Супер ИТП
Gso Дата: Пятница, 18.02.2011, 14:21 | Сообщение # 21
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Kass)
Обратите внимание на положение кранов

Сплошь и рядом такое положение. Было даже проверял разницу в расходах при нормально открытом шаре и "на половину", ради спортивного интереса. К примеру на вводе в итп 89 мм сталь, краны 80 мм .... а расход по ТУ и по счётчику смотришь 2 куба, при "прижимании" крана на половину расход не меняется в 2 раза, а если и меняется то на пару тройку процентов. Сложно некоторым это втереть в голову (обслугу имею ввиду). Таким образом можно "прижать" согласен теоретически, но момент регулирования будет в очень узком промежутке поворота клапана и даже если получится поймать это значение в некоторый момент, то при изменении параметров в сети или нагрузке всё сойдёт на нет, или того хуже.
Quote (SterroiD)
невероятные истории....

Да вполне реальные, кипящая вода из крана и разрыв труб стальных. Разрыв думаю скорее был от резкого скачка температуры. wink SterroiD, Да ты представляешь smile , здание запускаем, плавненько, с обраточки, покуриваем, не торопимся biggrin

Добавлено (18.02.2011, 14:21)
---------------------------------------------
Kass, Рядом с ТО СО не страшно было стоять при таких параметрах и с таким подключением, материалом подключения? cool

 
Kass Дата: Пятница, 18.02.2011, 17:56 | Сообщение # 22
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14128
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Таким образом можно "прижать" согласен теоретически, но момент регулирования будет в очень узком промежутке поворота клапана и даже если получится поймать это значение в некоторый момент, то при изменении параметров в сети или нагрузке всё сойдёт на нет, или того хуже.

Так оно то и верно. Краны то не балансировочные. smile Но что им делать, если им нужен расход в 1 куб/час, а подходит 40 труба, и перепад на входе в 2 бара.

Quote (Gso)
Kass, Рядом с ТО СО не страшно было стоять при таких параметрах и с таким подключением, материалом подключения?

Так там так стоят ТО, что шильдики в тени. Я разглядел что там написано только на фотках, когда вернулся.

Вот было бы весело, если бы не было так грустно. Ведь большинство объектов такие, по крайней мере в нашем регионе. А мы потом рассуждаем, почему замерзает Россия. Ну а как ей не замерзать? Что толку от этих СРО? Ситуация нисколько не улучшилась, а только ухудшилась. Реально из всех введенных в строй объектов ни одного нормального без серьезных косяков не встречал. Распил как был, так и продолжается. Откаты растут, а значит реальным исполнителям остается все меньше и меньше, и приглашают все менее и менее профессиональных специалистов.


Все ИМХО
 
Ликреонский Дата: Суббота, 19.02.2011, 13:27 | Сообщение # 23
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
много ИТП с Белимовскими клапанами видел, и не один не понравился как работает

Какие вы используете?


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 