Quote (Прохожий)
Может и бывают такие варианты, но их не "не мало" , а ничтожно мало. Мне по крайней мере на моей практике не попадались.
В принципе что то как то будет циркулировать, но если вы готовы потерять до 30% напора на этом участке трубы, то тогда пожалуйста. И то это будет нарушением СНиП. Можете для интереса просчитать этот участок, я вам даю гарантию, что по нормам там надо увеличивать диаметр.
Возможно Вы правы. Но в любом случае нужно считать. Думаю, что для данного примера увеличение диаметров дало бы несоизмеримо более низкий эффект по сравнению с ценой на запорную арматуру и обратный клапан ... При подключении насосов к коллектору - сопротивления этих коротких участков несущественны по сравнению с общими перепадами. Диаметр всасывающего трубопровода всегда нужно просчитывать не только с учетом диаметра, но и с учетом компоновочной схемы для обеспечения равномерного потока (без завихрений) на всасе и для обеспечения бескавитационной работы.