Quote (OCA)
общие данные в прикрепленном файле
С ГВС полные непонятки. Для бойлера преднагрев не нужен, т.к. витосел свои 0.7 т/ч и при нареве с 10 до 60 выдаст, но только в гр контуре 1.9 мало. Теплообменник без бойлера сам спокойно выдаст 2.5 т/ч. Для чего их симбиоз? Похоже на проблемы регулировки Витотроником насосами. Трехходовым было бы очень просто обойтись без бойлера, если требуется 2.5 ГВС и без ТО, если хватит 0.7. В общих данных ни слова о производительности ГВС. И вообще, проект подобной котельной на 10 листах я еще не встречал.
Quote (OCA)
Kass, насколько проблемно решить вопрос о скрещивании Контара и вот этого девайса
Да проблемы особой нет, надо только получить описание протокола от производителя. Я как то пытался на 260-й корректор когда то получить, но они отказались. Побоялись, что я пытаюсь взломать и корректировать его. Производитель крайне настаивает, что бы подключали либо комп с их программой, либо принтер. Может быть сейчас у них отношение изменилось.