TAC M400
|
|
Andrei |
Дата: Суббота, 13.11.2010, 00:24 | Сообщение # 1 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
всем доброго времени суток.сегодня в ИТП поменяли неисправный привод для клапана системы отопления на ТАС М400,через некоторое время звонок-радиаторы холодные,приехал вижу-контроллер дает сигнал открыть клапан а привод закрывает и наоборот при сигнале контроллера закрыть привод открывает клапан,где накосячил установщик?
| |
| |
VikT |
Дата: Суббота, 13.11.2010, 01:17 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Вы это серьезно?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 13.11.2010, 01:33 | Сообщение # 3 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Там на плате привода есть микропереключатели, один из них NORM - INV. Переключите его.
Все ИМХО
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 13.11.2010, 19:04 | Сообщение # 4 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (VikT) Вы это серьезно? вполне Kass, спасибо,попробуюДобавлено (13.11.2010, 19:04) --------------------------------------------- переключил NORM-INV без изменений,переключил IN-OUT вроде заработал нормально
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Суббота, 13.11.2010, 20:20 | Сообщение # 5 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
да провода местами поменять можно
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Andrei |
Дата: Суббота, 13.11.2010, 21:21 | Сообщение # 6 |
Любитель
Группа:
Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Mij-gan) да провода местами поменять можно smile провода пусть установщик меняет после выходных(если надо будет)
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 13.11.2010, 22:49 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Одназначно перепутаны концы кабеля из автоматики к эл.приводу.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 13.11.2010, 23:03 | Сообщение # 8 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Andrei) переключил NORM-INV без изменений,переключил IN-OUT вроде заработал нормально Ну в любом случае в переключателях дело. Просто мы по 0-10В работаем, там именно инвертированием переключается. У вас значит 2 или 3 позиционное управление.
Все ИМХО
| |
| |
Jar |
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 02:44 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа:
Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
|
вилку перевернуть надо
когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
| |
| |
Koba |
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 18:31 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Ага. А еще в розетке + на - поменять.
Пройдет и это.
| |
| |