Honda_M Дата: Пятница, 22.10.2010, 10:40 | Сообщение # 21
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Ну во первых - падение давления на участке нужно задавать где-нибудь 300 Па (на крайняк - 500), но не 1800.
Плюс ко всему 170*9.625688 = 1636.
Думаю - программа у Вас лажает, или Вы неправильно что-то туда заводите. Умножение не может правильно посчитать, что-то странно.

Добавлено (22.10.2010, 10:40)
---------------------------------------------
Прогнал несколько раз программу при разных расходах, из чего сделал вывод, что удельные потери давления в графе выводятся не реальные, а предварительные (расчетные).
Насчет точности гидравлического расчета остались некие сомнения. Откровенно скажу - по таблицам не проверял (ибо пришлось бы долго их искать), просто сопоставил пару циферок с теми, что лет десять назад сам просчитывал.

Может кто проверит по таблицам ? cool

 
VikT Дата: Пятница, 22.10.2010, 16:51 | Сообщение # 22
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Honda_M)
Ну во первых - падение давления на участке нужно задавать где-нибудь 300 Па (на крайняк - 500), но не 1800.

Как раз 1800 Па - это нормативное максимальное падение давления для магистральных трубопроводов низкого давления. При условии, что в точке врезки будет 3000 Па. Для распределительных и внутриквартальных - 1200 Па, для дворовых и внутренних - 600 Па.

Dвн=0.036238√G*(273+t)/Pабс*U
Dвн- внутрений диаметр в сантиметрах
G- расход в м3/ч
t- температура С
Рабс- абсолютное давление в МПа
U- скорость в м/ч, для низкого давления Umax=7м/с

Считайте biggrin

P.S. Под корнем вся остальная формула, а не только G


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Honda_M Дата: Пятница, 22.10.2010, 17:57 | Сообщение # 23
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Koba Дата: Суббота, 23.10.2010, 02:26 | Сообщение # 24
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
200тыр и труба - ввод.

Никера себе, 200 тыр за переназвать трубу. Ну у вас в Люберцах и цены. wacko


Пройдет и это.
 
Valeriu Дата: Суббота, 23.10.2010, 09:00 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Да я думаю на Юго-Западе так же.
Просто не так часто люди с этим сталкиваются.
Вообще в газовой службе анархия.
По закону (Постановление Правительства №804(номер мог перепутать - по памяти пишу) ТУ должны выдать в течении 2 недель.
За получение ТУ в течении 1,5 мес. мне обьявляли 65 тыр.
Получил ТУ через 55 календарных дней, обошлось в 6,5тыр.
Предварительную смету составили без земляных работ, подрядчик говорит - мы понимаем что всё дорого поэтому наймёте таджиков - дешевле получится. Хорошо. Пункт в смете - земляные работы = 0. Отдельным пунктом в смете - прокладка трубы в траншее = 1500руб/метр. За шеф-монтаж!!!

Там кормятся кому не лень.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Honda_M Дата: Суббота, 23.10.2010, 10:23 | Сообщение # 26
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Valeriu Дата: Суббота, 23.10.2010, 13:06 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Геосьёмка недельной давности на руках, причина не в этом. Экскаватор на моё болото не загонишь.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Щастье Дата: Суббота, 23.10.2010, 15:57 | Сообщение # 28
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
болото )))
вспоминаю так я одно болото и глину в нём белого цвета wacko , ни где больше такого не видел , посадил в нём даже гусеничный трактор angry , потом пересогласовывал и перекладывал по воздушке , так что думайте , пока не поздно , а будет ли возможность проложить там трубу dry


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Valeriu Дата: Суббота, 23.10.2010, 16:24 | Сообщение # 29
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Ну болото это образно сказано. По склону старого русла реки.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Valeriu Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 19:59 | Сообщение # 30
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
А что за зверь - "кран шаровый в подз. исполнении dу 50 с установкой"?
В предварительной смете оценён(с установкой) в 41тыс.руб.
Поиск выдаёт тучу разных кранов, интересует что принято использовать в Московской обл. если надо примастырить его к магистрали сталь dу80 и от него пойдёт труба ПНД63?
Ещё смутило, что в смете нет датчиков газа и кранов с электроприводами.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 23:12 | Сообщение # 31
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
может имеет смысл поставить ПЭ кран в подземном исполнении.может выйдет дешевле.хотя всё зависит от пристрастий местечкового райгаза.мы ставим стальные только на высоком давлении.на низком например такие http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/servlet/CatalogServlet
чегото открывается некорректно вот что нужно искать
Прикрепления: 6132456.jpg (114.0 Kb)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
Honda_M Дата: Понедельник, 25.10.2010, 14:14 | Сообщение # 32
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Понедельник, 25.10.2010, 14:41 | Сообщение # 33
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Это еще что, вот когда конденсатоотводчик с газопровода наверх выводится - вот это гораздо интереснее. Я проектировщику задавал вопрос: "А что если кто нибудь захочет зажечь вечный огонь?", она только плечами пожала. biggrin Типа эксплуатирующая организация должна предусмотреть затрудненный доступ к кранику. Но на проекте лючок без всяких замков был.

Я не 1
 
Vova_S Дата: Понедельник, 25.10.2010, 14:45 | Сообщение # 34
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
у нас недалеко от города есть два села..
местные там испокон веку систематически бьются друг с дружкой стенка на стенку..

лет 25 назад после одного такого конного побоища битая сторона в декабре месяце, ночью, залезла в ГРП и всему победившему селу перекрыла газ..

шухер тогда был большой - думали уж что и авария, и что трактор какой нибудь трассу переехал - а в ГРП догадались заглянуть только к утру..

 
Valeriu Дата: Понедельник, 25.10.2010, 15:44 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
А интереснее всего - мне на ввод на один дом кран хотят поставить, а на соседней ветке, где 3 или 4 дома+церковь кран не стоит. А конденсатоотводчик выведен, ничем не ограждён.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
VikT Дата: Понедельник, 25.10.2010, 17:35 | Сообщение # 36
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Honda_M)
Это достаточно мифические цифры.

Ну значит все СП нужно переназвать "Легенды и мифы Древней Греции"
Quote (Honda_M)
Это что мы получаем по этой формуле ?

wacko Видимо результат. С минимальным диаметром, если Вас вдруг смущает отсутствие L.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Honda_M Дата: Понедельник, 25.10.2010, 18:03 | Сообщение # 37
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
VikT Дата: Вторник, 26.10.2010, 01:27 | Сообщение # 38
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Honda_M)
Это расчет минимально допустимого диаметра газопровода. Который гидравлический расчет не заменяет.

Так никто и не спорит. Валерий то смущался диаметром. А может и не смущался. smile

Добавлено (26.10.2010, 01:27)
---------------------------------------------

Quote (Honda_M)
Причем в этом "документе" ни одна цифра не задана жестко, там даны только ограничения и рекомендации.

Эти значения - МАКСИМАЛЬНОЕ падение давления. Меньше делать никто не запрещает-то естественно. Но тут еще присутствует и экономическая составляющая. Больше труба - больше цена.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Valeriu Дата: Среда, 27.10.2010, 08:54 | Сообщение # 39
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Было предпроектное обследование.
Труба будет ПЭ63 SDR11.
А подземный кран, оказывается, врезается рядом с участком, но за пределами оного. Цель - возможность перекрытия газоснабжающей организацией, если нехорошо себя ведёшь. Раньше на вводе в дом ставили, теперь у них какая-то директива - ставить за пределами участка - оттуда всё растёт.
Счётчик решили повесить на улице - хорошо это или плохо? В смысле точности подсчёта и погодозащищённости счётчика. У меня он получается под балконом.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Прохожий Дата: Среда, 27.10.2010, 10:48 | Сообщение # 40
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Если газ плохо осушен, то может конденсат намерзать в счетчике. Соответсвенно если он не работал какое то время, то расчет за газ производится по пропускной способности трубы. Правда это у организаций так, как у частников не знаю. Лучше в дом счетчик, на улице - это они для своего удобства проектируют, чтобы показания легче снимать.