Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Как правильно подобрать насос в этой ситуации? - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 11:35

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: Задержка_поставки, adstern, Kass  
Как правильно подобрать насос в этой ситуации?
Задержка_поставки Дата: Вторник, 13.07.2010, 08:38 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Ясенево
Группа: Граждане
Сообщений: 871
Репутация: 6
Статус: Offline
а о что там насос молотил 8 часов. или он в состоянии заполнить бассейн или накачать пруд, это вообще ни о чём не говорит...

Смените мне памперс!!!! Срочно!!
 
Valeriu Дата: Вторник, 13.07.2010, 08:45 | Сообщение # 22
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Каких 8 часов?! Восемь суток!!!

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
adstern Дата: Вторник, 13.07.2010, 11:48 | Сообщение # 23
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Вообще то для этих двух режимов разные не только подачи, но что самое главное и напоры. Давление для полива и для обратного осмоса ну уж очень отличаются.
Возможно оптимальный вариант не с двумя, а даже с тремя насосами biggrin
1. Скважинный насос подает в накопительную емкость. (подачу подбирать с учетом обьема этой емкости, ну и естественно с учетом дебита :). Напор этого насоса будет не высоким )
2. Вода из этой емкости самотеком или насосом на полив.
3. Вода из этой емкости мелньким насосиком на обратный осмос.
 
and Дата: Вторник, 13.07.2010, 12:11 | Сообщение # 24
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (adstern)
Возможно оптимальный вариант не с двумя, а даже с тремя насосами

Вот, это совет технолога, а не КиПовца. Первый видит всю проблему целиком, а второй только её часть. И даже будет работать. Некоторое время. Но не зная тонкостей работы автоматизируемого оборудования, КиПовец слеп на один глаз и делает косяки. Я вообще бываю в ужасе, когда КиПовцы берутся что-то автоматизировать самостоятельно, а не по заданию технолога wink
 
Задержка_поставки Дата: Вторник, 13.07.2010, 15:11 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Ясенево
Группа: Граждане
Сообщений: 871
Репутация: 6
Статус: Offline
Андрюх, ты тогда проживаешь в хроническом ужасе smile

Смените мне памперс!!!! Срочно!!
 
and Дата: Вторник, 13.07.2010, 16:20 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Да не, я экранируюсь biggrin
 
теплоноситель Дата: Вторник, 13.07.2010, 18:55 | Сообщение # 27
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (and)
Да не, я экранируюсь

up


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Rjavii Дата: Среда, 14.07.2010, 17:46 | Сообщение # 28
Претендент
Город: Самара
Группа: Новички
Сообщений: 77
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz