Grundfos Magna какой режим предпочтительней?
Andrei Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:03 | Сообщение # 1
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
всем доброго времени суток,стал чаще сталкиваться,что после реновации системы отопления(из однотрубной на двухтрубную с термоклапанами) в ИТП меняют насос на Grundfos Magna,режимы работы задаются тоже разные-автоматический,с постоянным напором,с пропорциональным регулированием напора,какой из режимов все-таки более предпочтительней? smile
 
Jar Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:25 | Сообщение # 2
Мастер
Город: вОлОгОдскОй я
Группа: Граждане
Сообщений: 1019
Репутация: 6
Статус: Offline
а ты думал?

Добавлено (30.10.2010, 00:19)
---------------------------------------------
не не по**********ю....задавай пропорциональный....но вдруг?

Добавлено (30.10.2010, 00:21)
---------------------------------------------
опять шучу...чтоб все работало на старых ИТП...постоянный максимальный...штоб не мучаться....

Добавлено (30.10.2010, 00:23)
---------------------------------------------
они ж частотные насосы дураки, делают не так как мы хотим....

Добавлено (30.10.2010, 00:24)
---------------------------------------------
и вообще эт не ко мне....но думаю не много глупого сказал....

Добавлено (30.10.2010, 00:25)
---------------------------------------------
тему может в насосы?


когда падал теплый снег, я мешал ложечкой чай
 
Andrei Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:34 | Сообщение # 3
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Jar)
.задавай пропорциональный

сам к нему склоняюсь больше
Quote (Jar)
постоянный максимальный...штоб не мучаться....
нее, термоклапана шуметь будут smile
Quote (Jar)
тему может в насосы?

согласен
 
adstern Дата: Понедельник, 01.11.2010, 08:49 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
1.Выбор режима определяется конкретной схемой, типом подключения радиаторов, конструкцией термоклапанов, способом балансировки стояков, качеством теплоносителя ...
2. Обоснование выбора режима должен дать проекировщик (разработчик) теплопункта.
3. Andrei - Вы из какого города?
 
Andrei Дата: Понедельник, 01.11.2010, 17:45 | Сообщение # 5
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (adstern)
.Выбор режима определяется конкретной схемой, типом подключения радиаторов, конструкцией термоклапанов, способом балансировки стояков, качеством теплоносителя ...

значит какой режим был выставлен-такой и должен быть smile
Quote (adstern)
Andrei - Вы из какого города?

ближнее зарубежье-прибалтика
 
Honda_M Дата: Понедельник, 01.11.2010, 18:07 | Сообщение # 6
Профи
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Andrei Дата: Понедельник, 01.11.2010, 18:26 | Сообщение # 7
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Honda_M)
Режим, выставленный кем - заводом, инженером, наладчиком ?

наладчиком
 
SterroiD Дата: Понедельник, 01.11.2010, 22:49 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Andrei, так как на всех радиаторах установлены термостаты, система двух трубная, значит, при закрытие и открытие, N-го количества теплоприборов, расход в контуре системы радиаторного отопления, переменный, а это значит, что насос должен работать в том же режиме что и вся система, а иначе грош цена электрической и тепловой энерго- эффективности этой системы. cool

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
A-x-e-l-1 Дата: Вторник, 02.11.2010, 05:39 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Я,обычно, ставлю насос на постоянный перепад давления, метров 4-6, в зависимости от системы, чтоб вентиля не шумели и не парюсь. Прикольно наблюдать, как по мере прогрева помещений падает расход в системе. Перепад при этом остается постоянным. Но вообще, конечно, правильнее будет установить пропорциональный расход.

Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
adstern Дата: Вторник, 02.11.2010, 10:42 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
Но вообще, конечно, правильнее будет установить пропорциональный расход

А при этом какая предусмотрена балансировка стояков?

Теплопункт расчитывается под конкретный обьект. Насос подбирается с учетом всей специфики. Режим должен задаваться ПРОЕКТИРОВЩИКОМ и режим может меняться в зависимости от сезона и от параметров исходного теплоносителя.

 
Andrei Дата: Вторник, 02.11.2010, 19:23 | Сообщение # 11
Любитель
Группа: Граждане
Сообщений: 235
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (adstern)
режим может меняться в зависимости от сезона

т.е.если по проекту установлен режим постоянного напора,то в переходное время года(весна,ранняя осень)допускается менять на пропорциональное регулирование?
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Grundfos Magna какой режим предпочтительней?