Sahara Дата: Четверг, 04.11.2010, 19:13 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Кто-нибудь делал?
Проект явно на шару сооружён. Тема крепления труб не раскрыта ни разу. Несущие конструкции - фермы с шагом 6 метров.
Вызывает интерес возможность крепления трубопроводов (полипропилен) между ними в горизонтальной плоскости на высоте 3,5м.
Второй момент таков. Можно ли натянуть трос и закрепить по нему трубы? Или же обязательна некая металлоконструкция? Трубопроводы по полипропилену 25-63 мм.
Заранее спасибо за дельные советы.


wiski makes me 4 WD
 
Gso Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:19 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Sahara, Смотря как монтировать. Если качественно, то читай СНиП про крепления труб, диаметр, расстояние между опорами и по жёсткой конструкции. Если нет, согласуй под роспись с заком и вперёд по струне. имхо. cool
 
SterroiD Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:25 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Gso, вот вот.... cool

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Sahara Дата: Пятница, 05.11.2010, 12:49 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
biggrin Удивительно ёмко и полезно - особенно "вот вот...".
Общие фразы правильные, нельзя поспорить. Вот только по существу - ничего.
Проект у меня уже есть, в нём тоже в общих фразах таких как - "труба стальная водопроводная оцинкованная !!!! surprised в комплекте с фитингами, крепежными изделиями" описано практическое воплощение проектной части.


wiski makes me 4 WD
 
Vova_S Дата: Пятница, 05.11.2010, 12:58 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Всё в пол?

Как там по местности - получится?

Добавлено (05.11.2010, 12:58)
---------------------------------------------
а чем оцинковка не устраивает - прочно, надежно, ремонтнопригодно..

пардон - сразу не разглядел, что по проекту на высоте..

есть еще электротехничекие лотки для кабелей - мож они подойдут?

на тросу, имхо - не то..

будет дергаться при резком включении выключении - коровы будут пугаться - соответственно надои падать..
как то так

 
Sahara Дата: Пятница, 05.11.2010, 13:16 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Я про лотки электротехнические уже тоже подумал, сейчас знакомлюсь с ассортиментом.
Водопровод питьевой (коровки пьют, какая оцинковка? в снипе прямо указано на недопустимость применения оцинкованной трубы).


wiski makes me 4 WD
 
Vova_S Дата: Пятница, 05.11.2010, 13:36 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Sahara)
в снипе прямо указано на недопустимость применения оцинкованной трубы).

не понел:
людям можно - коровам нельзя? wacko
 
транзит Дата: Пятница, 05.11.2010, 13:41 | Сообщение # 8
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
К воде в животноводстве очень высокие требования. Читаешь, и понимаешь, что требования к качеству воды для людей мягче smile .
http://usewater.ru/taxonomy/term/2
 
Vova_S Дата: Пятница, 05.11.2010, 13:53 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Sahara)
в снипе прямо указано на недопустимость применения оцинкованной трубы).
можно номер/название СНиПа для почитать?
 
Sahara Дата: Пятница, 05.11.2010, 14:07 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
СНиП 2.10.03-84
У меня батя доктор. Он всегда говорит, что во все времена животных у нас лечили лучше, чем людей, а профилактика в животноводстве вообще не сравнима с профилактикой у людей biggrin


wiski makes me 4 WD
 
kovalev_dimas Дата: Пятница, 05.11.2010, 14:22 | Сообщение # 11
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
а как же ваш проект???
какойто проектант ведь написал-оцинкованная!
пусть зак с проектировщиком и разбирается!
а так есть системы крепежа,похожие на эл. лотки
но пролёты по 6 метров...по середине шпилькой к потолку и на подвес на хомуты и всё ОК!!!


опыт и инпотенция приходят с годами
 
Sahara Дата: Пятница, 05.11.2010, 14:30 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Что за системы похожие на эл.лотки?

wiski makes me 4 WD
 
kovalev_dimas Дата: Пятница, 05.11.2010, 14:39 | Сообщение # 13
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
вот у форумчанина техник-сана похожие...
только он их сам колхозит а есть готовые системы.
у нас в магазинах начали появляться,название не помню,если очень надо могу узнать.

вот у фишера есть похожие...можно сделать подобные и из подручных материалов
http://www.fischer-fix.ru/ и даже с примерами монтажа! велосипед оказывается уже давно изобретён!
вот у хилти есть
http://www.hilti.ru/holru....-105994
Прикрепления: 9089476.jpg (17.4 Kb)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
Vova_S Дата: Пятница, 05.11.2010, 15:36 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Sahara)
СНиП 2.10.03-84

чот не нашел я прямого запрета на использование оцинковки..
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1915/index.htm

есть отсылка на снип по внутренним водопроводам и на ГОСТ по качеству питьевой воды..

Quote
3.1.* Внутренние системы водопровода и канализации животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и нормами настоящего раздела.

3.2.* Для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений следует проектировать производственный водопровод для подачи воды питьевого качества (удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874) на поение животных, птицы и зверей, приготовление кормов, мытье животных и полов, уборку помещений, мойку и охлаждение оборудования. В районах, где невозможно получить воду питьевого качества для всех указанных нужд, допускается качество воды (за исключением воды для мойки и охлаждения молочного оборудования) назначать по соответствующим нормам технологического проектирования.

и всё..

в СНиП 2.04.01-85 - тоже нет вроде таких запретов..

Добавлено (05.11.2010, 15:36)
---------------------------------------------
Sahara,
я так понял вам нужно обоснование для замены стального водопровода на пластиковый?

 
Honda_M Дата: Пятница, 05.11.2010, 15:56 | Сообщение # 15
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
kovalev_dimas Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:09 | Сообщение # 16
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
да и оцинковку от 1" до 2" пролётами по 6метров да вместе с водой как то сомнительно
название ПКБ да и ГИПа в студию!!!
сканы сего шедевра приветствуются!


опыт и инпотенция приходят с годами
 
Vova_S Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:24 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
а что между пролетами?

Добавлено (05.11.2010, 17:24)
---------------------------------------------
как , вообще, по проекту, это все должно было выглядеть?
стойла и соответствующие аксессуары - предусмотрены?

насколько помню - на ферме из коммуникаций не только водопровод - там много чего еще вдоль помещения идет - и молокопроводы, и линии для раздачи кормов, и для убирания навоза..

в общем помещение железом достаточно насыщено - разве некуда трубы подвесить?

 
Sahara Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:27 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Vova_S, спасибо, еще раз просмотрел в нескольких местах, действительно так. Пользовался непонятной редакцией СНиП. Прошу прощения за недостоверную информацию.
Обоснование на замену мне не требуется. Изменения уже внесены генподрядчиком. В данном случае предпочёл бы стальные трубы - хлысты по 10-11 м и каркасная конструкция реже и проще.
Honda_M, ваш яд оставьте себе. Предлагаю, если очень хочется - кусать самого себя за задницу.
В примечаниях к проекту шаг крепления для Ду 25-32 2,5 м, а для Ду 50 - 3,5 м. и сноска на несуществующее приложение к данному проекту, согласно которого они и должны были быть изготовлены и смонтированы. Уж по образу и подобию как-нибудь разобрались бы.


wiski makes me 4 WD
 
Honda_M Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:29 | Сообщение # 19
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Sahara Дата: Пятница, 05.11.2010, 17:31 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Honda_M, спасибо.
В моём случае, зона ответственности от ввода в здание, до подключения поилки. Поилки и подогреватели - suevia (это по проекту, а привезут стопудово типа аналоги). К сожалению, снабжение взял на себя заказчик - они в Питере, животноводческий комплекс в Воронежской области. Генподрядчик тот еще жук, проект выполняло некое ООО "СЭТ" из города на Неве. В целом очень похоже на распил бабла какой-нибудь государственной программы (по способу ведения дел). Я молчу про пожарный водопровод из полимеров - сказали, не ссы - сдадим, серьёзность своих намерений подтвердили бумагой за подписью всех хулиганов. biggrin


wiski makes me 4 WD
 