tehnik-san) просверлить маленькое отверстие в тарелке наружного обр. клапана Принято ,хоть и нет таковых
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 09.05.2013, 11:49 | Сообщение # 134 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата (Tehnik-san) Рост давления на трассах ХВС в статике смоделировал на одном из объектов и снял на видео
Ну это если слить нагревшуюся воду и перекрыть стояк. На практике вроде перекрывают для ремонта, и тогда сливают воду.
Цитата (Николай_Иванович) Понятно ,спасибо за науку , больше не буду перекрывать коренные краны на вводе каждый день на ночь и уходя на работу ,а то как рванет....
Очень простое решение. Если хочется перекрывать, перекройте, только краны одного из потребителей после этого откройте.
Все ИМХО
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Четверг, 09.05.2013, 12:00 | Сообщение # 135 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Цитата (Николай_Иванович) хоть и нет таковых smile Вот обр.клапана хорошо бы протестировать в этих условиях,как герметичность сохраняют(с кранами -ясно)
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Четверг, 09.05.2013, 12:56 | Сообщение # 136 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата (Николай_Иванович) Принято ,хоть и нет таковых Вот из-за этих обр.клапанов и вся "канитель" с установкой мини-бака. К примеру, вечером владелец квартиры решил принять душ, супруга пользовалась кух. мойкой и все трассы квартирного водоснабжения были заполнены хол. водой с темп. 7гр. , обратный клапан после счетчика "запер" эту воду и до утра разбора воды не было. По этой причине не утепленные трассы ХВС от комнатной температуры и проходящей рядом трассы ГВС нагрелись и давление в статике выросло более 10кг а гибкая подводка к смесителям, унитазам и т.д. на это не рассчитана. Вот почему статистика затоплений квартир и фиксирует этот форс-мажор чаще всего в ночное время.
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Четверг, 09.05.2013, 13:23 | Сообщение # 137 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Да ,я понял все(и поблагодарил,кстати), вот только качество нашей арматуры(герметичность) оставляет желать лучшего,да и "древние"схемы вн.водопр.систем , поэтому (возможно)и необходимости в РБ.раньше и не возникало.(из опыта , у меня однажды ломало косой фильтр(несколько раз) -нагревалась труба ХВ за ночь,а другой статистики у меня нет,хотя со всем теоретически согласен )
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 00:06 | Сообщение # 138 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Решил поделится ювелирным методом,
Как под кухонной мойкой можно разместить максимальное количество приборов.
1. Узел ввода хол. и гор. воды с фильтрами, счетчиками - водомерами, редукторами. 2. Измельчитель бытовых отходов 3. Водонагреватель 4. Отдельный слив со второй чаши мойки 5. Питьевой фильтр. 6. Подключение посудомоечной машины + учесть свободное место для мусорного ведра
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 00:16 | Сообщение # 139 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
.... продолжение следует, потому как больше пяти фоток здесь не грузится
| |
| |
Tehnik-san |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 00:19 | Сообщение # 140 |
Любитель
Город: г.Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Рассказываю ситуацию, на этой квартире (9 этаж 16 эт.дома) и две зоны ГВС и на этой квартире как раз заканчивается подача сверху гор.воды, далее должен был идти до подвала циркуляционный 15мм( 1/2") стояк . 12 лет все квартиры по этому стояку были без циркуляции, в связи с тем, что на чердаке были перепутаны врезки ,т.е. стояк по которому должна была идти гор. вода, по ней подавалась холодная и 1/2"кран этой уникальной системы снизу в подвале в общую трассу рециркуляции ГВС был закрыт. Службе эксплуатации это было известно, но эту "тайну" жильцам не раскрывали, потому что все врезки в квартирах были по первоначальному варианту. В связи с тем, что я выяснил причину свищей по стояку ГВС (подшламовая коррозия) и поставил в известность владельца квартиры. Мне пришлось заменить часть стояка в верхней квартире и в этой и пока шли выяснения причин этой аферы и битва заказчика с УК , я объект закончил и уехал. Затем компромиссное решение между УК и владельцем кв. было найдено, потом, по предварительной их договоренности и согласовании сметы по устранению мною этого давнишнего "косяка" от застройщика, я приехал на этот объект и соединил заглушенный стояк ГВС с циркуляционным, а стояк ХВС заглушил. Конечный результат на последнем фото, а "до того" см.ранее.
| |
| |