Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Газовые двухконтурные настенные котлы НЕВА ЛЮКС. - Страница 61 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 28.12.2024, 20:23

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Газовые двухконтурные настенные котлы НЕВА ЛЮКС.
va-spb Дата: Пятница, 08.08.2014, 07:19 | Сообщение # 1201
Претендент
Город: Апшеронск
Группа: Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
nuton Дата: Понедельник, 22.09.2014, 23:57 | Сообщение # 1202
Претендент
Город: морки
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
vllisov Дата: Пятница, 03.10.2014, 10:51 | Сообщение # 1203
Претендент
Город: Нижняя Тура
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
moytra Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:24 | Сообщение # 1204
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
zinamen Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:40 | Сообщение # 1205
Претендент
Город: Оренбург
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
konst Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:21 | Сообщение # 1206
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1366
Репутация: 43
Статус: Offline
По шуму вентилятора.
вариант 1 - вентилятор плохо закреплен - надо подтянуть его крепление.
вариант 2 - засор вентилятора - надо разобрать и посмотреть, не застрял ли какой либо мусор в крыльчатке, почистить вентилятор.
вариант 3 - засор в дымоходе - т.е. шумит не сам вентилятор, а гудит воздух, продуваемый им через усзкое отверстие в засоре дымохода.
Если не поможет - можно попробовать поменять ао гаранти (хотя может и не получиться, так как конкретно данный производитель не приводит в паспорте технические характеритсики по маскимальному шуму от котла).

Проблема №1 может быть следствием проблеммы №2: плохая тяга - плохой розжиг.

А вообще, так как котлу всего 2 недели - он должен быть еще на гарантии. Вызывайте представителя продавца и выносите ему мозг - пусть сам разбирается.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
теплоноситель Дата: Пятница, 10.10.2014, 14:54 | Сообщение # 1207
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1827
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата zinamen ()
установлен 2 недели назад, проблема появилас

Боюсь,это не последняя проблема с этим котлом.Попробуйте договориться с продавцом о замене на другую марку,от другого производителя . Посмотрите эту тему,сколько понаписано-значит есть о чем писать. И поверьте,очень не много тут о Неве положительных отзывов.


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Gso Дата: Пятница, 10.10.2014, 15:24 | Сообщение # 1208
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата теплоноситель ()
Посмотрите эту тему,сколько понаписано-значит есть о чем писать. И поверьте,очень не много тут о Неве положительных отзывов.

Нормально так под,итожил!!! biggrin Я с такими девайсами дела не имею, но вот сразу марка "Нева" стала нарицательной. cool
 
теплоноситель Дата: Суббота, 11.10.2014, 14:45 | Сообщение # 1209
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1827
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата Gso ()
Я с такими девайсами дела не имею

Вот по-этому ты ещё веришь в разумное,доброе,вечное... biggrin Из всех знакомых мне "Нев" (а их штук 15-20) только 2 работают пока без вопросов. Но и это ,я думаю,вопрос времени.Не любил и не люблю,но хлебушек опять-таки... cool ah


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
zinamen Дата: Вторник, 14.10.2014, 08:36 | Сообщение # 1210
Претендент
Город: Оренбург
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
snvan Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 18:14 | Сообщение # 1211
Претендент
Город: Богучар
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
san201 Дата: Пятница, 24.10.2014, 10:37 | Сообщение # 1212
Претендент
Город: Белгород
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллеги, спасайте... После того, как развалился через 8 лет эксплуатации уважаемый Юнкер-Бош, был куплен и повешен на его место NEVA LUX 8224. Уличный термостат установлен, настали морозы и началось - нагревает воду в отоплении до 79-80 градусов и раздается слоноподобный рев, как будто он закипел, темпер растет до 85 и все затихает.
Горелка выключается, теплоноситель остывает до 70, горелка включается, дело подходит к 80 градусам и опять...
Кнопками "+" и "-" выставил "12" (понимаю так что это наклон характеристики термостата) - максимальная температура сейчас 78 градусов, рев прекратился.
Кто подскажет причины и методы борьбы? Регулировка газового клапана?
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 24.10.2014, 12:38 | Сообщение # 1213
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10012
Репутация: 42
Статус: Offline
А кроме Невы у вас ничего другого не предлогают?Или как?

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
san201 Дата: Пятница, 24.10.2014, 13:42 | Сообщение # 1214
Претендент
Город: Белгород
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
А какая разница, ЧТО предлагают - факт на лицо - котел на стенке. Новый, выкинуть жалко.
Ну вот, приехал к котлу, измерил давление...
На входе 300 мм. водяного столба - высоковато конечно но не смертельно, так как дальше все отлично...
На максимуме - 100 мм, на минимуме - 15 мм - все строго по мануалу

Ревет в первичном теплообменнике, причем похоже это не закипание а как будто прокладка в кране с водой резонирует...
Попробую давление в контуре отопления понизить, может поможет.... Хрень началась после обслуживания системы - все батареи снял, вытащил во двор, промыл, трубы промыл (на втором этаже шланг в окно, на первом - 4 атмосферы в трубу) - все топит классно, только воет...
Кстати воет и на 60 градусов, а на 65 затихает и топит дальше...
Ну, господа, какие мысли?

P.S. Разобрал и включил без кожухов - похоже все-таки придется снимать теплообменник и мыть... Зараза, а ведь колонка в эксплуатации 7 месяцев, из них с отоплением - всего три...
И уж тогда в тему - вопрос к гуру - как лучше всего защитить от накипи? Вода у нас очень жесткая...

И вот еще... Чего на котел наехали? Он действительно "как ВАЗ-2101" - разбирается и собирается на коленке, простой как грабли, из тех-же компонентов что и остальные. Ну может электроника стремная, так во-первых дешевая, а во-вторых лично мне не страшно, я с паяльником уже 50 лет дружу... Кстати, релюшку вентилятора уже поменял, релюшки на плате действительно поганенькие - ну так заменить их на ключики семисторные, девайс на стабилизатор и забыли все проблемы...
 
Yakub Дата: Среда, 12.11.2014, 20:35 | Сообщение # 1215
Претендент
Город: Саратов
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
IgorG63 Дата: Среда, 12.11.2014, 21:26 | Сообщение # 1216
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
Yakub, вызывай сервис
т.к. проблема в электронике возможно
 
Yakub Дата: Среда, 12.11.2014, 22:56 | Сообщение # 1217
Претендент
Город: Саратов
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Evgun74 Дата: Среда, 26.11.2014, 09:10 | Сообщение # 1218
Претендент
Город: Троицк
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
VikT Дата: Четверг, 27.11.2014, 01:15 | Сообщение # 1219
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
У Вас проблема с низкой скоростью протока(низким расходом) теплоносителя через котел, и через систему отопления соответственно. Прикрывая газовый кран, Вы лишь принудительно снизили количество сгораемого газа и мощность котла.
Не занимайтесь ерундой и не ищите причину в котле. Он рабочий, и работает ровно так, насколько ему это позволили. Есть такое понятие как "условия эксплуатации". И для того, чтобы котел работал долго и безпроблемно, их нужно соблюдать.
Установить котел - это не кран шаровый перепаковать, и многие этого не понимают. Ищите, почему через систему отопления идет малый расход воды. Возможно грязевик перед котлом (если присутствует) забит.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 