Тезисы о насосах
Kass Дата: Понедельник, 10.08.2009, 08:46 | Сообщение # 121
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
Извиняюсь если обидел.

Проехали. Давайте беседовать аргументами, а не оценками оппонентов. wink

Quote (adstern)
1. При давлении 4 бара у насоса ХХ при 50 Гц расход будет УУ м3/ч biggrin
2. При давлении 3 бара у этого же насоса ХХ при 50 Гц расход не изменится и останется таким - же biggrin

Если говорим о ХХ, то давления не выходе насоса практически нет. Разумеется, что насос нагружен на сеть. Представьте себе вместо сети прямолинейный участок трубы с задвижкой на конце. При этом при поддержании давления 3 или 4 бара на полностью открытой заслонке расход будет разный.

Quote (adstern)
При 50 Гц - 3000 об/мин
При 30 Гц - теоретическое число 1800 об/мин.
Фактическое значение в интервале 1790 - 1810 об/мин

Вы опять забыли про напряжение, а я его указал в условиях задачки. Теперь внимательно смотрим по вашей ссылке в следующем посту на формулы 21 и 22, а так же читаем текст после них. И там читаем:

"Чтобы сохранить ток намагничивания постоянным, напряжение U1 должно быть пропорционально частоте, сгласно формуле 22. Если это не выполняется, то ток намагничивания становится либо меньше (ослабленное поле), либо больше (перенасыщение). По этой причине U/f-характеристика для инвертера обычно линейная в интервале до угловой частоты fUmax ( ==> Рис.30b)."

Тперь внимательно читаем условия задачи, и убеждаемся, что мы имеем дело с нелинейной характеристикой U/f. Все дело в том, что для насосов не требуется сохранять момент на валу, т.к. это не станок, и нам важнее экономия электроэнергии и ресурс насоса, чем сохранение момента на валу. wink

Теперь по этим формулам пересчитайте падение момента на валу и соответственно падение оборотов насоса при частоте 30 Гц.


Все ИМХО
 
Al Дата: Понедельник, 10.08.2009, 09:40 | Сообщение # 122
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Доброе утро! ПО прежнему есть где пофлудить )
Quote (Kass)
Все дело в том, что для насосов не требуется сохранять момент на валу, т.к. это не станок

Вот. И нафик было писать 4 страницы, что так и есть? Чтоб на 9-й странице с этого начать? )
Попробую Ответить скопом на все вопросы кроме задачки- она не решаемая какая- то, данных нет, намёк не понял.
Конечно мы имеем дело с нелинейной характеристикой U/f., иногда. Но имеем дело и с линейной. Это не принципиально в этой теме. Не согласны? Обсуждать преимущества характеристик- отдельная тема. В насосах обсудить можно, думаю только на очень конкретном примере.
Если говорить об обычных насосах на чистую воду, то нам что линейная, что нелинейная. Можно просто не задавая никаких точек выбрать предлагаемый ЧР вариант- Насосно-вентиляторный ).
Хорошо, возьмём случай, где не линия и ещё усложним. Допустим заказчик платит сколько спросишь и можно посидеть недельку подумать. Можно сделать комбинированнюу характеристику напряжения от частоты- сначала вздрюкнем линейно чтобы стронуть и раскрутить ротор, потом нам нужно график U (f) так подогнать под графики работы насоса, чтоб была максимальная экономия эл.энергии, а потом ещё перепрыгивать туда- сюда в зависимости от конкретных задач. Ну можно всё, если захочется.
Если вы это делаете на каждом объекте и задаёте сами точки напряжения частотнику, это не значит, что такие редкие случаи нужно приводить в пример. Достаточно почти везде уменьшить пусковые токи и задать границы регулирования.
Если вы так сильно контролируете напряжение, то дальше не составляет уже сильно большого труда и график Q (f) добить для конкретного объекта. И контролировать расход без приборов по частоте на дисплее. Это и есть цель? Или я опять не понял что- то? )


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
adstern Дата: Понедельник, 10.08.2009, 10:31 | Сообщение # 123
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Kass)
Все дело в том, что для насосов не требуется сохранять момент на валу, т.к. это не станок, и нам важнее экономия электроэнергии и ресурс насоса, чем сохранение момента на валу.

Это понятно.
Quote (Kass)
Теперь по этим формулам пересчитайте падение момента на валу и соответственно падение оборотов насоса при частоте 30 Гц.

А это не понятно.

"При 50 Гц - 3000 об/мин
При 30 Гц - теоретическое число 1800 об/мин.
Фактическое значение в интервале 1790 - 1810 об/мин"
Это неправильно?

 
adstern Дата: Понедельник, 10.08.2009, 11:02 | Сообщение # 124
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Это правильно?
Прикрепления: Doc1.pdf (82.1 Kb)
 
Kass Дата: Понедельник, 10.08.2009, 17:17 | Сообщение # 125
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Al)
И нафик было писать 4 страницы, что так и есть? Чтоб на 9-й странице с этого начать? )

Я на всех страницах об этом писал. Вы просто не внимательно читали. Везде делал ссылку на скалярное управление, т.к. векторное применяется чаще всего на станках, кге нужен контроль момента привода.

Quote (Al)
Конечно мы имеем дело с нелинейной характеристикой U/f., иногда. Но имеем дело и с линейной.

Наоборот, мы практически никогда не имеем дело с линейной характеристикой, когда автоматизируем насосы. Мы же не станок автоматизируем.

Quote (Al)
Допустим заказчик платит сколько спросишь и можно посидеть недельку подумать. Можно сделать комбинированнюу характеристику напряжения от частоты- сначала вздрюкнем линейно чтобы стронуть и раскрутить ротор, потом нам нужно график U (f) так подогнать под графики работы насоса, чтоб была максимальная экономия эл.энергии, а потом ещё перепрыгивать туда- сюда в зависимости от конкретных задач. Ну можно всё, если захочется.

Дело вообще не в деньгах заказчика и не в каких то там подгонках. Это заложено в щите при проектировании. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы регулируем не частоту вращения ротора, а давление на выходе насоса. По большому делу нам плевать на частоту вращения ротора. Если давление недостаточно, то нам проще поднять частоту на выходе частотника, чем поднимать момент на той же частоте питающего напряжения. Типовые характеристика U/f уже заложены в частотник, в том числе и упомянутая среднеквадратичная характеристика. Вы ее просто выбираете в меню, а не подгоняете что то под нее. Выбирается она именно в случае с насосами, т.к. производительность насоса от частоты на выходе частотника имеет далеко не линейную характеристику. Именно это я подметил в самом начале данной беседы. Здесь где то приводили зависимость привода насоса от частоты, и она как раз имела среднеквадратичный характер. Мощность - это по сути есть произведенная работа. Производительность насоса, как работа, так же имеет среднеквадратичный характер, т.к. мощность электропривода равна мощности насоса за минусом потерь. Работа насоса - это поднятие определенного количества жидкости на определенную высоту. При частотном регулировании для нормальной работы ПИД желательно выход последнего сделать в пропорциональных единицах регулирования. Я делаю в % производительности (работы) насоса.

Если согласиться с adstern-ом в том, что производительность (т.е. мощность) насоса прямопропорциональна выходной частоте ЧР, то возникает противоречие с тем, что мощность электропривода имеет далеко не линейный характер. При этом получается, что при средних значениях частоты мощность электропривода снижается, а мощность насоса нет. Откуда при этом насос черпает избыточную мощность? Из космоса? wink


Все ИМХО
 
Kass Дата: Понедельник, 10.08.2009, 17:18 | Сообщение # 126
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
"При 50 Гц - 3000 об/мин
При 30 Гц - теоретическое число 1800 об/мин.
Фактическое значение в интервале 1790 - 1810 об/мин"
Это неправильно?

Это не правильно.

Quote (adstern)
Это правильно?
Прикрепления: Doc1.pdf(82Kb)

Это правильно. Это и есть среднеквадратичная функция.


Все ИМХО
 
Al Дата: Понедельник, 10.08.2009, 17:50 | Сообщение # 127
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
По большому делу нам плевать на частоту вращения ротора. Если давление недостаточно, то нам проще поднять частоту на выходе частотника, чем поднимать момент на той же частоте питающего напряжения.

не понял. При чём момент, если от него не зависит гидравлическая характеристика насоса?
Quote (Kass)
мы практически никогда не имеем дело с линейной характеристикой

Я имел в виду линию у=k*х , а вы что? y=х в квадрате?
Quote (Kass)
...что производительность (т.е. мощность) насоса
Мощность у двигателя. Насос лишь работает работу. Там ничего не снижается в перемещённой через насос воде. Она либо перемещается, либо нет.
Всё правильно и взаимосвязано- скоко потребили , столько наработали соответственно кпд. Ну маленько тепловые и иные потери.
Нашёл, кстати у данфосса привод один- там и правда по частоте почти точный расход кажет телевизор. Только он сильно дорогой этот привод. Осенью если поставим- обязательно покажу.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Kass Дата: Понедельник, 10.08.2009, 18:01 | Сообщение # 128
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Al)
При чём момент, если от него не зависит гидравлическая характеристика насоса?

Падение момента и мощности - это не более как причина криволинейности характеристики. Наша задача поддерживать постоянным давление, а не момент или частоту вращения ротора. Не так ли?

Quote (Al)
Я имел в виду линию у=k*х , а вы что? y=х в квадрате?

Именно. Только немного не так.

y=k*x2.


Все ИМХО
 
adstern Дата: Вторник, 11.08.2009, 08:26 | Сообщение # 129
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Kass)
Если согласиться с adstern-ом в том, что производительность (т.е. мощность) насоса прямопропорциональна выходной частоте ЧР, то возникает противоречие с тем, что мощность электропривода имеет далеко не линейный характер. При этом получается, что при средних значениях частоты мощность электропривода снижается, а мощность насоса нет. Откуда при этом насос черпает избыточную мощность? Из космоса?

Я утверждал, что производительность насоса прямомпропорциональна числу оборотов (и был уверен, что частоте в Гц), а вот про мощность я писал про кубическую зависимость (см. ранее про законы подобия). Напор - зависимость квадратичная.
Я уже писал Вам чему равняется потребляемая мощность. Это ПРОИЗВЕДЕНИЕ Производительности (м3/ч) на НАПОР (м) деленное на 367 (коэффициент учитывающий перевод из системных едениц в общепринятые) и деленное на КПД агрегата.
Если снижается частота, то снижается число оборотов и естественно снижаются напор и подача. Мощность насоса и естественно потребляемая мощность электропривода снижаются
Отлично давайте попробуем не от числа оборотов, а от мощности.

Например насос 50 Гц, 200 м3/ч, 40 м, В этой рабочей точке потребление 31 кВт.
Если Вы измените частоту с 50 Гц, на 25 Гц то правильно ли я понимаю, что мощность станет 3,9 кВт (с учетом уменьшения КПД около 4 кВт)

По гидравлике. При 50 Гц КПД (насос плюс привод)= 0,7 31=200*40/367/0,7
При 25 Гц 100*10/367/0,65=4,2 кВт
(частота уменьшилась в два раза - подача уменьшилась тоже в два раза, напор уменьшился в 4 раза, а мощность уменьшилась в 8 раз).
Это при условии постоянства характеристики сети.
Если сеть менялась и система поддерживает напор на уровне 40 м, то потребляемая мощность при подаче 100 м3/ч составит
100*40/367/0,65=16,8 кВт

Если мои цифры не верны, то пожалуйста приведите свои.

 
Kass Дата: Вторник, 11.08.2009, 10:18 | Сообщение # 130
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
Напор - зависимость квадратичная.

А мы что регулируем?

Quote (adstern)
Если Вы измените частоту с 50 Гц, на 25 Гц то правильно ли я понимаю, что мощность станет 3,9 кВт (с учетом уменьшения КПД около 4 кВт)

О! Значительно теплее, однако плясать надо от электрической мощности привода, а не от самого насоса, т.к. регулируем мы мощность привода, а изменения производительности насоса лишь следствие изменения мощности электропривода. wink

Цифры свои с применением ПЛК я могу выдать любые, т.к. можно выдать любое воздействие на любое возмущение давления. Чаще всего делается регулировка пропорционально интегрально дифференциальная от рассогласования между текущим значением и заданием, с различными коэффициентами пропорциональным, интегральным и дифференциальным. Далее в ЧР закладывается определенные параметры U/f характеристики. Точные цифры зависят именно от значения этих коэффициентов и мгновенных значений на характеристике U/f.

Почему я и говорю с самого начала данной темы, что учитывая подбор данных коэффициентов и характеристик реальные значения системы меняются и важно снять реальные характеристики системы с текущими значениями коэффициентов, дабы определить необходимость их изменения или корректировки и заказчику передать характеристики системы после настройки всех коэффициентов и параметров. Иначе определить факт успешного проведения ПНР не представляется возможным.

Именно потому, сколько демонтировали комплектных щитов Грунфосса, ни на одном не видел даже примерно правильных коэффициентов даже встроенного ПИД регулятора частотника. К примеру в последнем щите стояло к=1, и=100 и д=0. Ну как при этом можно утверждать, что люди, проводившие ПНР хоть что то понимают в этом?


Все ИМХО
 
adstern Дата: Вторник, 11.08.2009, 11:45 | Сообщение # 131
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Kass)
О! Значительно теплее, однако плясать надо от электрической мощности привода, а не от самого насоса, т.к. регулируем мы мощность привода, а изменения производительности насоса лишь следствие изменения мощности электропривода.

Мы похоже сейчас опять запутаемся
1. Фактическая электрическая мощность электропривода будет равна мощность на валу насоса умноженное на КПД муфты (если есть) и умноженное на КПД самого электропривода. Это правильно?
2. Мы правда регулируем мощность привода?
3. Есть ли у Вас зависимость между частотой в Гц и числом оборотов. Насосу не важны токи и напряжения (ну и их произведение в виде мощности). На все регулировки отклик - число оборотов. Причем этот отклик для электродвигателя отсоединенного от насоса (на холостом ходу) практически такой-же (про незначительность скольжения для насосов уже писалось). Это правильно?

Так как тема называется Тезисы о насосах, то в зависимости от Вашего ответа возможно придется нам с Вами начать с начала в режиме вопрос - ответ и пройти всю цепочку для однозначности понимания.

 
Kass Дата: Вторник, 11.08.2009, 14:40 | Сообщение # 132
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
1. Фактическая электрическая мощность электропривода будет равна мощность на валу насоса умноженное на КПД муфты (если есть) и умноженное на КПД самого электропривода. Это правильно?

Разумеется, что нет. Мощность электропривода зависит от питающего напряжения и частоты. То, что указываете вы - вторично.

Quote (adstern)
2. Мы правда регулируем мощность привода?

Мы регулируем давление в системе путем изменения параметров электропитания, и как следствие изменением мощности.

Quote (adstern)
3. Есть ли у Вас зависимость между частотой в Гц и числом оборотов.

Далеко на для всех приводов, а лишь для тех у которых были датчики холла.

Quote (adstern)
Насосу не важны токи и напряжения (ну и их произведение в виде мощности).

Не важны. Они важны приводу, который и крутит насос. Насосу важна мгновенная мощность привода.

Quote (adstern)
На все регулировки отклик - число оборотов. Причем этот отклик для электродвигателя отсоединенного от насоса (на холостом ходу) практически такой-же (про незначительность скольжения для насосов уже писалось). Это правильно?

Нет не правильно. Отклик в изменении питающего напряжения и его частоты. Именно это выдается автоматикой. Обороты меняются как следствие, и на сколько - автоматике плевать. По сути она повышает мощность по некоторой заложенной зависимости.

Quote (adstern)
Так как тема называется Тезисы о насосах

Надо себе четко разделять, что входит в понимание насос. Ведь для кого то это чисто механическое устройство, приводимое в движение каким либо приводом, электрическим, ДВС или вообще ослом, ходящим по кругу, для кого то это механическое устройство вкупе с электродвигателем, а для кого то механическое устройство с электроприводом и встроенной автоматикой и частотником, как к примеру те же CRE.

Еще хочу напомнить, что данная полемика выросла из другой темы, про стабилизацию давления в системе ХВС, именно почему мы и не рассматриваем с вами тут циркуляционные насосы отопления, ГВС, фекальные и т.п. Поэтому тема стабилизации давления в системах ХВС и остается основополагающей в данной теме. smile


Все ИМХО
 
Al Дата: Вторник, 11.08.2009, 15:15 | Сообщение # 133
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Нужно определиться в терминах и подписать обязательство соблюдать принятые значения слов. )))) Хотя бы мощности называть своими именами Р1 ... Р3. Иначе спор бесконечный. Кто- то помнит с чего началось?
На всякий случай извиняюсь, что ввёл в заблуждение фоткой с манометром. Насос перекачивающий воду разрежение не создаёт. Всё остальное про насосы написал adstern.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Kass Дата: Вторник, 11.08.2009, 15:57 | Сообщение # 134
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Al)
Кто- то помнит с чего началось?

Я помню. Началось с темы по регулировке давления в частном доме.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Вторник, 11.08.2009, 16:07 | Сообщение # 135
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Al)
Насос перекачивающий воду разрежение не создаёт.

А вот что на эту тему пишет производитель насосов:

"...на стороне всасывания создается разряжение, и жидкость под перепадом давления ..."

http://www.electromash.yaroslavl.ru/nasos_vihrev.html

Сам же рассказывал, как насосы бочку сплющивают. wink


Все ИМХО
 
adstern Дата: Вторник, 11.08.2009, 16:09 | Сообщение # 136
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Al)
Разумеется, что нет. Мощность электропривода зависит от питающего напряжения и частоты. То, что указываете вы - вторично.

Наверное я ... Давайте попорядку
Для простоты однофазный привод 50 Гц. Мощность - это произведение напряжения на ток
Это правильно?
рассмотрим привод без насоса. Если у нас к двигателю не приделан насос то при 50Гц чему равен ток (холостой ход - например 1 А), то при напряжении 220 вольт мощность равна 220 Вт. Число оборотов равно паспортному - 3000 об/мин
Это правильно?
Если на этом же двигателе мы уменьшим частоту с 50 до 25 Гц, то число оборотов так-же уменьшится в два раза
Это правильно?

Quote (Al)
Разумеется, что нет. Мощность электропривода зависит от питающего напряжения и частоты. То, что указываете вы - вторично.

Теперь насос подсоединили к двигателю напряжение и частоту не меняем (ничего не регулируем), но меняем водоразбор - мощность будет меняться?
 
Mij-gan Дата: Вторник, 11.08.2009, 16:13 | Сообщение # 137
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Al)
Нужно определиться в терминах и подписать обязательство соблюдать принятые значения слов. ))))

А кто не будет соблюдать, того наконец-таки - осудить smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Kass Дата: Вторник, 11.08.2009, 16:17 | Сообщение # 138
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
Если на этом же двигателе мы уменьшим частоту с 50 до 25 Гц, то число оборотов так-же уменьшится в два раза
Это правильно?

Вы опять забываете про напряжение. При частоте 25 Гц, напряжение на электродвигателе будет 220В или 2В? wink

Quote (adstern)
Теперь насос подсоединили к двигателю напряжение и частоту не меняем (ничего не регулируем), но меняем водоразбор - мощность будет меняться?

Насос запитан от 220В 50 Гц? Меняем водоразбор, это закрываем задвижку?


Все ИМХО
 
Al Дата: Вторник, 11.08.2009, 16:26 | Сообщение # 139
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
А вот что на эту тему пишет производитель насосов:

Попробуйте найти слово разряжение в словаре. Если это слово пишет кто либо, то можно сразу дальше не читать. Потом там же ссылка на шестерёнчатые насосы.
В бытовом понимании не вникая в суть- насос как бы причина перемещения воды и всё, что связано с движением- вина насоса. Как отверстие и дырка, напор, перепад и "подъём насоса". Мне стыдно, но всё, что было вначале темы- была игра во флуд, только потом я понял, что всё серьёзно )
Я с таким же успехом могу сказать, что разрежение создала задвижка перед всасом. Я ж её крутил, чтоб давление начало падать. Так же могу совершенно точно сказать, что эта задвижка регулирует ток на насосе- крутим и показания амперметра меняются. Также эта задвижка регулирует шум. Такой универсальный барашек для регулирования всех параметров всей системы в целом.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
adstern Дата: Вторник, 11.08.2009, 16:28 | Сообщение # 140
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Kass)
Насос запитан от 220В 50 Гц? Меняем водоразбор, это закрываем задвижку?

Да! Если закрываем, то мощность уменьшается, а если открываем, то мощность увеличивается. (напряжение и частоту не меняем)
Это правильно?
 