Чем заменить голову от насоса на котле VICTORIA COMPACT CTFS
|
|
RUZALIN |
Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:46 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Котёл VICTORIA COMPACT CTFS 24 AF. На нём стоит циркуляционный насос WILO MSL 12 PREMIUM-1 KU C.
Вопрос. Нужно заменить голову от насоса в котле на более мощный. Подходит ли голова от Wilo STAR-RS 25/6 в этом случае? С насосами от Wilo мало знаком по внутренностям.
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:49 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
не помню точно но вроде подходит заталкивал какую то у тебя нет возможности экспериментировать? могу помочь, но только в понедельник
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:51 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Просто я договорился, что поставим Грюндфос 25/60 на труде обратки перед котлом. Но вот что то сейчас подумал, может на штатное место в котле Виловский насос помощнее поставить, будет проще и эффективнее.
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:55 | Сообщение # 4 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
только тогда штатный надо остановить и "выбросить"
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:58 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Если Грюнд будет ставиться, то от платы питание к нему пойдёт, выживает сильнейший
| |
| |
SterroiD |
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:31 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Просто я договорился, что поставим Грюндфос 25/60 на труде обратки перед котлом.
и для чего такой геморой?
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Вторник, 28.02.2012, 09:36 | Сообщение # 7 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
RUZALIN, ты у Давидыча спроси, он то должен знать...
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
Al |
Дата: Вторник, 28.02.2012, 16:38 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа:
Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
|
RUZALIN, ставь выносной полноценный насос, мы экспериментировали в поисках, бросили. Дело в том, что почти у всех настенников пластиковые корпусы свои уникальные. И литьё внутренней гидравлической части улитки разное.
Даже если, допустим подошла другая голова насоса какого- то производителя, то подходит она только геометрически, т.е. рабочее колесо не упирается в улитку при закручивании болтов и крутится где- то внутри не задевая ничего вокруг. А зазор должен быть точно определённым. Мы проверяли реальную гидравлику- параметры насоса рядом не стоят с параметрами этой головы в родной улитке. Иногда прокатывает, т.к.частнику пофик- крутится значит что- то перекачивает ))
Я не говорю, что нельзя менять головы- иногда лезет и очень даже удачно, но правильный путь либо закупать дорого весь гидроблок как запчасть котла, либо грамотно выносить наружу стандартный насос.
Опять же без капитальной переделки приходится оставлять старый насос в котле и тут уж по желанию- хочешь удаляй старое колесо, хочешь оставь , но узел по любому останется проблемным. Гамно вобщем ваши эти настенники , мы больше не лезем в такие изменения конструкции, чуть тронешь, всё отваливается блин, потом ещё виноватый остаёшься. )))
Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
| |
| |
adstern |
Дата: Вторник, 28.02.2012, 16:50 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
на место штатного модуля голова от RS 25/6 не подойдет Quote (RUZALIN) Просто я договорился, что поставим Грюндфос 25/60 на труде обратки перед котлом. Но вот что то сейчас подумал, может на штатное место в котле Виловский насос помощнее поставить, будет проще и эффективнее. Договоритесь и поставьте на обратку Виловский. Из штатного нужно убрать рабочее колесо
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Вторник, 28.02.2012, 22:21 | Сообщение # 10 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Достал свой насос оригинальный, пока поставлю его. По характеристикам он как раз где то 25/6. Скорее старый насос не тянет. Если и новый не потянет, тогда кончаем игры с насосами и переходим диагностировать систему и теплообменник. До объекта бы дойти
Спасибо всем за участие в теме.