Kass |
Дата: Среда, 14.08.2013, 21:01 | Сообщение # 1 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14112
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Друзья, помнится несколько лет назад еще на олде обсуждали подобную ГПУ. Тогда помнится перегревался летом промежуточный контур летом, прогорал теплообменник, меняли автоматику и присутствовали другие развлечения. Никто не эксплуатирует подобные ГПУ? Исправляет ли производитель косяки, или нет? Кстати глянул на теплообменник, который на выхлопных газах, на нем указана температура 494°С. Выхлопные газы вроде порядка 600°С. Хотелось бы исправить косяки до начала эксплуатации.
Все ИМХО
| |
| |
Илья |
Дата: Среда, 06.11.2013, 16:06 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Уфа
Группа:
Граждане
Сообщений: 823
Репутация: 3
Статус: Offline
|
На будущее - за конкретную ГПА, ГТУ, ГПУ не поручусь, но имеется опыт по ГТУ Пермских моторов и ГПУ, ДПУ Хьюавей, Кумминс, Перкинс, не говоря уж про паровые турбины от 5 до 25 МВт. С учетом печального состояния проф уровня по стране, порой проще пригласить "варягов" изучить железку, связаться с заводом, решить проблемы, чем трясти поставщика. В общем, обращайтесь, коллеги.
| |
| |