Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика - Страница 20 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.12.2024, 08:06

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
Kass Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:22 | Сообщение # 381
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Code ()
Для развязки то достаточно, но для эффекта осаждения шлама - вряд ли.


Для развязки хватит просто куска трубы того же диаметра, что и отводы. wink Малая скорость в стрелке и требуется для осаждения шлама и отвода воздуха.


Все ИМХО
 
658782 Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:51 | Сообщение # 382
Претендент
Город: Ижевск
Группа: Новички
Сообщений: 49
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Koba Дата: Пятница, 08.11.2013, 11:36 | Сообщение # 383
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Как удобнее.

Пройдет и это.
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 08.11.2013, 11:54 | Сообщение # 384
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата 658782 ()
подскажите по насосам , их устанавливать на подачу ГС или обратку ГС ?

У Вас какой котел и какая схема?Опишите,хотя бы.
 
658782 Дата: Пятница, 08.11.2013, 12:08 | Сообщение # 385
Претендент
Город: Ижевск
Группа: Новички
Сообщений: 49
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 08.11.2013, 12:57 | Сообщение # 386
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Посмотрите пост 363 (где установлены насосы),Рузалин хорошие примеры приводит, (если у вас схема тоже со"стрелкой").Вообще насос устанавливать желательно что бы исключать кавитационные процессы в системе,которые могут возникать в оборудовании с большим гидравлич сопротивлением с повышением температуры и уменьшением давления,например в настенных котлах их ставят на обратке перед котлом ,чтобы исключить кавитацию (или подсос воздуха радиаторах)в циркуляц. контур лучше установить на подаче .В напольных котлах часто ,если заметили не редко устанавливают на подаче,т. к они имеют малое г/сопротивление и в котле эти поцессы не возникают, а для самих контуров СО такая установка насоса благоприятна(если так можно выразиться.)
 
Sanchez72 Дата: Среда, 29.01.2014, 20:57 | Сообщение # 387
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
VikT Дата: Четверг, 30.01.2014, 01:01 | Сообщение # 388
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата Sanchez72 ()

Это значит что гидрострелка на 50кВт маловата для 2х котлов по 37 кВт ?

А у Вас плохо с арифметикой, если знак вопроса в конце предложения?


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Sanchez72 Дата: Четверг, 30.01.2014, 08:10 | Сообщение # 389
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата VikT ()
Это значит что гидрострелка на 50кВт маловата для 2х котлов по 37 кВт ?

А у Вас плохо с арифметикой, если знак вопроса в конце предложения?


Я неправильно задал вопрос, перефразирую.
Котлы 2шт по 37кВт брались с запасом резервирования, если один выйдет из строя, второй может практически полностью покрыть теплопотери здания.

Теплопотери дома около 50кВт.
Теплопотери всех радиаторов отопления и теплого пола тоже около 50 кВт.
Так вот, гидрострелка бралась для покрытия нужд здания,а не исходя из полной совокупной мощности котлов.
Это было неправильно?
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 30.01.2014, 11:42 | Сообщение # 390
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата Sanchez72 ()
Теплопотери дома около 50кВт

А "мощность"радиаторов согласно потерь(Q вт)подбирали на дельта 10град (соответственно и G насосов на контурах)?Оновное правило "стрелки"....не забыли ? Выравнейте расходы котлового и отопит. контуров и понаблюдайте..при дельте в радиаторах (допустим) 15 градусов .
 
Sanchez72 Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:04 | Сообщение # 391
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:18 | Сообщение # 392
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата Sanchez72 ()
Что делать ? уменьшить скорость потока ?

Вы на правильном пути... экспериментируйте.. smile .
 
Koba Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:28 | Сообщение # 393
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата Sanchez72 ()
На 3х контурах теплых полов с подмесом: 70 подача, 35 обратка.
Тут вроде как понятно что все как положено.

70 подача в полы?! Или это до подмеса? Тогда сколько в полах?


Пройдет и это.
 
VikT Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:12 | Сообщение # 394
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата Sanchez72 ()
О точно!!! Мощность радиаторов паспортная там при 90/70 дельтаТ = 20 ((((
Реальная мощность при моей дельтаТ = 10 градусов в 2 раза меньше получается. при подаче 70 а обратка 60.

Арифметику подтянули, но в данном случае она неприемлема.
Теплоотдача радиатора (в помещение) зависит от средней температуры поверхности (вот здесь чистая арифметика), а мощность, отдаваемая теплоносителем в радиаторе расчитается (чуть не написал "зависит" :)) от перепада о расхода.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Sanchez72 Дата: Пятница, 31.01.2014, 13:47 | Сообщение # 395
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
VikT Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 01:23 | Сообщение # 396
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата Sanchez72 ()
Все правильно теперь ?

Да лишь бы Вас результат устраивал - возмещение теплопотерь помещений. smile
А с какими параметрами теплоносителя это будет происходить, в принципе неважно.
Я вообще не считаю завышенный расход во вторичных контурах в случае с настенным котлом проблемой. Лишь бы параметров первичного контура хватало для съёма всей мощности с котла.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
MyxaFly Дата: Среда, 18.06.2014, 16:22 | Сообщение # 397
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Парни, добрый день!
подскажите.
Гидравлический разделитель в системе ХВС перед станцией подпитки Вариомат от питьевого водопровода для системы охлаждения.
Назначение гидравлического разделителя тут?

Последнее время появилась проблема, со сливного патрубка капает, при нормальном давлении

Добавлено (18.06.2014, 16:22)
---------------------------------------------

Вот станция целиком

 
adstern Дата: Четверг, 19.06.2014, 15:43 | Сообщение # 398
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
В этой установке совсем другой гидравлический разделитель и с другими функциями. Правильный перевод названия этого устройства - разделитель систем.
В соответсвии с Европейскими нормами свое (индивидуальное) водоснабжение (повышение давления или водоподготовка) могут подключаться к централизованным системам только через такие разделители. Этот разделитель полностью исключает попадание воды из Вашей системы в централизованную с перепуском в канализацию. По сути это устройство представляет из себя набор из нескольких обратных клапанов иногда с встроенным редуктором давления и возможностью настройки перепадов.
По европейским нормам такое устройство так же обязательно устанавливать после скважинного насоса.
 
Sahara Дата: Пятница, 20.06.2014, 00:45 | Сообщение # 399
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
А, позвольте спросить, с чем связаны подобные нормы?

wiski makes me 4 WD
 
Oleg_tv Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:35 | Сообщение # 400
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Друзья, подскажите пожалуйста!
Будет ли корректно работать данное изделие? Смущает, то, что котловые входы и выходы в коллектор смонтированы точно друг напротив друга. По моему так быть не должно.
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz