| Volcano VR1-VR2 кто монтировал? | 
| 
				
			 | 
| 
| Bugsever | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:25 | Сообщение # 21 |  | Претендент Город: Брест Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 6 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 13:43 | Сообщение # 22 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | Я же дал ссылку на паспорт. Таблица температур на 6 листе. Воздухоотводчик на 11 листе. Что непонятно? Насос на подаче или обратке - влиять не должно. А вот если проток греющей воды слишком слабый - то греть действительно не будет.
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 11:12 | Сообщение # 23 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Цитата Bugsever (  ) Да и как то греет странновато руку прикладываю с низу горячий дует в верху летний 
 Расход мал через АВО. Расход вообще чем то замеряли?
 |  |  |  |  | 
| 
| Bugsever | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 13:45 | Сообщение # 24 |  | Претендент Город: Брест Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 6 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 15:30 | Сообщение # 25 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | Для ощущений обычно человека - всё, что выше 60град. - это "горячо, руку удержать невозможно". Всё, что от 20 до 30град. - подходит по ваше понятие "летний". 
 Я уже писал вам выше, что один из нормальных режимов работы для "вулокано", это когда температура воды подачи 80град., обратка 60 град., температура воздуха на выходе 22,8град.
 Так вот, с точки зрения лапанья температуры руками, это вполне подходит под ваше описание: подача и обратка "горячие", воздух "летний".
 Так что у вас вполне может быть и всё в порядке - воздухонагреватель нормально работает.
 
 Ищите, чем можно измерить температуру.
 |  |  |  |  | 
| 
| Bugsever | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 18:13 | Сообщение # 26 |  | Претендент Город: Брест Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 6 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 18:19 | Сообщение # 27 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Цитата Bugsever (  ) Не замеряли стоит четыре вулкана вход 80 железно а дует летний воздух может завоздушен сам радиатор подача и обратка на вулкане горячая
 Что бы не гадать, нужно измерить температуры теплоносителя на входе и выходе, если нечем замерить расход, а так же замерить температуру воздуха на входе и выходе. Имея эти данные можно о чем то написать предметно. Гадать по субъективным восприятиям дело довольно неблагодарное. Надеюсь пирометр найдете?
 |  |  |  |  | 
| 
| Bugsever | Дата: Вторник, 13.10.2015, 10:52 | Сообщение # 28 |  | Претендент Город: Брест Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 6 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Gso | Дата: Вторник, 13.10.2015, 12:26 | Сообщение # 29 |  |   Эксперт Город: Архангельск Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3116 Репутация: 32 Статус: Offline | Цитата Bugsever (  ) Прикрепления: 1002372.jpg(155Kb)Не долго жить трубам если температуры такие будут
   |  |  |  |  | 
| 
| Bugsever | Дата: Четверг, 15.10.2015, 23:34 | Сообщение # 30 |  | Претендент Город: Брест Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 6 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Пятница, 16.10.2015, 02:08 | Сообщение # 31 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Трубы,как я понял,не армированные?! 
 Цитата Gso (  ) Не долго жить трубам если температуры такие будут Тогда на все 100% соглашусь.
 |  |  |  |  | 
| 
| Gso | Дата: Суббота, 17.10.2015, 01:13 | Сообщение # 32 |  |   Эксперт Город: Архангельск Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3116 Репутация: 32 Статус: Offline | Цитата Александр_Первый (  ) Трубы,как я понял,не армированные?!Абсолютно без различно
  читаем РЭ ежели не верим. А ещё кто нить как обычно к примеру, сольёт крыло, стояк, не охладив его, или запустит с подачи от ТС  Да мало ли чудаков на букву "М", я буквально сегодня заколебался по телефону объяснять, что на СО защита от утечки и во время подпитки (они стояки резали и радиаторы добавляли) надо сделать пару манипуляций, в противном случае не подпитают СО. |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Суббота, 17.10.2015, 09:29 | Сообщение # 33 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Цитата Bugsever (  ) Трех ходовой кран на подмесе стоит так что думаю все ок будет
 Так какие температуры на входе и выходе прибора АВО?
 |  |  |  |  |