Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Все вопросы по отоплению. - Страница 118 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 20.04.2024, 16:37

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 118 из 118
  • «
  • 1
  • 2
  • 116
  • 117
  • 118
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Все вопросы по отоплению. (Для гостей.)
Все вопросы по отоплению.
Kass Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:24 | Сообщение # 2341
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13982
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата теплоноситель ()
Вайланты денег стОят,бесспорно,но не ТАКИХ... Явный перебор. При установленном сроке службы 15 лет котлы классом ниже и дешевле не плохо и честно работают за гораздо меньшие деньги. За вайлантовские бабки лучше взять конденсационник.


Скажу по своему опыту, Вайланты топовые довольно проблемны. У меня вот сейчас на одном объекте ведутся буквально поисковые работы по выявлению всяких багов. В котельной два конденсационника по 65 кВт. Начнем с того, что они просто не умеют регулировать температуру. Я тут в отдельной теме по котлам выкладывал графики с разных котлов. Там при уставке 80°С на выходе болтанка от 60 до 82°С. Соответственно в сильные морозы при провалах вентиляция просто вываливалась в аварию по опасности замерзания. Потом поставили в них платы VR34 и начали регулировать внешним контроллером, получив ту самую заветную прямую на уровне уставки. Потом начал течь аварийный клапан. Заменили. Потом удары были в одном, как буд то вентилятор цеплял. Потом сдох первичный теплообменник. У официалов он по 459 тыс всего то на заказ. Это при том, что весь котел новый стоил менее 300, сейчас около 500. В итоге нашли ему новый теплообменник по серому ипорту чуть дороже 300. Старый промывали, промывали, и он потек.

Пока один котел заблокирован дя выбора в каскаде, заметили, что примерно раз в сутки котел отклчается примерно на пол часа, система остывает, потом он включается. Когда два котла, то это не заметно, так как в это время автоматика подключает другой котел, который компенсирует этот провал. Сервисный инженер уже говову сломал, что то выдумывал, но благо есть скада и все параметры постоянно пишутся. Наконец то он нашел новый для себя параметр, что если котел останавливается, то есть задержка пуска на 30 минут по умолчанию. Поменяли эту уставку на 3 минуты, подняли минимальное напряжение модуляции до 2В, чо бы он не отключался, все равно примерно раз в сутки он останавливается минут на 20 и все. Благо пока не так холодно, и система не успевает остыть ниже 50°С благодаря бойлеру. Но пока поиски продолжаются, и никто пока не смог придумать, где собака порылась. Кто готов за деньги найти проблему, готов пригласить.

Но вот как бы заплатить столько денег за котлы и потом вот так вот трахаться, ну как бы ну его.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 21.11.2023, 10:35 | Сообщение # 2342
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9858
Репутация: 41
Статус: Offline
Цитата meola ()
Из говна и палок чего-то стоящего вряд ли получится создать))

А Навиен тут причём?
А вот судя по европейцам,с их устарелыми моделями,то да,согласен.!


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Понедельник, 27.11.2023, 16:58 | Сообщение # 2343
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13982
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Однозначно -Navien!!!

Navien Heatluxe NGB210 - 24K 2-х контурный настенный газовый

Самый передовой,надёжнее не было и нет!

...
Цитата Александр_Первый ()
Это кореец,китайцем там и не пахнет!




biggrin


Все ИМХО
 
Alm71 Дата: Пятница, 01.12.2023, 11:19 | Сообщение # 2344
Претендент
Город: Мурино
Группа: Граждане
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Скажите ну или направьте куда копать, новая горелка (3 месяца мозг ломает) Bentone stg120r2 настроена примерно на 27 квт падает в ошибку 3. Первое время раз в неделю, а сейчас может и два раза за день упасть. Кольцо уже ниже градации на 0,5 поставил и все равно ошибка.
 
Kass Дата: Понедельник, 04.03.2024, 11:25 | Сообщение # 2345
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13982
Репутация: 80
Статус: Offline
Так ошибка то какая?

Все ИМХО
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Все вопросы по отоплению. (Для гостей.)
  • Страница 118 из 118
  • «
  • 1
  • 2
  • 116
  • 117
  • 118
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz