Перекомпиляция обратно в Конграф
|
|
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 21.06.2013, 21:15 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Скажите плиз, если исходник написанный в Конграфе утерян, но есть работающий контроллер Контаровский с залитой туда прошивкой компилированной на сайте Контара, существует ли возможность обратного процесса для восстановления?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 22.06.2013, 17:24 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14111
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Нет, не существует. И это не только Конграфа касается, а любого компилятора. Откомпилированный код можно только дизассемблировать. А на Конграфе можно просто заново все написать.
Все ИМХО
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:50 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
То понятно! Костя ты по этому делу Профессор, а я то чайник полный. Ну может не полный. Но если бы задача стояла просто с чистого листа, то пол-беды, а так уже есть реально работающий объект, на котором залито в железо непонять-что, т.к. исходников нет, но, помимо контроллера там и релюшки и проводка хрен-куда пойми... ни проекта не исполнительной на руках нет, а отопсезон не за горами. И в принципе всё работает если-бы заказчику не втемяшилось в голову получать СМС оповещения по обесточке. Обесточки изначально у них не предполагалось, так-как планировался дизель генератор с АВР... но сэкономил зак - его право, теперь хочет СМСки. Был-бы исходник, то настроить список тревог я бы взялся, но менять всю систему боюсь - не готов... хотя хочется. Там система-то три насоса+два котла, ни вентиляции ни кондиционирования, ни освещения... одно только погодозависимое регулирование, да перепад на насосах. А так хотелось-бы всё сделать по уму.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 00:25 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14111
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Ну или искать того, кто делал (заказчик то знает, кто делал), либо делать все заново. То, что нет схем - плохо. Они при сдаче должны передаваться заказчику.
Все ИМХО
| |
| |
konst |
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:27 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
|
У сименсов есть функцмя, когда он программу из контролера забирет и обратно на экране в виде релейной схемы пытается пердстваить. Однако такая каша получается, что все равно ничего не понятно.
Может в данном солучае вообще контар не трогать и на него не завязываться, а повесит параллельно ему, отдельную систему с GSM-модемом с релейными входами, с дополнительными своими датчиками исключительно для функций аварийной сигнализации.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:41 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14111
Репутация: 80
Статус: Offline
|
konst, да там ничего сложного, если есть схема щита и описание алгоритма или его понимание. Алгоритм за день от силы пишется.
Все ИМХО
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Вторник, 25.06.2013, 01:05 | Сообщение # 7 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Схему щита раздобуду на днях, но, по ходу дела возник вопрос... емть два котла Протерм КЛОМ клик которые хотелось-бы: 1. Завязать в каскад (ведущий/ведомый) с ротацией, например, еженедельно. 2. Осуществить регулирование температуры котлового контура (у нас гидрострелка если что) в пределах 85-65гр.С в зависимости от температуры наружного воздуха. Т.е. при -30гр.С за бортом у нас на подаче котлов 85гр.С, а при -5гр.С за бортом - на подаче котлов 65гр.С, и дальше, хоть +30 за бортом будет, но менее +65 не снижать.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 25.06.2013, 22:43 | Сообщение # 8 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14111
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата (Хоттабыч) 1. Завязать в каскад (ведущий/ведомый) с ротацией, например, еженедельно.
Ну а какие трудности? Там есть перемычка на ХТ5 выводы 5 и 6. Вместо них подключить ДО от МС12 и управлять включением и отключением котлов.
Цитата (Хоттабыч) 2. Осуществить регулирование температуры котлового контура (у нас гидрострелка если что) в пределах 85-65гр.С в зависимости от температуры наружного воздуха. Т.е. при -30гр.С за бортом у нас на подаче котлов 85гр.С, а при -5гр.С за бортом - на подаче котлов 65гр.С, и дальше, хоть +30 за бортом будет, но менее +65 не снижать.
Ну тут два варианта: или поддерживать температуру тактованием котлами, или обманывать котел имитируя ему датчик уличной температуры. Параметров датчика уличной температуры я там в описании не нашел.
Все ИМХО
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 28.06.2013, 00:46 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Обманывать модулируя сопротивление? А МС12 это может? Рекомендуемый производителем котлов (на стр. 18 руководства) датчик внешней температуры http://www.tuel.ru/catalog....03.htmlДобавлено (28.06.2013, 00:46) --------------------------------------------- Может! Может!! Может!!! Аналоговый выход управляет мааахоньким сервоприводом 180гр., а тот крутит переменное сопротивление, которое, в свою очередь подается на клеммы 1 и 2
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 20:50 | Сообщение # 10 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14111
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата (Хоттабыч) Обманывать модулируя сопротивление? А МС12 это может?
Конечно. Нужно смотреть схему подключения датчика к котлу. Предположу, что схема токовая. Один аналоговый выход в ток перевести можно. Нужно только провести некоторую лабораторную работу с автоматикой котла по замеру тока через датчик при разных температурах.
Все ИМХО
| |
| |