VikT Дата: Среда, 04.12.2013, 01:01 | Сообщение # 1581
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Судя по тех.данным насоса, установленного в этом котле, его едва хватает для съема полной мощности при дельте 20 град., при нулевом сопротивлении подключенной к этому котлу системе.

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
benajah Дата: Среда, 04.12.2013, 21:14 | Сообщение # 1582
Претендент
Город: Балаково
Группа: Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо, может, придется дополнительно насос перед стрелкой ставить. А еще вопрос: котла два (второй пока не включили), как два насоса сотрудничают при параллельном подключении: растет производительность или напор?

Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 
RUZALIN Дата: Суббота, 07.12.2013, 18:11 | Сообщение # 1583
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Котёл работает на стрелку? Тогда о каком дополнительном насосе может идти речь smile Встроенного должно хватать. Если дельта высокая, то это означает, что требуемая мощность нагрузок выше, чем вырабатываемая мощность котла.

Добавлено (04.12.2013, 21:58)
---------------------------------------------

Цитата VikT ()
растет производительность или напор?

Производительность.

Добавлено (07.12.2013, 18:11)
---------------------------------------------
Попалась медная неотожжённая труба диаметром 20 мм. Есть ли в природе для такого диаметра медной трубы фитинги, чтобы перейти на резьбу?

 
wzrosliy Дата: Понедельник, 09.12.2013, 09:20 | Сообщение # 1584
Претендент
Город: буинск
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
benajah Дата: Пятница, 24.01.2014, 20:29 | Сообщение # 1585
Претендент
Город: Балаково
Группа: Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
подскажите, где можно взять отдельно вот эти детали. Это валтековский коллектор. Напарник говорит, что в Весте нет, но к нему у меня доверия мало. Надо и ответные части, те, что снизу. Не знай, картинка вставилась, нет?
Прикрепления: 9333294.jpg (26.3 Kb)


Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 
kovalev_dimas Дата: Пятница, 24.01.2014, 23:37 | Сообщение # 1586
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
Господа...просветите пожалуйста...
Есть в природе термоголовки которые устанавливаются башкой вверх?
Просто сегодня на довольно большой стройке увидел перед радиаторами установлены прямые клапана с колпачками (под термоголовки).
И стоят они вертикально. И местный прораб сантехников вещал мне на голубом глазу , что это не дизайнерская выдумка...а ...есть такие термоголовы которые устанавливаются вертикально!!!


опыт и инпотенция приходят с годами
 
VikT Дата: Суббота, 25.01.2014, 01:07 | Сообщение # 1587
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Конечно есть. С капилляркой и выносным датчиком.

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
теплоноситель Дата: Суббота, 25.01.2014, 08:30 | Сообщение # 1588
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата VikT ()
С капилляркой и выносным датчиком

А про дизайнеров ещё великий и ужасный грязнуля очень точно высказался. biggrin


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 25.01.2014, 10:54 | Сообщение # 1589
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата теплоноситель ()
великий и ужасный грязуля

Чёт Гудвин ваащеее испортилси...мимо ходит-не заходит...
Наверное олимьмияда зассасала....деньгу гребёт лопатаю....
ХЗ забил на дизайнерофф и форумь... wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
kovalev_dimas Дата: Суббота, 25.01.2014, 12:06 | Сообщение # 1590
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
Ну про капиллярные и всяко-разно электронные прибабахи я положим знаю...тут речь об обычном девайсе...
В понедельник буду пытать прораба сантехников...но чувствую что х... тупить...
Подозреваю что без дизайнера тут не обошлось...
Заодно и сфоткаю.


опыт и инпотенция приходят с годами
 
Sanchez72 Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:42 | Сообщение # 1591
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
VikT Дата: Среда, 29.01.2014, 01:12 | Сообщение # 1592
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата Sanchez72 ()

Как подобрать под каждый контур насос ?

Всё очень просто.
Нагрузки по контурам у Вас уже есть.
Теперь давайте гидравлическое сопротивление контуров, и я сразу скажу, какие насосы нужны. cool


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Александр_Первый Дата: Среда, 29.01.2014, 01:47 | Сообщение # 1593
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата VikT ()
и я сразу скажу, какие насосы нужны.

Вило конечно! tongue


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Sanchez72 Дата: Среда, 29.01.2014, 08:07 | Сообщение # 1594
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
konst Дата: Среда, 29.01.2014, 09:59 | Сообщение # 1595
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
Не совсем так.
Глянул сейчас для интереса катало хенко.

Во-первых, в том каталоге, который у меня -
скачан вот отсюда: http://www.henco.be/web....U00.pdf
приведены совсем другие цифры коэффициенты.
Например, при W=12кВт и dT=10град., расход воды в трубе будет равен W*860/dT=1032 л/ч.
По таблице хенко, для расхода 1032 л/ч и трубы Ф26 – потеря давления 4,53 мбар/м = 0,046 м.вод.ст.
Это ну никак не 0,005.
Тоже самое с коэффициентами "зета", которые, в скачанном мною каталоге, указаны совсем другие.

Во-вторых, "зета" - это не есть непосредственно гидравлическое сопротивление системы. Как указано в заголовке таблицы - это "коэффициент местного сопротивления" при температуре воды 15град. и скорости потока 2м/с. Чтобы получить конкретной падение давления на фитинге, этот коэффициент, по идее, надо еще умножить на квадрат скорости движения воды и на что-то там поделить. Точную формулу производитель почему-то не приводит. Но для упрощения расчетов в каталоге (покрасней мере в том, который скачал я) приведен коэффициент "М" – это эквивалентная длина прямого участка трубы, равная по сопротивлению данному фитингу.
Например, для отвода 90град трубы Ф26: М=1,76м.
Для тройника Ф26 для прохода: М=0,56 м.

Таким образом, общая эквивалентная длина Вашего контура будет равна:
100 м (прямой участок) + (2 отвода * 1,76) + (10 тройников * 0,56) = 109 м.
Сопротивление погонного метра (как я отметил выше) 0,046 м.вод.ст.
В результате общее сопротивление: 109 * 0,046 * 1,2 = 6 м.вод.ст.
(1,2 – это запас 20% на всякую неучтенку).
Получается, что Вам нужен насос с расходом 1,032 м3/ч и напором 6 м.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
konst Дата: Среда, 29.01.2014, 10:04 | Сообщение # 1596
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 43
Статус: Offline
И еще для справки.
Потеря давления в таблицах хенко указана в миллибарах (а не в миллиметрах водяного столба).
1 мбар = 10,2 мм.вод.ст. = 0,0102 м.вод.ст.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Sanchez72 Дата: Среда, 29.01.2014, 20:50 | Сообщение # 1597
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата konst ()
Не совсем так.
Глянул сейчас для интереса катало хенко.

Таким образом, общая эквивалентная длина Вашего контура будет равна:
100 м (прямой участок) + (2 отвода * 1,76) + (10 тройников * 0,56) = 109 м.
Сопротивление погонного метра (как я отметил выше) 0,046 м.вод.ст.
В результате общее сопротивление: 109 * 0,046 * 1,2 = 6 м.вод.ст.
(1,2 – это запас 20% на всякую неучтенку).
Получается, что Вам нужен насос с расходом 1,032 м3/ч и напором 6 м.


Выражаю огромную благодарность!!! Спасибо! А то тыкался бы еще неделю сам ) значит Грюнфос 25-60 правильно стоит.

У меня вопрос а как посчитать сопротивление контура когда 32 труба идет до гребенки, а от гребенки на 10 штук разводок на каждую батарею 16 трубой ?

Еще вопрос, вооружился термопарой, меряю температуру начал усиленно думать

Замерял температуру подачу и обратку на контурах батарей: 70 градусов подача, 60 градусов обратка.
dT = 10 это нормально ?

На контурах теплых полов с подмесом: 70 подача, 35 обратка.
Тут вроде как понятно что все как положено.

Далее наткнулся на вот что:
из котлов в гидрострелку - 80 градусов
из гидрострелки в гребенку - 70 градусов

обратка
из гребенки в гидрострелку - 60 градусов
из гидрострелки в котел - 60 градусов

Это значит что гидрострелка на 50кВт маловата для 2х котлов по 37 кВт ?
Это значит что гидрострелки с пропускной способностью 2 м3/ч недостаточно для 7 отводящих контуров ?
Это значит что у котлов маленькая пропускная способность насосов и они мало подают жидкости с температурой 80градусов ?
 
kovalev_dimas Дата: Четверг, 06.02.2014, 18:46 | Сообщение # 1598
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
Как и обещал фото ...




Прикрепления: 2372663.jpg (120.6 Kb) · 7075629.jpg (118.8 Kb) · 2096866.jpg (114.5 Kb)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
rjgskjd1960cd Дата: Среда, 19.02.2014, 20:42 | Сообщение # 1599
Претендент
Город: Житикара
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Среда, 19.02.2014, 22:03 | Сообщение # 1600
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
biggrin А разве в россии делают котлы настенные двухконтурные.
Цитата rjgskjd1960cd ()
у кого импортные более 2 лет не работают

Плюньте им в лицо за наговоры. Чушь это полная.
 