Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Вопросы, ПТК Контар. - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 04.11.2024, 14:00

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Вопросы, ПТК Контар.
VikT Дата: Среда, 11.10.2017, 00:32 | Сообщение # 41
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Так а в чём вопрос? Может ли аналоговый вход выполнять функцию дискретного? Может.

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Kass Дата: Среда, 11.10.2017, 10:24 | Сообщение # 42
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14111
Репутация: 80
Статус: Offline
Аналоговый вход можно использовать как дискретный, но нужно отдавать себе отчет в том, что у аналоговых входов нет гальванической развязки, что нужно учитывать уже при проектировании принципиальных схем. Если требуется гальваническая развязка, то лучше те три контакта реле перекинуть на аналоговые, а для внешних датчиков использовать дискретные. Если с учетом схематического решения и ЭМС развязка не требуется, то можно считать импульсы и через аналоговые.

Все ИМХО
 
Gso Дата: Среда, 11.10.2017, 21:34 | Сообщение # 43
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата VikT ()
Может ли аналоговый вход выполнять функцию дискретного? Может.

Каюсь, не дочитал РЭ. Вернее не внимательно, прежде чем проектировщику предложить аналоговые использовать, решил "поспрошать". Я думал именно аналоговый "схимичить" под дискретный, на "Овене" так делал в режиме измерения сопротивления, когда входы кончились.
Цитата Kass ()
Аналоговый вход можно использовать как дискретный, но нужно отдавать себе отчет в том, что у аналоговых входов нет гальванической развязки, что нужно учитывать уже при проектировании принципиальных схем. Если требуется гальваническая развязка, то лучше те три контакта реле перекинуть на аналоговые, а для внешних датчиков использовать дискретные. Если с учетом схематического решения и ЭМС развязка не требуется, то можно считать импульсы и через аналоговые.

Чётко и по делу как всегда! Даже грузиться не буду, скопирую и передам проектировщику.
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz