Комбиклапан LANDIS GYR VPF
|
|
Andrei |
Дата: Суббота, 26.06.2021, 13:03 | Сообщение # 1 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Добрый день,в итп на подаче первичного контура установлен клапан VPF,с разной переодичностью клапан перекрывает проток в первичном контуре,помогает закрытие задвижки на обратке ,открытие спускника первичного контура и пара-тройка раз открытие-закрытие задвижки на подаче.в чем может быть неисправность?
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 26.06.2021, 13:06 | Сообщение # 2 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 26.06.2021, 13:07 | Сообщение # 3 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 20:24 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Нужна схема ИТП. К примеру может быть завышен перепад на клапане. Балансировочник есть в первичном контуре?
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 17:00 | Сообщение # 5 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Схемы нет,но насколько я помню нет балансира на первичном контуре,зато есть 5 шаровых главные краны на Т1 и Т2,до и после клапана и после грязевика на Т2
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 17:12 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Andrei ( ) Схемы нет,но насколько я помню нет балансира на первичном контуре,зато есть 5 шаровых
Как это нет схемы? Если ИТП поднадзорный, то она обязана висеть на стене. А чем же вы выставляете расход в первичном контуре? Какой напор то в сети? Что показывает теплосчетчик по расходу? Он соответствует мощности ИТП?
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Вторник, 29.06.2021, 17:16 | Сообщение # 7 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Спасибо за ответы ,сегодня снова заезжал в итп(проезжал мимо)откручивал поочередно импульсные трубки от комбиклапана и выявил что левая трубка в отличии от правой в разы хуже пропускает воду,может в этом и проблема,что клапан переодически закрывается?
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 29.06.2021, 17:18 | Сообщение # 8 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Andrei ( ) выявил что левая трубка в отличии от правой в разы хуже пропускает воду,может в этом и проблема,что клапан переодически закрывается?
Конечно может.
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Вторник, 29.06.2021, 17:30 | Сообщение # 9 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
А прочистить какнибудь по месту или димонтировав реально или только замена?
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 29.06.2021, 22:28 | Сообщение # 10 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Ну трубки импульсные то откручиваются, чего бы под давлением не попробовать промыть?
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Среда, 30.06.2021, 07:54 | Сообщение # 11 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Пробовал-не получилось,даже полностью откручивал и пробовал противотоком промыть
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 30.06.2021, 10:12 | Сообщение # 12 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Тогда лучше заменить.
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Пятница, 09.07.2021, 18:04 | Сообщение # 13 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Спасибо за наводку,ремонт произведен жестокий и беспощадный,зато 1,5 недели без сбоев
| |
| |