Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Датчик перепада давление на фильтрах - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 29.11.2024, 02:18

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Датчик перепада давление на фильтрах
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:59 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Уважаемые специалисты!

Есть мысть устанавливать датчик перепада давления (ДЕМ202) на фильтрах, чтобы в случае большого перепада давления они сигнализировали что фильтр пора чистить.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
LEX Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:04 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Нормальная мысль. Если задасться целью автоматизировать все и вся. Так-то можно и "вручную" смотреть biggrin

Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:06 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Каков должен быть перепад, чтобы понять, что пора чистить?

Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
OCA Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:20 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
От кривой насоса зависит

С.О.К. выжат, сэр!
 
LEX Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:25 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Каков должен быть перепад, чтобы понять, что пора чистить?

Честно сказать?
Не знаю shy . Сам не чищу. Не царское типа дело biggrin
И перепад не автоматизировали ни разу. Так, "на глазок" ребята всегда прикидывают.
Хотя норматив может и есть. На газовые фильтры ГРУ и ГРП по предписанию завода-изготовителя, например. На водяные - не встречал пока (хотя и не искал) biggrin


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Ликреонский Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:29 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
На ДЕМ202 нужно выставить перепад.
Привожу знакомую схему. Там фильтры. Посмотрите плиз.
Прикрепления: 0543338.jpg (115.3 Kb)


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
OCA Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:30 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Как только рабочая точка насоса из за загрязненного фильтра сместится, за допустимое значение, значит пора чистить филтру.

С.О.К. выжат, сэр!
 
OCA Дата: Вторник, 05.05.2009, 11:32 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
По принципиальной схеме автоматики не рассчитать, берите за жабры проектировщика раздела ТМ. biggrin

С.О.К. выжат, сэр!
 
Kass Дата: Среда, 06.05.2009, 00:06 | Сообщение # 9
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14115
Репутация: 80
Статус: Offline
Вполне типичное решение.

Все ИМХО
 
konst Дата: Среда, 06.05.2009, 12:19 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
У ДЕМки слишком низкая чуствительность, чтобы уловить момент, когда пора чистить фильтр. Разве что когда уж он совсем полностью забъется, тогда и сработает.
Лучше как предлагает ОСА - ставить вотрую ДЕМку на насосы и смотреть по максимуму перепада давления, когда перепад на насосах слишком большой - значит в системе где-то засорилось.
Ну а вообще, мое мнение, когда имеется денег на хорошую автоматизацию, то лучше вместо нескольких демок ставить уже измерительный датчик давления и по изменениям его показаний судить о работе системы.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Ликреонский Дата: Среда, 06.05.2009, 18:03 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
У ДЕМ202 предел уставок 0,02 - 0,6 Мпа достаточно для фильтров.






Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
konst Дата: Среда, 06.05.2009, 18:09 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
0,02 МПа = 2 м.вод.ст. - это уже очень много для перепада на фильтре. Его надо прочищать гораздо раньше, не дожидаясь такого большого засорения.

Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Ликреонский Дата: Среда, 06.05.2009, 19:45 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Получается использование именно для аварии, чистить по плану никто не запрещал.
А кто нибудь знает более чуствительные по перепаду давления.
Ставить два манометра потребует два дискретных входа, которые анализировать надо, сложнее алгоритм.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Vova_S Дата: Среда, 06.05.2009, 20:01 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Может и ерунда, но вспомнилось;
На "Москвиче-2140" был датчик разности давления в контурах тормозной системы.
Между контурами системы в специальном корпусе стоял плунжер, который, если все было нормально, оставался на месте, а при утечке в одном контуре, и, соответсвенно, от возникающей при этом разнице давления смещался в сторону. В средней части плунжера была проточка, которая при его смещении воздействовала на контактную группу выключателя сигнальной лампочки.

может сочинить девайс на подобном принципе?
хотя закисание - вечная болезнь всех плунжеров

 
Ликреонский Дата: Среда, 06.05.2009, 22:15 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
ДЕМ202 по томуже принципу работает.

Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz