ВЫТЯЖКА И ПРИТОЧКА С ПОДОГРЕВОМ
Gulnara Дата: Четверг, 04.11.2010, 21:24 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Павлодар
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Koba Дата: Пятница, 05.11.2010, 02:12 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цена, вообще то, разумная. Два вентилятора по 2х 2500-3500 руб., регуляторы к ним - 2х 800 руб., т/о приточки (5-6 кВт) - 6000-9000 руб, фильтр 1000 руб., + трубы, рукава, дефлекторы. Почти без автоматики и при условии что СО смонтирована правильно и к ней можно подключиться без проблем, выходит по материалам около 30 -35 тыр. + работа. И это самый минимум, но работоспособный. Практически ручное управление.

Пройдет и это.
 
Kass Дата: Пятница, 05.11.2010, 09:52 | Сообщение # 3
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Смонтировать "грамотную" систему без грамотных специалистов не реально. Прежде чем монтировать, сначала нужно все расчитать, паскали от дальнего конца, шибера, расходы, подбор вентилятора по характеристикам сети, отключение по пожару... Без расчетов пальцем в небо. Если хотите, найти проектировщиков в Интернете, то это реально, пишите ТЗ.

Все ИМХО
 
Gulnara Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:19 | Сообщение # 4
Претендент
Город: Павлодар
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Суббота, 06.11.2010, 00:07 | Сообщение # 5
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
А технического задания нет? Я думаю, что вам скорее всего нужно разделить вентиляцию на общеобменную и технологическую. Принтер то не круглосуточно работает и нормы по воздухообмену разные. При этом можно и одной приточкой обойтись, но с регулировкой производительности.

Приточка то в каком помещении стоять будет? Если не в этих трех, то скорее всего и противопожарные клапаны потребуются и контроль их состояния для управления приточкой.


Все ИМХО
 
A-x-e-l-1 Дата: Суббота, 06.11.2010, 08:56 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
А от принтера нельзя сделать, так сказать местную, вытяжку? Я не специалист в вентиляци, но вот пришла такая мысля в голову. Т.е сольвент вытягивать только во время работы принтера и непосредственно из зоны его скопления, а на притоке поставить ТО.
Я сделал нечто подобное в автосервисе. Включается вытяжка, включается циркуляция на ТО, который стоит в приточном окошке. Все работает очень прилично, люди довольны. В контуре ТО приточки залит Антифриз. С системой отопления связан через пластинчатый ТО.
Понимаю, что коряво, но, ИМХО, можно использовать, как концепцию.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Vova_S Дата: Суббота, 06.11.2010, 09:31 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
Я сделал нечто подобное в автосервисе

ТО краской/грязью не зарастает?
можно, вообще, чуть поподробнее? - актуальный вопрос..

если что - вынесем в новую тему..

 
Gulnara Дата: Суббота, 06.11.2010, 09:42 | Сообщение # 8
Претендент
Город: Павлодар
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 06.11.2010, 09:48 | Сообщение # 9
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9829
Репутация: 41
Статус: Offline
Gulnara, А вы с Павлодара,который на Иртыше?...Когда-то я жил в Качирах...боже,как давно это было.. biggrin Кстати,в понедельник поду к друзьям в типографию,поинтересуюсь их системой вытяжки.Может,что подскажут.

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Vova_S Дата: Суббота, 06.11.2010, 09:55 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Gulnara)
не поняла, что значит ТО

ТО - теплообменник..

A-x-e-l-1 имел в виду, что исходящий воздух с помощью теплообменника отдает тепло на нагрев воздуха входящего - тем самым экономится энергия на нагрев входящего холодного воздуха и стабилизируется температура в помещении..

 
Gulnara Дата: Суббота, 06.11.2010, 10:54 | Сообщение # 11
Претендент
Город: Павлодар
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Суббота, 06.11.2010, 11:06 | Сообщение # 12
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
А от принтера нельзя сделать, так сказать местную, вытяжку? Я не специалист в вентиляци, но вот пришла такая мысля в голову.

Это и есть технологическая вентиляция. Работает только тогда, когда работает технологическое оборудование. Но по нормативам в таких помещениях должна быть и общеобменная вентиляция, которая предназначена для подачи воздуха для дыхания и удаления продуктов дыхания и влаги.

Quote (Gulnara)
А если поставить просто заслонку для забора воздуха из помещения №2. А принудительную вообще не ставить.

Забираем воздух из помещения 2, а откуда он туда будет поступать? Вакуум же там делать не будем? wink
Вытяжка без притока не работает вообще. К примеру ставим вентилятор на горлышко трехлитровой банки. Сколько он по вашему будет выкачивать воздуха в час? wink
Правильно, ноль. Он создаст перепад давления и не более того. Тоже самое и с помещением. Вам нужно удалять часть воздуха на улицу. Если вам нужно удалить 300 кубов в час, то эти 300 кубов должны откуда то поступать в ваши помещения. Если не делать притока, то вы просто создадите перепад давления, и ваши двери и окна присосет. Так что воздух нужно подавать в помещение однозначно, и крайне желательно с улицы. А раз подавать его с улицы, то его нужно отфильтровать от пыли, и греть или охлаждать в зависимости от времени годы и уличной температуры. Помимо этого нужно контролировать и обеспечивать безопасность эксплуатации оборудования. Чаще всего при экономии на защите зимой при проблемах с подачей тепла рвет калорифер и затапливает помещения.

Добавлено (06.11.2010, 11:06)
---------------------------------------------

Quote (A-x-e-l-1)
. С системой отопления связан через пластинчатый ТО.

ИМХО для вентиляции это выброшенные деньги, т.к. при проблемах с подачей тепла разорвет теплообменник. Что это меняет? Поэтому так не делают. Гликолевые контура через теплообменники делают там, где это необходимо, например для подогрева дорожек на улице, крыльца и т.п. Там контура отключаются при сильных морозах, а включаются при небольших морозах в снегопады, дабы растопить снег. Но в любом случае автоматикой контролируется режим выхода на прогрев, что бы не разморозить ТО.


Все ИМХО
 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 06.11.2010, 11:15 | Сообщение # 13
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
1 в чьей собственности помещение?
2 чем вы занимаетесь, уровень доходов вашей конторы
3 исходя из того, что 1500у.е это дорого - про приточку можете забыть
4 300 м3/ч - это мизерный объем
5 делайте вытяжку в помещении принтера и всё
можно так
Quote (Gulnara)
А если поставить просто заслонку для забора воздуха из помещения №2. А принудительную вообще не ставить. Т.е. печатаем -включаем вытяжку -открываем заслонку. Перестали печатать -заслонку закрыли. Или это вообще бредовая идея?

даже нужно
6 в комнатах проветривайте открытием форточек


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Vova_S Дата: Суббота, 06.11.2010, 11:26 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Gulnara)
А у нас требования 22-25 градусов, а иначе не будет печатать. Надо сказать что зимы здеь суровые -20-40град.

вот ведь какая особенность в требованиях ТС..
 
Gulnara Дата: Суббота, 06.11.2010, 11:36 | Сообщение # 15
Претендент
Город: Павлодар
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 06.11.2010, 11:49 | Сообщение # 16
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
300 кубов это ерунда вообще, можно поставить клапан приточный типа КИВ, и маленький вентилятор с обратным клапаном (а не заслонкой, для удешевления).
Исходите из реальности, остальное Вам не к чему. "Засасывать" клиентов не будет biggrin


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Gulnara Дата: Суббота, 06.11.2010, 12:15 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Павлодар
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
А если поставить один вентилятор мощностью 500м3, справится ли он. Или лучше 1000 м3.(именно такие вентиляторы есть в наличии у нас в "центре технологий"). И возможно ли будет подовать пары выше крыши здания? Напомню сверху еще 3 этажа.
Сделала схемку. Будет ли она работать

 
Кузнецов_Д_А Дата: Суббота, 06.11.2010, 12:22 | Сообщение # 18
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
клапан в наружной стене ставится, вентилятор берите самый маленький канальник, зачем вам 1000 м3?
шахту для вытяжки по зданию не делайте, просто решетку наружную.


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Vova_S Дата: Суббота, 06.11.2010, 12:27 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
шахту для вытяжки по зданию не делайте, просто решетку наружную.

Соседи могут быть очень рады парам сольвента..
охх.. этот сольвент angry
 
Gulnara Дата: Суббота, 06.11.2010, 12:32 | Сообщение # 20
Претендент
Город: Павлодар
Группа: Новички
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 