Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Насосы котлового контура - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 04.05.2024, 17:54

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: Задержка_поставки, adstern, Kass  
Форум » Факультеты нашего городка » Насосы » Насосы котлового контура (при заданном насосе нагрузки)
Насосы котлового контура
Прохожий Дата: Пятница, 16.10.2009, 09:38 | Сообщение # 21
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Насосы отключать у неработающих котлов??? А зачем?

Для таких котельчиков конечно копейки, а для промышленных котлов это запрещено. Когда ты прокачиваешь теплоноситель через неработающий котел, тем самым ты нагреваешь воздух в топке, который улетает в трубу. Плюс затраты на электроэнергию для работы насоса. В общем из соображения энергоэффективности.
Quote (Хоттабыч)
Склоняюсь к Wilo-TOP-D 30

А я бы 40 поставил. Не люблю рабочую точку на крутой части характеристики насоса. В конце концов лишний напор можно задавить чем нибудь, просто заузить подводящие трубы в конце концов.


Я не 1
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 16.10.2009, 09:51 | Сообщение # 22
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
По гидравлическим характеристикам конечно 40 лучше, учитывая, что у нас изначально будет не три запланированных, а два реальных котелка. Третий будет... когда нить.
Вот тоько смущает то, что у 40го уже фланцы... млин, а у 30ки - резьбы.


Опыт - критерий истины.
 
adstern Дата: Пятница, 16.10.2009, 16:04 | Сообщение # 23
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
TOP-D односкоростной и четырехполюсной. Рекомендую посмотреть серию TOP-SD двухполюсные трех и двухскоростные.
По RP аналогично. целесообразней RS, RL или TOP-S
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 16.10.2009, 17:24 | Сообщение # 24
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
А почему они такие дорогие??? Ну вот эти самые D ??? За него 12тыров хочут... и срок поставки больше месяца! Это как-же так??? Позвонил ужо и в Москву - на главную базу страны... говорят - только из Германии везти sad а что -же таких малонапорных (1-1,5м.в.с.) с расходом в 3-3,5 м3/час и нет в России матушке... только в Германии?
Послушайте, но серия SD это "двухяйцевые" (сдвоенные) насосы, зачем мне он на котле?


Опыт - критерий истины.
 
adstern Дата: Четверг, 22.10.2009, 09:33 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
А почему они такие дорогие??? Ну вот эти самые D ??? За него 12тыров хочут... и срок поставки больше месяца! Это как-же так??? Позвонил ужо и в Москву - на главную базу страны... говорят - только из Германии везти а что -же таких малонапорных (1-1,5м.в.с.) с расходом в 3-3,5 м3/час и нет в России матушке... только в Германии?

Я ошибся. Вам нужен TOP-S, а не TOP-SD. Все в наличии на складе и цена меньше.

 
Хоттабыч Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 12:41 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Спасибо!
А вот еще в тему. Вот так насосы монтировать можно? "В линию"? Они же стоять должны, имхо, хреном (мотором) кверху - на анкерных штырях - мамами своими. Три дырки в заднице у них - для чего?


Опыт - критерий истины.
 
Al Дата: Понедельник, 23.11.2009, 15:11 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
до 7,5 кВт можно, выше мощностью уже мотор тяжёлый. Есть некоторые модели сухороторных ин-лайн, которые только так можно вешать и нельзя вертикально. В инструкции всё нарисовано (вроде бы.. smile )

Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 26.11.2009, 04:52 | Сообщение # 28
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Нефига там не нарисовано... и непонятно sad Есть одна картинка - что за монтажку на моторе нельзя цеплять крюк sad если в сборе с насосом мотор транспортируют...

Опыт - критерий истины.
 
Al Дата: Пятница, 27.11.2009, 13:55 | Сообщение # 29
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Да, написано, что до 4-х кВт у Вило "..следует обеспечить опору двигателя, начаная с номинала 4 кВт.."
Не, нашёл- всё же в "Инструкции по монтажу..." до 7,5 кВт.
А на фото- вопросы к осевым компенсаторам- если выдерживают такой момент и не порвутся, то пусть висят насосы. Насосы- то наверно с другой стороны прикручены к опорам (или нет?).
ЗЫ: посмотрел в Инструкцию, которая на сайте с гар. талоном- действительно нет указаний. Странно, следующая инструкция на сайте (без гарантийника) более понятная, но не выдаётся вилой. У даба можно почитать или ксб (Etaline)- там инфы больше, даже лишнего (есть смысл кстати менять ихнюю обложку инструкции на любую фирму и выдавать клиентам, чтоб вопросов потом не было).
Зы Зы: порадовало: "..термоизолировать можно только корпус насоса. Мотор, фонарь и клеммная коробка должны оставаться свободными." Интересно- были прецеденты термоизолирования двигателей у насосов? ))
.. а за рым болт двигателя и правда не стоит цеплять насос в сборе. Не нужно. И надо проследить, чтоб грущеги применяли правильнве стропы и цеплялись ближе к насосу вокруг фланца.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
123Вот Дата: Пятница, 27.11.2009, 14:54 | Сообщение # 30
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Al)
до 7,5 кВт можно, выше мощностью уже мотор тяжёлый

Видится несколько обратной фраза- насос уже тяжеленный для этапа монтажа. Монтажка на двигателе для строповки при перемещении самого двигателя(без насоса) . А при двигателе 7.5 уже насос соответствующий излишне велик и стропывать его необходимо уже за конструкции насоса, что б не подвергать излишним физнагрузкам соединение насоса и двигла.
Хотя вот и насос с двиглом 7.5 уже вот ну не стоит все таки движок ставить горизонтально. По инструкции не помню, а в реале хоть не ломались,но ощущения, что уже совсем на пределе.И уже вот в этом случае- движок уже тяжелым значим.

хотя и процитированный пост говорит о смонтированном состоянии, а не о монтаже самом непосредственно.

 
Al Дата: Пятница, 27.11.2009, 15:26 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Не, речь шла об установке на трубу двиглом вбок- можно ли так ставить...
Да, отламываются по улитке и более лёгкие, наверно от вибраций зависит всяких и наличия где- нибудь в улитке раковины в литье. Всё же наличие опор растёт от наличия опыта у проектантов и рабочей совести у монтажников. Мы до 5,5 кВт переписали инструкцию. У КСБ просто сказано- до типоразмера двигателя 180. Значит можно и больше, до 30 кВт. Но это всё же КСБ )


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
123Вот Дата: Пятница, 27.11.2009, 21:39 | Сообщение # 32
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Al)
Не, речь шла об установке на трубу двиглом вбок- можно ли так ставить...

Угу, потому и откорректировал свой пост. Смотреть нужно по каждому производителю насосов и по каждому типу насосов их.
Вот так скорее правильней звучит:
Quote (Al)
Всё же наличие опор растёт от наличия опыта у проектантов и рабочей совести у монтажников.
 
Лёлик Дата: Суббота, 28.11.2009, 22:32 | Сообщение # 33
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Хоттабыч, если интересно ещё и моё скромное мнение... Недавно переделывали один домик (о 5-ти этажах), где-то 50 радиаторов. Там стоит Грюндфос 40-120. Так вот пока он (насос) был один, качал котёл-трассу-дом-и обратно - шума не было. После замены котла в дом встала стрелка, на трассу свой насос и 40-120 качает только дом. Теперь радиаторы шипят, как те кобры... Ждём вопросов, готовим предложение по частотнику. А если по гидравлике - может не поджимать, а подмешивать - поставить балансировочник на байпас между Т1 и Т2, ручкой выставить да снять её...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Хоттабыч Дата: Суббота, 28.11.2009, 23:11 | Сообщение # 34
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (Лёлик)
А если по гидравлике - может не поджимать, а подмешивать - поставить балансировочник на байпас между Т1 и Т2, ручкой выставить да снять её...
Спасибо за практический пример и перспективную, имхо, рекомендацию smile


Опыт - критерий истины.
 
adstern Дата: Среда, 02.12.2009, 08:54 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Уважаемый Хоттабыч! В Саратове есть офис у Вил. Пришилите в личку координаты и я направлю к Вам местного сотрудника. Прийдет в любое удобное для Вас время и ответит на вопросы.
 
OCA Дата: Среда, 02.12.2009, 10:42 | Сообщение # 36
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
adstern, респект и +1

С.О.К. выжат, сэр!
 
Форум » Факультеты нашего городка » Насосы » Насосы котлового контура (при заданном насосе нагрузки)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz