| Тезисы о насосах | 
| 
				
			 | 
| 
| adstern | Дата: Среда, 15.12.2010, 13:36 | Сообщение # 261 |  |   Мастер Город: Екатеринбург Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1482 Репутация: 24 Статус: Offline | Quote (hausmeister)  Одинаково ли стабильна работа циркуляционного насоса в замкнутой системе при нагрузке(сопротивлении) на участке нагнетания и той же нагрузке(сопротивлении) на участке всасывания? Вопрос совершенно однозначен. Kass, где тут стрелка? Видимо подобные вопросы были еще и в другой теме?
 |  |  |  |  | 
| 
| hausmeister | Дата: Среда, 15.12.2010, 16:05 | Сообщение # 262 |  |   Мастер Город: Wiesbaden Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 835 Репутация: 23 Статус: Offline | Вопрос возник в связи со стрелкой. Нестабильная работа системы с насосом на обратке(перед стрелкой) элементарно лечилась переносом насоса на подачу(после стрелки). Теоретически необъяснимо. Режимы весьма далеки от каватации. Пришла на ум мысль о нестабильности работы насоса в разных зонах. С Ваших слов это ересь. Буду копать дальше. ПыСы Несколько контуров на стрелке. Это паралельное включение насосов?
 ПыПыСы Большое спасибо за тезисы.
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Среда, 15.12.2010, 17:09 | Сообщение # 263 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Quote (adstern) Видимо подобные вопросы были еще и в другой теме? Именно.  
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| hausmeister | Дата: Суббота, 18.12.2010, 22:47 | Сообщение # 264 |  |   Мастер Город: Wiesbaden Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 835 Репутация: 23 Статус: Offline | Можно ли гидрострелку рассматривать как частный случай паралельного включения насосов? |  |  |  |  | 
| 
| Николай_Иванович | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 17:34 | Сообщение # 265 |  | Мастер Город: Тула Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1078 Репутация: 14 Статус: Offline | Quote (hausmeister) Можно ли гидрострелку рассматривать как частный случай паралельного включения насосов? Похоже,что стрелка и "придумана"придумана для такого случая (работы не влияющих друг на друга отдельных контуров С.О.
 Добавлено (19.12.2010, 17:34)---------------------------------------------
 Паралельной называют совместную работу нескольких насосов,присоединенных напорными патрубками к общей системе.
 |  |  |  |  | 
| 
| hausmeister | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 21:45 | Сообщение # 266 |  |   Мастер Город: Wiesbaden Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 835 Репутация: 23 Статус: Offline | Так я вот и размышляю... Контурные насосы имея "на хвосте" каждый свою нагрузку, подключены к общей для всех гидрострелке. Вроде как паралельно? |  |  |  |  | 
| 
| Николай_Иванович | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 23:03 | Сообщение # 267 |  | Мастер Город: Тула Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1078 Репутация: 14 Статус: Offline | Ну они ,конечно, влияют на стрелку,конечно расходные характеристики ее меняются (проф.Махов показывал нам 3 варианта работы стрелки,об этом говорили уже ) |  |  |  |  | 
| 
| hausmeister | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 23:11 | Сообщение # 268 |  |   Мастер Город: Wiesbaden Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 835 Репутация: 23 Статус: Offline | А расходные характеристики контуров?Quote (Николай_Иванович) Ну они ,конечно, влияют на стрелку,конечно расходные характеристики ее меняются |  |  |  |  | 
| 
| adstern | Дата: Понедельник, 20.12.2010, 15:12 | Сообщение # 269 |  |   Мастер Город: Екатеринбург Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1482 Репутация: 24 Статус: Offline | Если что то не понятно, то путь должен быть стандартным: 1. Рисуете саму схему.
 2. Для различных режимов эксплуатации (разные нагрузки контуров) рассматриваете уравнение Бернули в различных сечениях. В т.ч. с разным расположением насосов.
 3. Анализируете.
 |  |  |  |  | 
| 
| Николай_Иванович | Дата: Среда, 22.12.2010, 15:30 | Сообщение # 270 |  | Мастер Город: Тула Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1078 Репутация: 14 Статус: Offline | Hausmeister, а если построить эпюры циркуляционного давления в системе (стрелка-контуры)сначала с насосами на подаче,затем на обратке в статическом и динамическом режимах, (при этом предположить ,что стрелка короткий участок системы с нулевыми потерями давления)и сравнить их ?Во втором случае(насосы на обратке) заметнное влияние напора насов на стрелку в динамич. режиме(большая величина эпюры ,чем в первом случае),может это и есть один из ключей к решению вопроса?  Quote (hausmeister) Вопрос возник в связи со стрелкой. Нестабильная работа системы с насосом на обратке(перед стрелкой) элементарно лечилась переносом насоса на подачу(после стрелки). Теоретически
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Пятница, 26.09.2014, 12:17 | Сообщение # 271 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Продолжим тему. 
 Очень часто вижу в проектах такое включение насосов, когда их расход может падать до нуля. Вроде как на напорно-расходной характеристики производитель указывает диапазон рабочих точек жирной линией, но некоторые проектировщики плевать на это хотели. И самое интересное, что такие проекты проходят согласования в ТСО и экспертизу. Хотелось бы услышать мнение наших гуру насосных наук на этот счет.
   
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| adstern | Дата: Четверг, 02.10.2014, 11:00 | Сообщение # 272 |  |   Мастер Город: Екатеринбург Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1482 Репутация: 24 Статус: Offline | Существуют типы насосов, которые могут работать "на закрытую задвижку" неограниченное время. В частности к ним относятся циркуляционные насосы с мокрым ротором. 
 Если имеется очень хороший теплоосьем от корпуса насоса, то работа насоса на "закрытую задвижку" тоже не приведет к выходу его из строя. Такая ситуация часто наблюдается для скважинных насосов не высокой мощности с температурой воды в скважине существенно ниже 20 градусов.
 
 Для большинства центробежных насосов работа с "нулевой" подачей не допустима и приводит к выходу из строя. Некоторые производители дают информацию о максимально допустимом времени такой работы по конкретным моделям.
 |  |  |  |  | 
| 
| BAXI-Ural | Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:43 | Сообщение # 273 |  | Любитель Город: Екатеринбург Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 342 Репутация: 5 Статус: Offline | А что приэтом происходит с насосом? На какие узлы, части больше всего влияет такая эксплуатация? Это разогрев сальника (СТУ)?Цитата adstern (  ) Для большинства центробежных насосов работа с "нулевой" подачей не допустима и приводит к выходу из строя.
 Лучшее решение - стандартное решение...
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Суббота, 04.10.2014, 16:07 | Сообщение # 274 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Цитата adstern (  ) Для большинства центробежных насосов работа с "нулевой" подачей не допустима и приводит к выходу из строя. Некоторые производители дают информацию о максимально допустимом времени такой работы по конкретным моделям.
 Ну вот и меня удивляют такие проекты. Тут в очередной раз дали проект, по которому попросили сделать ИТП в ФОКе. Отопление и подогрев бассейна непосредственное подключение, смесительные на трехходовых и на перемычке на входе В трехходового стоят насосы, еще и в паре. В частности насосы ТР от Грундфоса. Еще и рабочая точка прописана в 18 кубов в час. Мысли проектировщика от меня как то ускользают.
 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| kovalev_dimas | Дата: Суббота, 04.10.2014, 20:41 | Сообщение # 275 |  |   Мастер Город: калининград обл. Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1541 Репутация: 19 Статус: Offline | Даааа...не торт нынче проектировщик пошел...всё сплошь к дизайнерам ближе...Грязнули на них нет... 
   
 опыт и инпотенция приходят с годами
 |  |  |  |  | 
| 
| adstern | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 15:00 | Сообщение # 276 |  |   Мастер Город: Екатеринбург Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1482 Репутация: 24 Статус: Offline | Цитата BAXI-Ural (  )  А что приэтом происходит с насосом? На какие узлы, части больше всего влияет такая эксплуатация? Это разогрев сальника (СТУ)?
На разных типах насосов такая работа проявляется по разному. В основном возникает перегрев жидкости внутри насоса вплоть до ее вскипания и появления всех признаков кавитационного разрушения. Чаще всего это эррозионный износ перифирийной части рабочего колеса и "языка" улитки насоса.
 Естественно при интенсивном парообразовании нарушается работа торцевого уплотнения. На сальниковое уплотнение такой режим практически не влияет.
 
 
 Цитата Kass (  ) В частности насосы ТР от Грундфоса. Еще и рабочая точка прописана в 18 кубов в час. Мысли проектировщика от меня как то ускользают. Работа этого насоса "на закрытую задвижку" запрещена. При такой не высокой мощности при работе до 5-ти минут ничего не случится. Обычно при проектировании ИТП проектировщик подразумевает, что вероятность одновременного закрытия всех теплопотребителей ничтожна и если такое и происходит, то на очень короткое время.
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 23:26 | Сообщение # 277 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Так насосы то на байпасе и нулевой расход у них при полностью открытом трехходовом. Т.е. включаем отопление, и пока вся система не прогреется, насосы работают при нулевом расходе. Тоже самое при включении подогрева бассейна. Бассейн прогревается после включения несколько дней, и все это время насосы давят в закрытый клапан. 
 Мы такие решения всегда переделываем, но т.к. встречается часто решил поинтересоваться, на чем основаны такие проектные решения.
 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Вторник, 07.10.2014, 11:58 | Сообщение # 278 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | Первый раз про такое слышу. Можно схему в студию? Обычно, на малых и средних системах ставят только трехходовой клапан.
 Подмешивающий насос появляется только на больших системах - когда диаметры и расходы настолько большие, что трехходовых под такие параметры уже не выпускают. Тогда появляются подмешивающие насосы, соотвесвенно всё управление за счет частотника на насосе и в такой систем стоит только насос.
 Систему, чтобы в ней одновременно был и трехходовой и подмешивающий насос - даже представить себе не могу.
 
 Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Среда, 08.10.2014, 11:32 | Сообщение # 279 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Цитата konst (  ) Первый раз про такое слышу. Можно схему в студию? 
 Да не вопрос. Вот фрагмент схемы с озвученным включением насосов:
 
 https://yadi.sk/i/CwvGKUcsbshfa
 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Sahara | Дата: Среда, 08.10.2014, 23:14 | Сообщение # 280 |  |   Мастер Город: Воронеж Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 963 Репутация: 20 Статус: Offline | Левую часть схемы пожалуйста покажите 
 wiski makes me 4 WD
 |  |  |  |  |