Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Как отличить форсунки для природного и сжиженного газа? - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.12.2024, 02:55

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: kovalev_dimas, OCA  
Как отличить форсунки для природного и сжиженного газа?
Code Дата: Вторник, 21.04.2009, 17:48 | Сообщение # 1
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
В интернете противоречивая информация.
 
транзит Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:03 | Сообщение # 2
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Во вопросище. До сих пор просто старался не перепутать.
 
RUZALIN Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:06 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
На сжиженный диаметр отверствия поменьше будет, если конечно есть с чем сравнивать.
 
транзит Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:17 | Сообщение # 4
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
диаметр отверствия поменьше

Глаз-алмаз! smile
 
RUZALIN Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:29 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (транзит)
Глаз-алмаз!

Ну да , действительно не многие смогут отличить 1.28 мм (метан) от 0.74 мм (сжиж.газ) в форсунках котлов. biggrin Вот сейчас на форсунки котла Риннай посмотрел, там на каждой циферка выбита(145). Многовато конечьно но по ходу размер отверствия 1.45 мм. Если так, то на форсунках уже выбито диаметр отверствия, остаеться только посмотреть для какого газа этот диаметр расчитан.

 
OCA Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:54 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Имхо форсунка универсальный девайс и может быть использована и для разных типов газа, тое нет специальной форсунки только для пропана или только для метана. Важен диаметр (калибр) отверстия, который должен быть указан на корпусе форсунки. Он зависит от калорийности применяемого газа и мощности котла. Поэтому первым делом смотрите в паспорт котла, там должны быть указаны диаметры форсунок для природного и сжиженного газа, к каждому типоразмеру котла (если их несколько). узнав нужный вам диаметр ищите уже нужную вам форсунку.

С.О.К. выжат, сэр!
 
Щастье Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:58 | Сообщение # 7
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
при пуске газа горгазом бывали такие моментты ,что в старых плитах ,которые были на природном газе эти форсунки просто расковыривали шилом ,но на котлах такое я бы не советовал делать

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
RUZALIN Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:20 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Некоторые на форсунках котлов для перевода на сжиженный газ сначало забивают отверстие на форсунке парофином, а потом делают дырку нужного размера biggrin
 
boeing Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:25 | Сообщение # 9
Любитель
Город: Казань
Группа: Новички
Сообщений: 101
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
OCA Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:32 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
еще раз повторюсь
форсунки под "сжиженный" газ для кола 20 кВт и для котла 100 кВт будут разных диаметров. Калибр форсунки подбирается в зависимости от калорийности топлива (справедливо и для жидкого топлива) и необходимой мощности горелки.


С.О.К. выжат, сэр!
 
RUZALIN Дата: Вторник, 21.04.2009, 20:08 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (boeing)
А я вот смотрю на форсунки под сжиженный газ от настенника. там цифра 77 выбита.

На бакси 24 кВт на форсунках для сжиженного газа отверствие 0.77 мм. Похоже на твоих именно это выбито smile

Добавлено (21.04.2009, 20:08)
---------------------------------------------
От мощности котла и калибр, и количество форсунок меняеться.

 
Vova_S Дата: Вторник, 21.04.2009, 20:22 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Щастье)
при пуске газа горгазом бывали такие моментты ,что в старых плитах ,которые были на природном газе эти форсунки просто расковыривали шилом ,но на котлах такое я бы не советовал делать

У меня наоборот было.
Перед армией устроился поработать слесарем-газовиком в одном пригородном пгт.
Так там в квартирах стояли плиты под природный газ , а работали на пропане..
Копоть от них страшная была. Первым троим сопла зачеканил, так они удивлялись - как оказывается плита работает хорошо - они думали что так и должны коптить . Потом там за мной толпами бегали - пришлось на заводе этих форсунок наточить и ставить.
Пришел из армии - а там уже провели природный газ - местные его ругают - говорят :плохо горит - раньше лучше было...И смех и грех..
Были времена..

 
vgy7 Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 19:03 | Сообщение # 13
Профи
Группа: Новички
Сообщений: 220
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
LEX Дата: Понедельник, 27.04.2009, 14:26 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Как отличить форсунки для природного и сжиженного газа?

В руководстве как правило пишут диаметры. На форсунке выбит диаметр в микронах

Quote (boeing)
А я вот смотрю на форсунки под сжиженный газ от настенника. там цифра 77 выбита.

Quote (RUZALIN)
На бакси 24 кВт на форсунках для сжиженного газа отверствие 0.77 мм. Похоже на твоих именно это выбито

Совершенно верно.

Только у нас бывают случаи - приходят котлы с установленными форсунками на сжиженный газ, и комплектик форсунок на природный приложен. Потом этот мешочек с форсунками благополучно теряется. Кладовщики кивают на сервисников, сервисники - на кладовщиков. В резалте берется сверло подходящего диаметра и сверлится. Все работает, но "на заборе "Х" написано, а там дрова лежат", типа не верь глазам своим. biggrin


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
mrstone Дата: Вторник, 28.04.2009, 21:28 | Сообщение # 15
Профи
Город: Славянск-на-Кубани
Группа: Новички
Сообщений: 257
Репутация: 8
Статус: Offline
В Аристонах диаметр другой, но соотношение примерно сохраняется
 
OCA Дата: Вторник, 28.04.2009, 21:40 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
и длина одинаковая, так что калибр рулит

С.О.К. выжат, сэр!
 
АНДРИК_551 Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:05 | Сообщение # 17
Любитель
Город: Жуковский
Группа: Новички
Сообщений: 201
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
OCA Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:13 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
откуда циферка?

С.О.К. выжат, сэр!
 
АНДРИК_551 Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:20 | Сообщение # 19
Любитель
Город: Жуковский
Группа: Новички
Сообщений: 201
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Vova_S Дата: Среда, 29.04.2009, 00:07 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
отец мой меня еще учил - отверстие сопла для пропана в 3 раза по площади меньше чем для природного газа - потому как теплотворность пропана в три раза больше..
По справочнику не совсем так, но в мтоге эта пропорция верна..
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz