Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК
Главная
Регистрация
Въезд в городок
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика - Страница 21 - Форум
Меню сайта
Главная страница
Информация о сайте
Каталог файлов
Каталог статей
Форум
Фотоальбомы
Гостевая книга
Обратная связь
Блог
FAQ (вопрос/ответ)
Каталог сайтов
Игротека
Онлайн игры
Форма входа
Логин:
Пароль:
запомнить
Забыл пароль
|
Регистрация
Поиск
Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1.
Положительно. Очень нужная вещь.
2.
Пока не определился.
3.
Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4.
Отрицательно. Нет смысла.
Результаты
|
Архив опросов
Всего ответов:
187
Мини-чат
Для добавления необходима авторизация
Комментарии
Друзья сайта
Инженерная библиотека
Официальный блог
Сообщество uCoz
FAQ по системе
Инструкции для uCoz
Приветствую Вас,
Гость
·
RSS
Почтовое отделение нашего городка
15.05.2024, 06:53
на сайте
в интернете
[
Новые сообщения
·
Участники
·
Правила форума
·
Поиск
·
RSS
]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
[
Отметить все сообщения прочитанными
]
Страница
21
из
25
«
1
2
…
19
20
21
22
23
24
25
»
Модератор форума:
Прохожий
,
теплоноситель
Форум
»
Факультеты нашего городка
»
Отопление
»
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
(Расчет размеры и т.д. (гидравл.разделители и распределители))
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
Gso
Дата: Вторник, 27.01.2015, 21:50 | Сообщение #
401
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений:
3116
Репутация:
32
Статус:
Offline
Цитата
Oleg_tv
(
)
Смущает, то, что котловые входы и выходы в коллектор смонтированы точно друг напротив друга.
Ну да, не совсем по фэншую, ещё не известно как внутри сделано может там сетка или перегородка есть в разделителе. А Вы на какую мощность предполагаете девайс ставить?
Oleg_tv
Дата: Вторник, 27.01.2015, 22:32 | Сообщение #
402
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений:
3
Репутация:
0
Статус:
Offline
Сообщение на стадии премодерации...
RUZALIN
Дата: Среда, 28.01.2015, 09:53 | Сообщение #
403
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений:
3414
Репутация:
43
Статус:
Offline
Хорошая стрелка, ставьте не бойтесь.
Oleg_tv
Дата: Пятница, 06.02.2015, 10:52 | Сообщение #
404
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений:
3
Репутация:
0
Статус:
Offline
Сообщение на стадии премодерации...
Slava_y72
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 09:37 | Сообщение #
405
Группа:
доброго времени суток!
Посоветуйте по вопросу:
У меня собрана система отопления с гидрострелкой (в виде вертикальной трубы с группой безопасности) , с одной стороны которой вход-выход от газ.котла, с другой один выход на коллектор радиаторов (он выше) и второй выход на коллектор теплого пола (с 3-х ходовым и своим насосом), ну и внизу вход обратки. Выход на радиаторы 2-го этажа пока заглушен, отопление 1-го этажа дома только теплым полом.
Вопрос следующий: какая температура должна подаваться сейчас от котла в гидроразделитель с точки зрения экономии газа и оптимальной работы самого котла, ибо трехходовой включает подмес в теплый пол на 35 градусах
Gso
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 11:23 | Сообщение #
406
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений:
3116
Репутация:
32
Статус:
Offline
Цитата
Slava_y72
(
)
какая температура должна подаваться сейчас от котла в гидроразделитель с точки зрения экономии газа и оптимальной работы самого котла
Согласно задания на котле и проектного решения. Извините, как спросили так и ответ получается.
Точно Вам ни кто не ответит, нужно гораздо больше данных. Если сильно хотите узнать температуру подачи, для начала схема котлового контура, стрелки и подключения нагрузок, те схема котельной.
Sahara
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:41 | Сообщение #
407
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений:
963
Репутация:
18
Статус:
Offline
Slava_y72
, действительно, не совсем корректная задача стоит.
Хотя бы мощность котла и нагрузки знать необходимо + модель оборудования.
wiski makes me 4 WD
ivanole211
Дата: Среда, 02.12.2015, 13:33 | Сообщение #
408
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений:
8
Репутация:
0
Статус:
Offline
Сообщение на стадии премодерации...
Koba
Дата: Среда, 02.12.2015, 18:06 | Сообщение #
409
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений:
930
Репутация:
18
Статус:
Offline
О-о, стоматолог!!! Почем у Вас импланты? Бартер!?
Sahara
Дата: Среда, 02.12.2015, 22:37 | Сообщение #
410
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений:
963
Репутация:
18
Статус:
Offline
ivanole211
, в гидролого надо верить. Тогда, говорят, работает. Я не верю, сорри.
Kass
Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:52 | Сообщение #
411
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений:
13992
Репутация:
80
Статус:
Offline
ivanole211
, когда вам решение выдают в виде картинки, а не в виде профессионального чертежа, то я бы задумался, ибо рисовал это скорее художник, чем инженер. Инженеров скорее интересовала бы технологическая схема, с указанием расходов и рабочих точек насосов, а так же данные теплотехнического расчета. Если вам этого не предоставят, то лучше не связываться.
ivanole211
Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:18 | Сообщение #
412
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений:
8
Репутация:
0
Статус:
Offline
Сообщение на стадии премодерации...
konst
Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:20 | Сообщение #
413
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений:
1363
Репутация:
41
Статус:
Offline
1 контур 18 кВт, 2 контур 18 кВт - это уже в сумме 36 кВт.
Плюс еще теплые полы, плюс бойлер ГВС.
И на все это котел всего 29,5 кВт - маловато будет.
Нет трехходового смесителя на контуре 1 радиаторов.
Как снижать отопление радиаторов при потеплении на улице, оставляя при этом горячим бойлер ГВС?
ivanole211
Дата: Четверг, 03.12.2015, 14:20 | Сообщение #
414
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений:
8
Репутация:
0
Статус:
Offline
Цитата
konst
(
)
1 контур 18 кВт, 2 контур 18 кВт - это уже в сумме 36 кВт.
Плюс еще теплые полы, плюс бойлер ГВС.
И на все это котел всего 29,5 кВт - маловато будет.
Согласен, но это данные не теплотех расчета, а сумма мощности потребителей, которые пылятся в углу. Дом теплый, оч сомневаюсь, что котел на предельную мощность будет работать.
Добавил в первое сообщение смету по позициям предложенного гидроузла
konst
Дата: Четверг, 03.12.2015, 17:02 | Сообщение #
415
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений:
1363
Репутация:
41
Статус:
Offline
Котлы серии Supermaster уже имеют встроенный бойлер ГВС на 60 л.
Лучше поставить котел без встроенного ГВС и внешний бойлер.
Gso
Дата: Четверг, 03.12.2015, 19:09 | Сообщение #
416
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений:
3116
Репутация:
32
Статус:
Offline
Цитата
ivanole211
(
)
на вопрос почему такие насосы - ответ: они достаточно мощные, если что то можно уменьшить - там переключатель есть.
Имхо на этом и закончить общение с ними. Фраза вполне соответствует картинке.
А по теме... Во какой ТГР:
Котельня в очереди на монтаж, пока комплектация материалами идёт.
Прикрепления:
0528244.jpg
(121.4 Kb)
Александр_Первый
Дата: Пятница, 04.12.2015, 04:09 | Сообщение #
417
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений:
9867
Репутация:
41
Статус:
Offline
Цитата
ivanole211
(
)
Сразу скажу в лечении зубов я разбираюсь больше, чем в отоплении ибо стоматолог.
Тогда вопрос профессионалу- как вылечить зуб,который болит,особенно по ночам?
Kass
Дата: Пятница, 04.12.2015, 10:24 | Сообщение #
418
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений:
13992
Репутация:
80
Статус:
Offline
Цитата
ivanole211
(
)
скорее инженер-художник . на вопрос почему такие насосы - ответ: они достаточно мощные, если что то можно уменьшить - там переключатель есть.
Ну вот просто художник. Инженер не оперирует такими терминами как "достаточно мощный". Понятие мощности насоса вообще не корректное. У насоса есть производительность, и то не постоянная, а в зависимости от напора. Так что инженер оперирует рабочей точкой на напорно-расходной характеристике. А "достаточной мощностью" оперирует продавец на рынке стройматериалов. :)
Пока не поздно, бегите от художника.
Тут на форуме есть много толковых инженеров, кто работает по квартирам и частным домам. Они вам все правильно посчитают и сделают.
ivanole211
Дата: Пятница, 04.12.2015, 10:36 | Сообщение #
419
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений:
8
Репутация:
0
Статус:
Offline
Цитата
Александр_Первый
(
)
Тогда вопрос профессионалу- как вылечить зуб,который болит,особенно по ночам?
приехать к стоматологу, сделать прицельный снимок, вылечить каналы и будет тебе счастье. не ждите следующей ночи, в противном случае она запомнится надолго.
Добавлено
(04.12.2015, 10:36)
---------------------------------------------
Цитата
Kass
(
)
Пока не поздно, бегите от художника.
особо к ним не тянет, но нужно же было с чего-то начать. Kass присоветуйте где таких людей тут найти. Веток где можно включиться в поиск специалиста по решению задач не нашел. а обращаться лично деонтология не велит. Спасибо
Александр_Первый
Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:14 | Сообщение #
420
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений:
9867
Репутация:
41
Статус:
Offline
Цитата
ivanole211
(
)
приехать к стоматологу, сделать прицельный снимок, вылечить каналы и будет тебе счастье. не ждите следующей ночи, в противном случае она запомнится надолго.
О!Ключевое слово-приехать....а по телефону низя?!Ну хотя бы,посоветовать,как я сам,смог бы,себе запломбировать зуб...
Цитата
ivanole211
(
)
Kass присоветуйте где таких людей тут найти.
Вот это правильное направление мысли.
Нужно найти грамотного специалиста,который на месте,сможет определить то что нужно сделать,исходя из ваших ТУ.
А для этого,нужно узнать по этим специалистам,как можно больше информации из первых уст...то есть,от тех кому они выполняли аналогичные работы.
Это,то же самое,что и у стоматологов....один в один....
Форум
»
Факультеты нашего городка
»
Отопление
»
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
(Расчет размеры и т.д. (гидравл.разделители и распределители))
Страница
21
из
25
«
1
2
…
19
20
21
22
23
24
25
»
Главная страница форума
Факультеты нашего городка
Проектирование
Архитектура и строительство
Отопление
Вентиляция и кондиционирование
Водоснабжение и водоподготовка
Насосы
Автоматика
Энергоснабжение и электрика
Канализация и сантехприборы
Когенерация
Газоснабжение
Альтернативные источники энергии
Системы безопасности
Уголок монтажника
Энергосбережение
ВДНХ нашего городка
Перлы нашего городка
Гордость нашего городка
Экспертиза нашего городка
Центральный рынок нашего городка
Куплю, Продам, Обменяю, Отдаю, Приму в дар
Мастер предлагает услуги
Поиск мастера
Тендеры нашего городка
Места отдыха нашего городка
Интернет-кафе нашего городка
Комната смеха нашего городка
Беседка нашего городка
Наши встречи
Водоемы нашего городка
Транспорт нашего городка
Обсуждение новостей
Администрация нашего городка
Книга жалоб и предложений
За городом
Поиск:
Slepil
Kass
© 2024 info@newcok.ru
Хостинг от
uCoz